Выбор расценки для прокладки кабеля
ГБДата: Пятница, 06.05.2011, 10:40 | Сообщение # 16
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
veronika, Примерно так. Кроме освещения есть еще и розетки и потребители какие-то...
 
veronikaДата: Пятница, 06.05.2011, 10:42 | Сообщение # 17
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
ГБ, как мне электрики объясняли - большей частью на освещение 1,5 мм2, на розетки - 2,5мм2.а вот насчет потребителей - не знаю... здание школы - там полно оборудования...


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)


Сообщение отредактировал veronika - Пятница, 06.05.2011, 10:43
 
ГБДата: Пятница, 06.05.2011, 10:47 | Сообщение # 18
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
veronika, Думаю, верным будет придерживаться этого
Quote (veronika)
2,3 жильные сечением не больше 4 мм2, остальные - к силовым
 
vladnikДата: Пятница, 06.05.2011, 10:52 | Сообщение # 19
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
biggrin перечитываем давнонаписанное.. http://cmet4uk.ru/forum/2-1330-1#12653
 
kalugaliftmontajnaladkaДата: Пятница, 06.05.2011, 10:53 | Сообщение # 20
Лейтенант
Москва
Награды:
4  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 59
Репутация: 4
Статус: Offline
Для внутрянки 08-02-412. Сколько метров трубы - 1 провод, остальное - в каждый последующий.
 
veronikaДата: Пятница, 06.05.2011, 10:53 | Сообщение # 21
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
vladnik, ну как всегда - спасибо biggrin


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
GhostspbДата: Пятница, 06.05.2011, 20:39 | Сообщение # 22
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Quote (ГБ)
veronika, Думаю, верным будет придерживаться этого
Quote (veronika)
2,3 жильные сечением не больше 4 мм2, остальные - к силовым

Пример:
Кабель 3х2,5 или 5х2,5, допустим тепловая завеса, от авт. выключателя до конечного устр-ва или штепсельного разъема,- типичная распред. сеть получается и расценки надо брать как для "силового" кабеля..., не в сечении дело, а в назначении кабеля....
 
veronikaДата: Пятница, 06.05.2011, 20:47 | Сообщение # 23
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Ghostspb, и каким образом я это по спецификации узнаю? задаю вопрос проектировщице - она подтвердила что это у нее не выделено отдельно... для нее нонсенс что такое вообще должно быть sad а разбираться в чертежах я пока не умею - в части электрики... sad либо оставлять как есть - труба стальная+затягивание... (((


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)


Сообщение отредактировал veronika - Пятница, 06.05.2011, 20:50
 
GhostspbДата: Пятница, 06.05.2011, 21:17 | Сообщение # 24
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Для упрощения своего труда относите кабели малых сечений ( 2,5, 4 ) к групповым сетям, но имейте ввиду исключения.....
Пример : Кабель 3х10 мм2, или 5Х6 мм2, относится к групповым сетям, но такое сечение выбрано из-за падения напряжения на участке ( когда группа свыше 150-200 м получается ) освещение паркинга протяженного к примеру, а на вид- распред. сеть по спецификации smile
 
veronikaДата: Пятница, 06.05.2011, 21:25 | Сообщение # 25
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Ghostspb, спасибо. максимальные у меня 3х6 и 5х16 (не - 5х25 все-таки)... уточню еще откуда пятижильные - очень вероятно что большая часть из них это силовые... хотя в принципе 412 группа тоже ничего - на крайний случай


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)


Сообщение отредактировал veronika - Пятница, 06.05.2011, 21:29
 
GhostspbДата: Пятница, 06.05.2011, 21:33 | Сообщение # 26
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
А вот 5-ти жильные лучше не брать по 412, чаще всего они на барабанах прибывают на объект, соответственно и сопутствующие работы по прокладке из 142,143 и т.д.
В любом случае, открывать проект- надо, однолинейки просматривать- надо, научиться читать чертежи- не так уж и сложно, если решили специализироваться на инженерных сетях


Сообщение отредактировал Ghostspb - Пятница, 06.05.2011, 21:35
 
veronikaДата: Пятница, 06.05.2011, 21:39 | Сообщение # 27
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (Ghostspb)
на объект, соответственно и сопутствующие работы по прокладке из 142,143 и т.д.

эммм... у меня 5-тижильные в трубах... сомневаюсь что они в траншеях - раздел на внутреннее электроснабжение. предположу (!) что это от ВРУ к шкафам...


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
GhostspbДата: Пятница, 06.05.2011, 21:45 | Сообщение # 28
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
veronika, Прошу прощения, имел ввиду применять расценки с этого раздела, давно не заглядывал в сметные программы, стерлось из памяти уже все smile
П.С. Ваша расценка на пятижильные звучит ( по-памяти ) так : кабели в проложенных трубах, блоках и коробах массой , до:.....


Сообщение отредактировал Ghostspb - Пятница, 06.05.2011, 21:48
 
veronikaДата: Пятница, 06.05.2011, 21:48 | Сообщение # 29
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Ghostspb, теперь поняла. спасибо. вроде докопалась. в целом остальное наверно смогу уточнить сама по раскладке-схеме... у нас еще как назло кабельный журнал не делают... с ним наверное было бы проще


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
GhostspbДата: Пятница, 06.05.2011, 21:50 | Сообщение # 30
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
veronika, Кабельный журнал- редкость, согласен, в однолинейках смотрите, там для каждой линии указан способ прокладки и длина линии, можно подсчитать самому если что.
 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.