монтаж ВЧ-оборудования
Sane4kaДата: Вторник, 24.10.2017, 14:30 | Сообщение # 61
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
kma211214, т.е. все таки м11?! Я сначала хотела по м11-4-8-3, проволочки - это как присоединение взять по м8 или вот нашла м11-8-1-1 или 4?
 
kma211214Дата: Вторник, 24.10.2017, 14:39 | Сообщение # 62
Подполковник
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Сообщений: 137
Репутация: 5
Статус: Offline
Sane4ka, ФЕРм11-03-001-02 + ФЕРм11-03-001-03 для самого пвзу, который в шкаф рза со всякими микропроцессорами вставляется. на нижней полке. если полки еще нет, то еще доп расценки типа ФЕРм11-04-008-01
потом кабели всякие начиная с ФЕРм11-04-020-01 и заканчивая ФЕРм11-04-028-07. выбираем это все по проекту
ну и потом уже лезем в м10 за расценками с ФЕРм10-03-050-01 до ФЕРм10-03-051-13
сказал же. порядка 30 расценок на все с запуском получится.
 
Sane4kaДата: Вторник, 24.10.2017, 14:46 | Сообщение # 63
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
183  
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация: 228
Статус: Offline
kma211214, спасибо вам.
РЗА для меня темный лес, очень редко делаю. С проектом большой вопрос - у меня в нем только принципиальная схема и я ее не прочту скорей всего.
 
  • Страница 5 из 5
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.