это шины между двумя порталами соседними, на которых натяжные гирлянды висят, если речь об ошиновке...
ЦитатаSane4ka ()
Написала замечание подрядчику, он не согласен.
и чем мотивирует? схему того что на фото приложите...
Дата: Четверг, 12.11.2015, 13:34 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
и чем мотивирует?
Да в общем ни чем. Пролет говорит и всё ) А со схемой сложно, потому что проект г....
Дата: Четверг, 12.11.2015, 13:39 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Вспомнила про мотивирует. В проекте написано, что при демонтаже нужно использовать лебедки, а в расценке м8-1-23-1 их нет )
Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:18 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаSane4ka ()
В проекте написано, что при демонтаже нужно использовать лебедки, а в расценке м8-1-23-1 их нет
так и расценка рассчитана только на монтаж... короче как всегда, подскажите расценку на не знаю на что... где на фото пролет ИМЕННО СБОРНЫХ ШИН?
Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:36 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
где на фото пролет ИМЕННО СБОРНЫХ ШИН?
Их нет на фото, насколько я понимаю. На мой вопрос в сообщении 43 вы мне ответили. Плюс я учитывала ваш ответ, где вы мне упрощенно объяснили, что такое ошиновка, т.е. что считаем пролетами, а что спусками и т.д. У меня меняется два линейных портала (на фото выше). Значит мне надо убрать ошиновку с 2-х сторон, и по моему это спуски - 12 шт.
Дата: Четверг, 12.11.2015, 14:54 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Sane4ka, так-то обозначения функциональных групп при маркировке монтажных единиц приводится в типовом 10259тм-т1. в нем есть рисунок с шинами. у вас на фото я шин не вижу, может в кадр не попали. но сильно похоже на схему "мостик" это даже в плохом проекте указывается, какая схема выбрана на подстанции. отсюда и танцуем...
кстати, схемы можно посмотреть еще в СТО 56947007-29.240.30.010-2008 Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 КВ. Типовые решения Его можно найти здесь
Дата: Четверг, 12.11.2015, 17:01 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
abk63, спасибо за ссылки.
Цитатаabk63 ()
даже в плохом проекте указывается, какая схема выбрана на подстанции.
значит у меня совсем плохой ... Сходила в Службу подстанций с этим вопросом. Сказали, что от опоры до портала это больше пролет, а от портала до разъединителей это спуски. Но подтвердили, что сборных шин нет.
Цитатаabk63 ()
сильно похоже на схему "мостик"
Это что? МНе бы простыми словами.
Дата: Пятница, 13.11.2015, 06:24 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаSane4ka ()
от опоры до портала
это заход ВЛ и считается по 33 сборнику. посмотрите любой паспорт ВЛ. портал - это нулевая опора, следующая - уже номер 1. и длина всей ВЛ считается от портала до портала, либо от портала до анкерной опоры, где производится отпайка.
ЦитатаSane4ka ()
МНе бы простыми словами.
простыми словами, с картинками и т.д. в свободное время изложу в теме Применение расценок ФЕРм08-01-021 и ФЕРм08-01-023 Здесь
Сообщение отредактировал abk63 - Пятница, 13.11.2015, 06:26
Дата: Пятница, 13.11.2015, 08:02 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
abk63, спасибо, и буду ждать разъяснений.
Дата: Понедельник, 16.11.2015, 10:04 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
это заход ВЛ и считается по 33 сборнику
Т.е. я применяю расценку 33-01-024-9 Подвеска проводов при длине до 1 км с К на демонтаж 0,75 + коэффициент как двухцепная?! Правильно?! Совсем дёшево получается, т.к. там всего 11 м.
Сообщение отредактировал Sane4ka - Понедельник, 16.11.2015, 10:37
Сильно подозреваю, что неправильно что-то считаете...
Дата: Вторник, 17.11.2015, 08:24 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
Дождались
Спасибо, теперь точно ясно, что у меня нет сборных шин.
Цитатаabk63 ()
Сильно подозреваю, что неправильно что-то считаете...
Вопрос что? Может ед.измерения неправильно понимаю ... Как мне сказали, расстояние от опоры двухцепной до линейных порталов на ПС всего 11 м. В расценке 33-01-024-9 ед.изм. км линии (3 провода). 11 м = 0,011 км. К расценке доп.беру К как на подвеску 2-х цепей. Или надо брать 0,011 км + 0,011 км? Или я не ту расценку беру. И возник вопрос: почему в таблицах 33-01-024 ед.изм. км линии (3 провода), а в таблицах 33-01-025 ед. изм. просто 1 км линии. Или это опечатка?
Дата: Вторник, 17.11.2015, 08:29 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаSane4ka ()
И возник вопрос: почему в таблицах 33-01-024 ед.изм. км линии (3 провода), а в таблицах 33-01-025 ед. изм. просто 1 км линии. Или это опечатка?
потому что расценка 33-01-025-01 называется Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: ... ФЕР33-01-025-05 - Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением: ну и т.д.
ЦитатаSane4ka ()
33-01-024-9
берете явно неправильно т.к. между порталом и опорой должен быть как минимум забор с колючей проволокой...
Дата: Вторник, 17.11.2015, 08:38 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
потому что расценка 33-01-025-01 называется Подвеска проводов ВЛ 220 кВ (3 провода) сечением: ...ФЕР33-01-025-05 - Подвеска проводов ВЛ 330 кВ (6 проводов) сечением: ну и т.д.
Поняла, невнимательно читала.
Цитатаabk63 ()
берете явно неправильно т.к. между порталом и опорой должен быть как минимум забор с колючей проволокой...
Точно. Спасибо.
Извините, что замучила Вас своими вопросами, но как-то не могу сразу разобраться в этом.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.