у автора сперва затягивается в трубу, потом - прокладывается. так что неверный вариант
Дата: Среда, 21.05.2014, 11:49 | Сообщение #
Рядовой
Армавир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Армавир
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, как расценить прокладку кабеля 5х240 в траншее в трубе ПНД 30м и по лоткам 100 м? Суммарное сечение я понимаю 5*240=1200 мм2, или нет? А в расценках максимальное суммарное сечение 240 мм2.
Дата: Среда, 21.05.2014, 12:08 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаfaminova ()
как расценить прокладку кабеля 5х240 в траншее в трубе ПНД 30м
на вес..
Дата: Среда, 21.05.2014, 13:08 | Сообщение #
Рядовой
Армавир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Армавир
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
на вес..
м08-04-744- ?
Дата: Среда, 21.05.2014, 13:12 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаfaminova ()
м08-04-744-
.. Ну если у вас Атомная электростанция-то пойдетЪ А вообще 140группа (140-141-142-..) Совет. Читайте названия ОТДЕЛОВ в сборнике: где и для чего..
Дата: Среда, 21.05.2014, 13:58 | Сообщение #
Рядовой
Армавир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Армавир
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
А вообще 140группа (140-141-142-..)
Спасибо! А как-нибудь ее можно "удорожить"? А то за такую з/п никто не хочет работать!
Дата: Среда, 21.05.2014, 14:05 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 129
Репутация:
Статус: Offline
faminova, по согласованию с заказчиком Вы з/п можете и 1000 евро/час поставить. А так, коэффициенты применить можно, если условия труда отличны от нормальных. Опять же, если заказчик с этим согласится.
Сообщение отредактировал VG - Среда, 21.05.2014, 14:08
Дата: Среда, 21.05.2014, 14:16 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаfaminova ()
ее можно
можно..если смету составлять ни из одной расценки..
Дата: Среда, 21.05.2014, 15:12 | Сообщение #
Рядовой
Армавир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Армавир
Сообщений: 12
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvladnik ()
можно..если смету составлять ни из одной расценки..
Я брала: ГЭСН34-02-003-01 Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб: до 2 отверстий ГЭСНм08-02-412-08 Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 240 мм2 это в траншее, а по лоткам ГЭСНм08-02-147-12 Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 3 кг на Кабель с медными жилами в ПВХ изоляции 4х95 мм2 ВВГнг-1,0
Дата: Среда, 21.05.2014, 15:28 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаfaminova ()
ГЭСНм08-02-412-08
неа ФЕРм08-02-148-ХХ
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 11:34 | Сообщение #
Полковник
Барнаул
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 155
Репутация:
Статус: Offline
День добрый. Подскажите, будьте так любезны, как правильно расценить монтаж "Провод проложенный во ВРУ"? (ПВ1 4 и ПВ1 95 - 30 и 40 метров соответственно). Могу ли взять применительно расценку из другого сборника - м11-06-002-01 "Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных" - или же это совсем уж не корректно? :с
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 11:37 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
vroommm, некорректно. если в ВРУ - по м08. по стальным панелям
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 12:07 | Сообщение #
Полковник
Барнаул
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Барнаул
Сообщений: 155
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, а ведь точно.. Спасибо большое. с:
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:38 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 129
Репутация:
Статус: Offline
Недавно задавала вопрос, что-то не могу найти. Хотела там же продолжить диалог, но не нахожу. Повторюсь. У меня кабель ВВГнг-LS 3*4 -100м, затягивается в гофру. Я беру расценку 08-02-413-03 -Провод, кол-во проводов в резинобитумной трубке до 3, сеч до 6мм. Мне заказчик пишет замечание -заменить на 08-02-413-01 Провод, количество проводов в резинобитумной трубке: до 2, сечение провода до 6 мм2. Еще кабель ВВГнг-LS 5*4 - я беру 08-02-413-13, замечание то же -Заменить на 08-02-413-01. Я логики не пойму. Коллеги, подскажите пожалуйста -кто из нас прав?
Сообщение отредактировал VG - Понедельник, 06.10.2014, 21:40
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 21:44 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4076
Репутация:
Статус: Offline
VG, Думаю Ваш заказчик прав. Вы путаете понятие жила и кабель.