монтаж ВЧ-оборудования
che7761Дата: Четверг, 25.06.2009, 09:21 | Сообщение # 1
Лейтенант
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 73
Репутация: 3
Статус: Offline
Люди, кто занимается ВЧ-сязью: по каким сборникам монтируют ВЧ заградитель, конденсатор связи, фильтр присоединения, линейный разъединитель, разделительный фильтр. Я применяю расценки 84 г. , с переводными индексами, но может это не совсем верно, а ? Подскажите, чтоб перед заказчиком не облажаться. Заранее спасибо! smile
 
abk63Дата: Четверг, 25.06.2009, 11:26 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
ФЕРм08-01-025-29 - Блок с оборудованием для комплектных подстанций 110 кВ: с разрядниками или трансформаторами тока и напряжения, аппаратурой высокочастотной связи, опорными изоляторами, металлоконструкциями для выключателя - это конденсатор связи, заградитель на стойке.
ФЕРм08-01-020-02 - для заградителя на гирлянде.
ФЕРм08-01-011-05 или ФЕРм08-01-011-06 - разъединитель
ФЕРм08-03-545... для фильтров


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
che7761Дата: Четверг, 25.06.2009, 11:34 | Сообщение # 3
Лейтенант
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 73
Репутация: 3
Статус: Offline
спасибо, abk63, в очередной раз!
 
DvinyatinkaДата: Вторник, 13.03.2012, 16:12 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Москва
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 353
Репутация: 11
Статус: Offline
abk63, а для разъединителя однополюсного РВО-10 - ферм08-01-055-01 (разъединитель однополюсный с одной тягой напряжением до 10кВ, ток:до 600 А) подходящая расценка?)
 
abk63Дата: Вторник, 13.03.2012, 18:48 | Сообщение # 5
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Dvinyatinka)
РВО-10


вроде бы внутренней установки. значит из м8 ЗРУ до 20 кВ смотрим


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
vladnikДата: Вторник, 13.03.2012, 19:56 | Сообщение # 6
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
 
abk63Дата: Среда, 14.03.2012, 01:33 | Сообщение # 7
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (vladnik)
Quote (Dvinyatinka)
РВО-10
=РАЗРЯДНИК ВЕНТИЛЬНЫЙ ОДНОФАЗНЫЙ


прямо уж так?

Разъединитель внутренней установки однофазный


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
vladnikДата: Среда, 14.03.2012, 08:51 | Сообщение # 8
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
biggrin точно.. форумные эксклюзивы.. и не спорю.. привычнее РВО-10/400, без указания напряжения -разрядники..
 
DvinyatinkaДата: Среда, 14.03.2012, 11:30 | Сообщение # 9
Генерал-майор
Москва
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 353
Репутация: 11
Статус: Offline
спасибо...и за юмор тоже )
 
Sane4kaДата: Вторник, 03.04.2012, 11:07 | Сообщение # 10
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
У меня вопрос по
Quote (abk63)
ФЕРм08-01-025-29

Можно ли эту расценку применять для блока выключателей 110 кВ (БО-110-Рз-22-20)? Выключатели 3AP1FG 126 привод пружинный. Работы по реконструкции ОРУ-110кВ.
И что значит этот блок? Это отдельный металлический "короб" в котором устанавливают выключатели? Хотелось бы посмотреть как это выглядит.


Сообщение отредактировал Sane4ka - Вторник, 03.04.2012, 11:17
 
abk63Дата: Вторник, 03.04.2012, 11:15 | Сообщение # 11
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (Sane4ka)
Можно ли эту расценку применять для блока выключателей 110 кВ?


если выключатель идет смонтированным на блоке, то правильнее ФЕРм08-01-025-28
в 29 много чего лишнего для блока одного выключателя.
но опять же надо смотреть проект, что делаете.
может проще одной расценкой ФЕРм08-01-027-06 снять с себя всю головную боль по набору нужной суммы 50-ю расценками


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
abk63Дата: Вторник, 03.04.2012, 11:35 | Сообщение # 12
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Orlinka, и Вы верите этому?
Quote (Orlinka)
элегазовых выключателей до 121 кВ допускается

Quote (Orlinka)
таблицы 08-01-059-1


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Sane4kaДата: Вторник, 03.04.2012, 11:42 | Сообщение # 13
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
Идет реконструкция ОРУ-110кВ. Монтируют следующее оборудование: Блоки разъединителей (ФЕРм-8-1-25-28), блок выключателей и блок трансформаторов тока - это по ФЕРм-8-1-25-29, ОПНы взамен РВС.


Сообщение отредактировал Sane4ka - Вторник, 03.04.2012, 11:43
 
abk63Дата: Вторник, 03.04.2012, 12:01 | Сообщение # 14
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Orlinka, Вы предлагаете расценку для ЗРУ, а речь идет об ОРУ


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
NigativДата: Среда, 25.04.2012, 11:39 | Сообщение # 15
Рядовой
Харьков
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Харьков
Сообщений: 11
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (abk63)
ФЕРм08-01-025-29 - Блок с оборудованием для комплектных подстанций 110 кВ: с разрядниками или трансформаторами тока и напряжения, аппаратурой высокочастотной связи, опорными изоляторами, металлоконструкциями для выключателя - это конденсатор связи, заградитель на стойке. ФЕРм08-01-020-02 - для заградителя на гирлянде. ФЕРм08-01-011-05 или ФЕРм08-01-011-06 - разъединитель ФЕРм08-03-545... для фильтров


а нашей дружественной организации помойму в ГГЭ посветовали брать
10-4-14-4 Заградитель
10-4-101-6 фильтр
10-4-13-4 компенсатор

Это к слову. Может быть Ваши более правильные расценки. Я лично не занимался ВЧ-связью а щас приходится вникать. и поэтому возникает вопрос по какой расценке взять монтаж элемента настройки типа ЭН для ВЧ-заградителей - ?
 
  • Страница 1 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.