Замена ошиновки и линейной арматуры в ячейках. ОРУ-150 кВ
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 08:42 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
у меня такие варианты на распорку: 8-2-152-12 прим. 8-2-304-1 прим. 8-2-365-3 прим.
Добавлено (06.12.2010, 08:42) --------------------------------------------- Облазила форум, и на сайте Стройсофта. ПРо распорки не нашла. Может их как-то иначе называли? Хотелось бы, всё-таки, знать расценку, по которой их брать. Если не сложно, кто-нибудь подскажите. Или, если найдете тему на форуме, дайте ссылку. Пожалуйста!
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 10:48 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Распорки межфазные или в одной фазе? На ОРУ? Апатиты вроде к Колэнерго относятся, межфазных быть не должно на ОРУ, только на ВЛ.
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 14:59 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
в одной фазе
Quote (abk63)
Апатиты вроде к Колэнерго относятся
да
Дата: Понедельник, 06.12.2010, 15:12 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Если в одной фазе, то берите расценки ФЕРм08-01-021-06 или 08. там установка распорок учтена в работе (читайте ЕНИР). если проводов больше двух, то надо составлять калькуляцию по ЕНИР.
Дата: Четверг, 21.04.2011, 10:12 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Вопрос по ошиновке. У меня замена м/к и фундаментов портала линейных разъединителей ОРУ 150 кВ. Перед началом работ мне надо снять ошиновку, а после замены конструкций монтировать обратно. Ошиновка из провода АС-300, АС-400, АС-185. Могу я применить на эти работы ТЕРм 8-1-21-5? Или надо использовать 33-й сборник?
Сообщение отредактировал Sane4ka - Четверг, 21.04.2011, 10:13
Дата: Четверг, 21.04.2011, 10:23 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
только м8 сборник.
Дата: Пятница, 22.04.2011, 09:47 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
abk63, спасибо!
Добавлено (22.04.2011, 08:38) --------------------------------------------- Столкнулась вот с чем: в тех.задании написали: демонтаж и монтаж ошиновки на время замены портала, а ед.изм. стоит точка подключения. Что это значит? И как это расценивать?
Добавлено (22.04.2011, 09:47) --------------------------------------------- И ещё вопрос, можно использовать для демонтажа-монтажа ошиновки таблицу ТЕРм 8-1-23? Т.к. у меня написано ошиновка со стороны линии (провод АС-300) - 6 спусков, для КС - 3 спуска. Всего 40м провода. Или брать по 8-1-21, и спуски считать как пролеты? Что-то я не соображу
Дата: Пятница, 22.04.2011, 12:35 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Sane4ka, ошиновка - это сборные шины, и меряются пролетами. если примитивно - то это провода между порталами а от шин к оборудованию идут спуски. провода между оборудованием - перемычки.
Дата: Пятница, 25.11.2011, 11:29 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Меняют ригель на портале, для этого снимают ошиновку. В пролете 4 фазы, а в расценках учитывается 3 фазы. Подрядчик к расценке применяет К=4, типа ведь 4 фазы. А как правильно учесть эту четвертую?
Дата: Пятница, 25.11.2011, 11:31 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Sane4ka)
В пролете 4 фазы
такого быть не может. фаз может быть ТОЛЬКО 3. А, В и С.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.