Укладка кабеля в зданиях
ShevaДата: Вторник, 03.02.2009, 11:40 | Сообщение # 1
Майор
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Репутация: 1
Статус: Offline
Состав работ:
1. Укладка труб ПВХ (08-02-409)
2. Укладка кабель-канала (08-02-396)
Далее идет укладка КАБЕЛЯ ВВГ нг 3х1,5.
Как правильно взять расценку:
1 вариант:08-02-148 (КАБЕЛЬ до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах) или
2. вариант: 08-02-412 (затягивание ПРОВОДА в проложенные трубы) и 08-02-399 (ПРОВОД в коробах)
Во втором варианте провод, а у меня КАБЕЛЬ.
Как же будет правильно? В чем разница между кабелем и проводом? angry
 
цыпочкаДата: Вторник, 03.02.2009, 11:51 | Сообщение # 2
Лейтенант
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Сообщений: 42
Репутация: 1
Статус: Offline
Я беру по 1 варианту, а если надо цену пониже, то по 2. Сечение кабеля небольшое. Раньше ПУНП брали для этих работ, тогда применяли только 2 вариант.
 
GhostspbДата: Вторник, 03.02.2009, 12:43 | Сообщение # 3
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
1.Если трубы ПВХ -гофрированные для электропроводки, в них- кабель ВВГ нг групповых сетей то все вместе(прокладка трубы с затянутым кабелем) по 08-02-413 ( рег. центр давал разъяснения по этому вопросу в консультациях и разъяснениях за 2007 г)
2. Если трубы- гладкостенные ПВХ (жесткие) то 08-02-409-.. + затяжка кабеля групповых сетей по 08-02-412-...
3. Короба- все верно выбрана расценка если металлические.
Если пластиковые то 08-02-396-20,21,22
4. Прокладка кабелей групповых сетей в коробах: без крепления внутри коробов-08-02-399...
по лоткам лестничного типа или перфорированным коробам с креплением хомутами- 08-02-402-1
Все это применяется, если выполняете групповые сети.
08-02-148- применяется для прокладки кабелей распределительных сетей.
Разница между кабелем и проводом- очевидна:), но с точки зрения применения расценок в данном случае- нет разницы
 
ShevaДата: Вторник, 03.02.2009, 21:18 | Сообщение # 4
Майор
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Репутация: 1
Статус: Offline
Все понятно, спасибо. Только почему в расценках пишут ПРОВОД. Меня это интересовало. У меня же КАБЕЛЬ.
 
ВеллаДата: Среда, 04.02.2009, 01:48 | Сообщение # 5
Генерал-лейтенант
Награды:
26  
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация: 18
Статус: Offline


АДВИТА

Сообщение отредактировал Велла - Среда, 04.02.2009, 01:48
 
ShevaДата: Среда, 04.02.2009, 16:42 | Сообщение # 6
Майор
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Сообщений: 71
Репутация: 1
Статус: Offline
"В тему" ничего не поняла. В 08-02-412 сумманое сечение есть до 240 мм2. Когда же брать по 08-02-148?
 
GhostspbДата: Среда, 04.02.2009, 17:12 | Сообщение # 7
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Сложно порекомендовать расценку и считать , что это единственно правильное решение. Вспоминается по паре кабель+гофра 3 абсолютно разных варианта применения расценок, рекомендованных РЦЦС...
Я обычно поступаю так: Если распред. сеть, то вне зависимости от сечений кабелей беру ценники из отдела 02 раздел 01. Если сети групповые- отдел 02 раздел 06. У вас- сети групповые ...
 
ВеллаДата: Четверг, 05.02.2009, 02:49 | Сообщение # 8
Генерал-лейтенант
Награды:
26  
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация: 18
Статус: Offline
Ну вы же хоть иногда смотрите состав работ... Лебёдки, барабаны, переговорная связь.... Ну когда это было при прокладке кабеля 3*1,5?
Quote
Все понятно, спасибо. Только почему в расценках пишут ПРОВОД. Меня это интересовало. У меня же КАБЕЛЬ.

А расскажите, чем отличается КАБЕЛЬ от ПРОВОДА, на ваш взгляд?


АДВИТА
 
abk63Дата: Четверг, 05.02.2009, 04:44 | Сообщение # 9
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
tavik, Кабель это один или несколько изолированных проводов в защитной оболочке. И провод например сечением 16 мм2 будет потолще кабеля КСПВ 2х0,75 biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
anjaДата: Четверг, 05.02.2009, 08:38 | Сообщение # 10
Генерал-лейтенант
Питер/затам где может нету и инета
Награды:
8  
Группа: Проверенные
Город: Питер/затам где может нету и инета
Сообщений: 493
Репутация: 17
Статус: Offline
Sheva, Мы применяем иногда и 02-403, а основной алгоритм нужно искать в Названиях Отделов и разделов.
1.определяем назначение сети (наружние, внутренние,вольтаж)
2. Подбираем расценки,желательно из Одной группы
В Вашем случае применила 402+403, хотя если заказчик бюджет (там с определениями свои геморры-приоритет по цене, а не по технологии) оставила бы 402+412


Рассчитывая стоимость, помни о технологии и не забывай сказку А.С.Пушкина...
 
GhostspbДата: Четверг, 05.02.2009, 09:29 | Сообщение # 11
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
Велла, Насчет кабеля 3х1,5, у нас его прокладывают с барабанов, впрочем как и все остальные 3х2,5,3х4,3х6.... , ибо протяженности линий- большие( некоторые группы- около 400 м). Устанавливают барабаны, присутствует переговорная связь, нет только лебедок (предпочитают 6,7 монтажников использовать), при этом расценки проходят все равно из раздела 6 .
Думаю, что основополагающим фактором для выбора расценок является назначение сетей...
Обсуждать тему можно бесконечно, ибо ценообразование однозначно отстало от технологий и новых нормативов.
Исключение- пластиковые короба ,Горячкину спасибо за новые технологии, но там вообще работы-даром можно сказать...
Нет прямых расценок на прокладку кабеля в гофре и не ищите их smile все зависит от проверяющего в данном случае, что пропустит
 
ВеллаДата: Четверг, 05.02.2009, 09:59 | Сообщение # 12
Генерал-лейтенант
Награды:
26  
Группа: Модераторы
Сообщений: 457
Репутация: 18
Статус: Offline
Ghostspb, про какие вы говорите барабаны????
400м кабеля 3*1,5 - это две стандартных маленьких бухточки.....
и какое назначение у ваших групп кабеля 3*1,5? силовые КЛ на улице?
biggrin при желании я тоже могу. к примеру, опору с помощью вертолета ставить....
я не спорю, бывают может очень редкие исключения, но в этих случаях всё заранее оговаривается...


АДВИТА
 
abk63Дата: Четверг, 05.02.2009, 10:02 | Сообщение # 13
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Велла, ВВГ 1х16 хоть и одножильный, но кабель. biggrin а ШВВП 2х1,5 двухжильный, но провод.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
anjaДата: Четверг, 05.02.2009, 10:04 | Сообщение # 14
Генерал-лейтенант
Питер/затам где может нету и инета
Награды:
8  
Группа: Проверенные
Город: Питер/затам где может нету и инета
Сообщений: 493
Репутация: 17
Статус: Offline
Quote (Велла)
к примеру, опору с помощью вертолета ставить...
и не только опору-мне СИП пришлось раз раскладывать по трассе...
Даешь каждому монтажнику по вертолету!!!!
lol hands для перевозки кабеля 3*1,5


Рассчитывая стоимость, помни о технологии и не забывай сказку А.С.Пушкина...
 
ГалюникДата: Четверг, 05.02.2009, 10:14 | Сообщение # 15
Лейтенант
Санкт-Петербург/ Барнаул
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург/ Барнаул
Сообщений: 41
Репутация: 3
Статус: Offline
Вот что пишет ГОСТ

ГОСТ 15845-80

Электрический кабель (Кабель) - Кабельное изделие, содержащее одну или более изолированных жил (проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.

Электрический провод (провод) – Кабельное изделие, содержащее одну или несколько скрученных проволок или одну или более изолированных жил, поверх которых в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься легкая неметаллическая оболочка, обмотка и (или) оплетка из волокнистых материалов или проволоки, и не предназначенное, как правило, для прокладки в земле.

 
  • Страница 1 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.