Измерения сопротивления при монтаже слаботочки
Эль4икДата: Четверг, 17.02.2011, 10:58 | Сообщение # 1
Сержант
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем добрый день! Суть вопроса: Заказчик не пропускает измерения в сметах на монтаж слаботочки :cry: (сметы прилагаются). Расценки взяты по сборникам м10 и м8. Заказчик ссылается на тех.часть этих сборников, утверждая что в состав расценок входит весь комплекс работ, в том числе и измерения... Но в составе работ по ГЭСН-м в расценках, примененных в сметах, нет никаких измерений.
Например: ТЕРм08-02-149-01(Кабели до 35 кВ, подвешиваемые на тросе, массой 1 м, кг, до: 1) Состав работы:
1.Установка и снятие лебедки. 2.Установка и снятие барабана. 3.Установка и снятие роликов. 4.Монтаж и демонтаж переговорной связи. 5.Прокладка троса и кабеля. 6.Проверка состояния изоляции кабеля до и по-сле прокладки. 7.Маркировка.(ГЭСН-м8)
На что Заказчик отвечает, что коли их нет в составе работ, значит они учтены по умолчанию. Понятно, что каждый читает по-своему... biggrin Но очень хочется разобраться, кто все-таки прав!!! Заранее спасибо за любую помощь!!!
Прикрепления: 1643351.xls (68.0 Kb) · 7880851.xls (58.5 Kb) · 1538418.xls (68.5 Kb) · 5006761.xls (81.5 Kb)
 
mouseДата: Четверг, 17.02.2011, 11:03 | Сообщение # 2
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
25  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 571
Репутация: 16
Статус: Offline
Блин, если Вы мне покажете документ, который обязывает проводить измерение сопротивления изоляции слаботочных проводов и кабелей, я тут же добавлю Вам награду cry
 
Эль4икДата: Четверг, 17.02.2011, 11:07 | Сообщение # 3
Сержант
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
дык я и не утверждаю... я новичок в области слаботочки, поэтому-то и хочется разобраться!!!
Гл.инженер утверждает, что данные работы по факту выполняются. И насколько мне известно всегда данные измерения у них проходили...
 
Эль4икДата: Четверг, 17.02.2011, 11:14 | Сообщение # 4
Сержант
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
а документ вот...

Добавлено (17.02.2011, 11:14)
---------------------------------------------
я конечно понимаю, что вам спецам сейчас ОЧЕНЬ весело!!! Но не могли бы более конкретно написать в чем я не права? Если конечно это Вас не затруднит!!! То есть сметы составлены не верно?!

Прикрепления: _..doc (61.5 Kb)
 
ГБДата: Четверг, 17.02.2011, 11:15 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Эль4ик, Причем здесь слаботочка и
Quote (Эль4ик)
ТЕРм08-02-149-01(Кабели до 35 кВ, подвешиваемые на тросе, массой 1 м, кг, до: 1)
??? mouse,
Quote (mouse)
если Вы мне покажете документ, который обязывает проводить измерение сопротивления изоляции слаботочных проводов и кабелей
Например расценка м10-06-079-1...
Quote (mouse)
Блин
Вот такие вот оладьи smile
Quote (mouse)
я тут же добавлю Вам награду
Ждем-с smile
 
vladnikДата: Четверг, 17.02.2011, 11:22 | Сообщение # 6
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Quote (ГБ)
Например расценка м10-06-079-1...
=ЭТО ДОКУМЕНТ? biggrin
 
Эль4икДата: Четверг, 17.02.2011, 11:23 | Сообщение # 7
Сержант
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
эта расценка взята применительно при монтаже системы телевидения. А что в ней не так? И по-моему это сути вопроса не меняет... Или меняет? Тогда задам его по другому... Входит ли в расценку на прокладку кабеля ИЗМЕРЕНИЯ?
 
ГБДата: Четверг, 17.02.2011, 11:32 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Эль4ик, В любую расценку по укладке кабеля входит либо прозвонка, либо проверка изоляции (см. состав работ).

vladnik, Ладно, не орден-согласен на медаль biggrin

 
Эль4икДата: Четверг, 17.02.2011, 11:38 | Сообщение # 9
Сержант
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (ГБ)
Эль4ик, В любую расценку по укладке кабеля входит либо прозвонка, либо проверка изоляции (см. состав работ).

Проверка изоляции кабеля или провода и ИЗМЕРЕНИЯ сопротивления это не одно и то же... (см. состав работ)

Добавлено (17.02.2011, 11:38)
---------------------------------------------
Я проштудировала ГЭСНм по каждой расценке сметы. Ни в одном составе работ нет ни прозвонки и измерений. А вот проверка изоляции действительно есть!

 
ГБДата: Четверг, 17.02.2011, 11:41 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Эль4ик, Измерение сопротивления КАКИХ кабелей в телевидении Вы хотите выполнить? Каковы нормы этого сопротивления?

Добавлено (17.02.2011, 11:41)
---------------------------------------------
Эль4ик,

Quote (Эль4ик)
Я проштудировала ГЭСНм по каждой расценке сметы.
Это ведь не означает, что расценки выбраны Вами верно? cool Прозвонка есть, например, в типичной для слаботочки м08-02-412..


Сообщение отредактировал ГБ - Четверг, 17.02.2011, 11:41
 
Эль4икДата: Четверг, 17.02.2011, 11:47 | Сообщение # 11
Сержант
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Да что вы зациклились на телевидении???!!! Кто-нибудь вообще смотрел прикрепленные сметы?! Я же вроде уже конкретизировала вопрос.!!! Я не иду на принцип!!! Я просто ОЧЕНЬ хочу разобраться, как ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРАВИЛЬНО!!! А вижу одни ухмылки... Поверьте, прежде чем сюда написать, я проштудировала все тех. части и ГЭСН. Но вопрос так и остался вопросом... Входят ли в расценки, взятые по сборникам м8 и м10 на прокладку кабеля, ИЗМЕРЕНИЯ???!!
 
ГБДата: Четверг, 17.02.2011, 11:50 | Сообщение # 12
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Эль4ик, ДА, ДА, ДА, ДА, ДА! deal
 
Эль4икДата: Четверг, 17.02.2011, 11:51 | Сообщение # 13
Сержант
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (ГБ)
Эль4ик, ДА, ДА, ДА, ДА, ДА! deal

и где это ЧЕТКО написано???!!!
 
ГБДата: Четверг, 17.02.2011, 11:57 | Сообщение # 14
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
Эль4ик,
Quote (Эль4ик)
Входят ли в расценки, взятые по сборникам м8 и м10 на прокладку кабеля, ИЗМЕРЕНИЯ???!!

Quote (ГБ)
Прозвонка есть, например, в типичной для слаботочки м08-02-412..
На что Вы, видимо, заметите, что прозвонка это не измерение. Повторю
Quote (ГБ)
Измерение сопротивления КАКИХ кабелей в телевидении Вы хотите выполнить? Каковы нормы этого сопротивления?

Добавлено (17.02.2011, 11:57)
---------------------------------------------
Эль4ик, Сопротивление скольких кабелей Вы хотите измерить? Какова по-Вашему трудоемкость всего процесса?

 
Эль4икДата: Четверг, 17.02.2011, 12:06 | Сообщение # 15
Сержант
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (ГБ)
На что Вы, видимо, заметите, что прозвонка это не измерение. Повторю

Ну, допустим, я этого не скажу... tongue Только в сметах данной расценки нет...
 
  • Страница 1 из 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.