Выбор расценки для прокладки кабеля
alka2910Дата: Пятница, 07.06.2013, 14:30 | Сообщение # 121
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 221
Репутация: 1
Статус: Offline
Подскажите кабель Кабель КПСЭнг-FRLS и Кабель КВВГНГ(А)-FRLS это силовые или контрольные? не могу найти этого в интернете. я сначала применила расценку на их прокладку 08-04-744-01, получается очень дорого, изменила на 08-04-744-08. Все равно многовато в итоге выходит, у меня 35 км их...какая подойдет расценка?
 
veronikaДата: Пятница, 07.06.2013, 14:32 | Сообщение # 122
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Цитата (alka2910)
прокладку 08-04-744-01, получается очень дорого, изменила на 08-04-744-08

facepalm у вас кабель на АЭС прокладывается?


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
alka2910Дата: Пятница, 07.06.2013, 15:19 | Сообщение # 123
Полковник
Ростов-на-Дону
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 221
Репутация: 1
Статус: Offline
veronika, нет,тепловая электростанция ГРЭС..
 
РододендронДата: Среда, 28.08.2013, 16:29 | Сообщение # 124
Рядовой
Краснодар
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Краснодар
Сообщений: 8
Репутация: 5
Статус: Offline
ребятушки, выручайте. Подскажите, в каких случаях применяются расценки при монтаже ответвительных, разветвительных, распаячных и т.п. коробок? В Терм08 при монтаже кабеля (некоторые расценки) и при монтаже гофротрубы в составе работ сидит уже монтаж коробок, но как точно узнать, каких именно.
Например , у меня по спецификации гофротрубы 2000м и коробки У409, КМ4100, КМ40001, Я так понимаю, что монтаж У409 пойдет к гофре как коробка протяжная, а КМ4100, и КМ4001 коробки для выключателей и розеток и пойдут к выключателям (в монтаже выключ. сидит монтаж коробок) Правильно? А если коробки телефонные? Их по 10 сборнику монтировать отдельно? Помогите разобраться. спасибо

Добавлено (28.08.2013, 16:29)
---------------------------------------------
"покурила" форум. разобралась..


Сообщение отредактировал Рододендрон - Среда, 28.08.2013, 16:30
 
Эля4726Дата: Среда, 25.12.2013, 13:32 | Сообщение # 125
Сержант
Оренбург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
подскажите пожалуйста как расценить Монтаж мех защиты кабеля?
не дублируем вопросы!
 
nemezidaДата: Понедельник, 10.02.2014, 02:41 | Сообщение # 126
Рядовой
Красноярск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день. Выпучите.

Кабель ВВГнг 3*2,5 в коробе

Монтаж по 399-2 верен? Провод в коробах, сечением до 35 или правильнее в данном случае 399-1? Провод в коробах, сечением до 6.
Мы ж тут считаем по суммарному сечению жил? Но 7,5 как то далек до 35?
И правильно ли кабель монтировать по проводу? Не лучше ли заменить на Кабель в трубах, блоках, коробах до 1кг?
 
dozorДата: Понедельник, 10.02.2014, 09:42 | Сообщение # 127
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата nemezida ()
Выпучите.
конечно выпучим))
Цитата nemezida ()
Кабель ВВГнг 3*2,5 в коробе
суммарное сечение 7,5 мм2 и ничего страшного, что 
Цитата nemezida ()
Но 7,5 как то далек до 35?
  прокладка - существует прокладка кабельных линий  внутри здания  и наружные линии. У вас видимо внутри здания прокладывается, по
Цитата nemezida ()
399-1?
подойдет, для кабеля в этом разделе есть еще м08-02-402, но там коробки а будут ли они там.. см проект.
но м08-02-148 применяю. на усмотрение составляющего.
 
nemezidaДата: Понедельник, 10.02.2014, 10:38 | Сообщение # 128
Рядовой
Красноярск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
dozor, спасибо за ответ, коробок нет, внутрянка.
Мне хочется понять, что правельнее?
Кабель ВВВГнг 3*2,5
1) 8-2-399-1
2) 8-2-399-2
3) 8-2-148-1

Я склоняюсь к 3, она самая дорогая, я всегда считала, что кабель по кабелю, провода по проводам.

Хочу разобраться
 
veronika-2Дата: Понедельник, 10.02.2014, 10:43 | Сообщение # 129
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата nemezida ()
Я склоняюсь к 3, она самая дорогая, я всегда считала, что кабель по кабелю, провода по проводам.
состав работ не пробовали сравнить?
Цитата nemezida ()
3) 8-2-148-1
в вашем случае неприменима


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
vladnikДата: Понедельник, 10.02.2014, 10:44 | Сообщение # 130
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата nemezida ()
кабель по кабелю, провода по проводам.
правильно считали..
но, технология укладки в 148 группе и 399 разные.
Исходя из этого и с учетом 
Цитата nemezida ()
коробок нет, внутрянка
399 группа ваша.
Хотя без разделки коробок ,внутрянка... тяжело представляется.
 
nemezidaДата: Понедельник, 10.02.2014, 15:14 | Сообщение # 131
Рядовой
Красноярск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Значит берем 399-2, хоть и звучит "провод"?
Всем спасибо, кто откликнулся.


Сообщение отредактировал nemezida - Понедельник, 10.02.2014, 15:18
 
EvgeanaДата: Понедельник, 17.03.2014, 14:31 | Сообщение # 132
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
С электрикой мало дело имею, поэтому вопрос:
"Затягиваю" кабель ВВНнг 5*25 мм2 в гофру. Терм08-02-412 не подходит,
т.к. гофра, а не проложенные рукава, а ТЕРм08-02-413 не подходит по
суммарному сечению. Что делать?

Поиск как-то вопрос не решил))))


Понятна мысль моя неглубокая? (Ф. Раневская)
 
Tanja55Дата: Понедельник, 17.03.2014, 14:44 | Сообщение # 133
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата Evgeana ()
Что делать?
посмотреть похожие темы на форуме

Добавлено (17.03.2014, 14:44)
---------------------------------------------

Цитата Evgeana ()
Терм08-02-412 не подходит, т.к. гофра, а не проложенные рукава
а гофра это разве не гофрированная труба?


Работаю в программе А0

Сообщение отредактировал Tanja55 - Понедельник, 17.03.2014, 14:43
 
EvgeanaДата: Понедельник, 17.03.2014, 14:50 | Сообщение # 134
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 20
Репутация: 0
Статус: Offline
Я имею ввиду, конечно гофрированную трубу.  Мне сначала нужно затянуть, а потом к стене накладными скобами проложить, а в 08-02-412 затягивание в уже проложенные рукава. Я не права? Может я не там ищу, но не нашла я про кабель с "толстыми" жилами... в этом и вопрос


Понятна мысль моя неглубокая? (Ф. Раневская)
 
vroommmДата: Четверг, 20.03.2014, 05:59 | Сообщение # 135
Полковник
Барнаул
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 155
Репутация: 0
Статус: Offline
Evgeana, в этом же сборнике есть расценки на прокладку труб (буквально пара прокруток колеса мыши вверх от затягивания).
А что касается самого затягивания, то в этом же разделе, где Вы смотрите, сечение доходит до 240 мм - чем не "толстожильный" кабель.)
 (обратите внимание на название работы в сборнике "Затягивание провода в проложенные трубы и ..., суммарное сечение", как мне кажется, в этом была загвоздка.)
 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.