Замена ошиновки и линейной арматуры в ячейках. ОРУ-150 кВ
Дата: Суббота, 13.11.2010, 10:07 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Скажите, что не правильно и что не учтено. Я элеткромонтажные работы только осваиваю, поэтому нужна помощь Вот такие работы. В скобках расценки, которые я взяла: 1. Провод АС300 в самой ячейке (8-1-21-5) 2. Изоляторы ПСГ 120-А (8-1-20-3 прим.) 3. Зажимы ответвительные, натяжные, аппаратные (8-1-82-1 прим.) 4. Зажимы поддерживающие для одиночных проводов ПГН-5-3 5. Скобы, ушки, серьги, распорки, звенья промежуточные ПРТ-12-1 (8-2-305-3 прим.)
Прошу не судить строго
Дата: Суббота, 13.11.2010, 10:57 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
1 и 2 верно. все остальное в расценке ФЕРм08-01-023-01 должно быть.
Дата: Суббота, 13.11.2010, 11:09 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
все остальное в расценке ФЕРм08-01-023-01 должно быть.
я правильно поняла, что все зажимы, скобы, ушки, серьги, распорки, звенья брать по этой расценке м08-01-023-01?! И + за расценкой брать стоимость этих материалов. Так?
Дата: Суббота, 13.11.2010, 11:11 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
надеюсь, что правильно поняли. считаете все соединения шины с оборудованием (конденсаторы, трансформаторы, выключатели и т.д.) и к ним стоимость арматуры
Дата: Суббота, 13.11.2010, 11:30 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
считаете все соединения шины с оборудованием (конденсаторы, трансформаторы, выключатели и т.д.)
У меня в тех.задании есть только кол-во арматуры, которую надо заменить , а сколько этих соединений - фиг его знает? Т.е. это надо узнать сколько соединений в ячейке?! А нельзя это определить исходя из кол-ва арм-ры или это всё индивидуально?
Сообщение отредактировал Sane4ka - Суббота, 13.11.2010, 11:32
Дата: Суббота, 13.11.2010, 12:48 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
почти
Quote (Sane4ka)
индивидуально
зависит от схемы подстанции
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 15:18 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
abk63, понятно. Я уже озадачила службу, чтобы сказали мне, сколько всего соединений в ячейке. И спасибо Вам большое за помощь!
Дата: Воскресенье, 14.11.2010, 15:42 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Sane4ka)
сказали мне, сколько всего соединений в ячейке.
это считают по вертикальным разрезам ячеек подстанции.
Дата: Понедельник, 15.11.2010, 10:02 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
abk63, а по какой расценке взять зажим поддерживающий для одиночных проводов ПГН-5-3 к ВЧЗ?
Дата: Вторник, 16.11.2010, 12:00 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
abk63, выкладываю смету по вышеуказанным работам. Посмотрите, если не сложно. Надеюсь, всё правильно.
на первый взгляд без проекта судить тяжело. бросается в глаза наличие распорок при 1 проводе в фазе. эта работа не учтена, как их взять, на форуме обсуждалось. остальное без проекта не скажу. смотрел только применение расценок и материалы.
Дата: Вторник, 16.11.2010, 16:01 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
abk63, дык, проекта нет , только тех.задание. Про распорки ничего там не сказано... Ещё раз, спасибо за помощь!
Дата: Вторник, 16.11.2010, 16:38 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Sane4ka)
Про распорки ничего там не сказано...
Ну как обычно. но распорки есть в смете, их надо допом брать. в расценках, которые взяли, их установка не учтена. один раз брал коэф. на усложнение работы, их установку обосновали ПОС и расчетами, но у Вас проекта опять же нет. Потому, ищите тему.
Дата: Вторник, 16.11.2010, 21:17 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
что-то ничего не нашла на форуме... Был только вариант распределительных гребенок по м8-3-575-1.
Дата: Среда, 17.11.2010, 06:30 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Sane4ka)
Был только вариант распределительных гребенок по м8-3-575-1
это не то. может обсуждали на форуме СтройСофта (Смета.ру).
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.