Дата: Понедельник, 05.09.2016, 16:05 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаvtg86 ()
но не убедили.
12-01-005-03 ,12-01-005-04 - вот прямые на 100 атм. Просто в среде защитных газов сварка будет более качественная. Норматив разработан по принципу усреднения.
Тюленин, спасибо, посмотрю отдел 01 (но его точно не пропустит зак). У вас очень своеобразна манера изъясняться. Не пробовали не грубить.
Дозвонилась вчера до ЦНИИУС (разработчикам сметной базы). Однозначно сказали отдел 20, но на высокое давление расценок нет. По аналогии с 01,02 отделами в расценке на "монтаж из труб и готовых деталей" учтено изготовление трубопровода на монтажной площадке, хотя этого примечания на отдел 20 в ТЧ нет. Пересчет по весу трубы только по МДС-35 коэфф. на изменения массы оборудования по МДС37 п.4.3.1 т.2. (письма ГАЗПРОМА для СНБ-2001 не применимы). Институт ГАЗПРОМ ПРОМГАЗ ответил, что МДС пересматривается редакция. Может что-то изменят в лучшую сторону по пересчету на вес труб и по давлению.
ФЕРм-12 Тч. п. 1.12.59... я имела ввиду отдел 20 нефтегазовую пром-ть.
По отделу 01 хорошие расценки, но не подходит место прокладки: в проектируемых цехах, а так же в дизельных, насосно-компрессорных, котельных и бойлерных. ;) В нашем случае на открытых площадках компрессорных станций (внутриплощадочные трубопроводы).
Сообщение отредактировал vtg86 - Вторник, 06.09.2016, 11:55
Дата: Вторник, 06.09.2016, 13:21 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
я ж вам говорю.... берете ЛЮБУЮ расценку на трубы и детали... Хоть м12-20, хоть м12-01... Без разницы - все одно это не ваше давление и добавляете что-то на испытание допом...
Дата: Вторник, 06.09.2016, 13:46 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 15
Репутация:
Статус: Offline
Тюленин, улыбка вам идет!!
Сравнила все же самый выгодный расчет это по 20 отделу с доп. на кол-во стыков (и % расхода труб больше ), Затем 01 отдел и уже в хвосте 02 отдел. Поэтому заказчик так настаивает на 02 отделе...
Как по вашему какое кол-во сварных стыков на 100 м.п. трубопровода заложено в расценке отдела 20? По: длина трубопровода/6 метров=длина поставляемой трубы (или на 3-4 метра, исходя из опыта)?
Сообщение отредактировал vtg86 - Вторник, 06.09.2016, 13:53
Дата: Суббота, 24.09.2016, 22:20 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Добрый вечер. Помогите пожалуйста разобраться вот с таким вопросом, монтируем технологический нефтепровод из труб в заводской изоляции, для каждого стыка используются втулки Целлер в качестве внутренней защиты сварных стыков, в сметах на монтаж трубопровода применяем расценку ФЕРм12-02-004, так вот мне непонятно следует ли учитывать установку таких втулок отдельной расценкой (если да, то какой, прямой расценки на такие работы нет) или все же можно сказать, что установка втулок учтена в расценке в рамках понятия "1.12.1. В ФЕРм части 12 учтены затраты на выполнениеполного комплекса монтажных работ" и за расценкой следует учесть только саму втулку как материал.
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 09:26 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаaisovka ()
так вот мне непонятно следует ли учитывать установку таких втулок отдельной расценкой
нет
Цитатаaisovka ()
или все же можно сказать, что установка втулок учтена в расценке
да
Цитатаaisovka ()
и за расценкой следует учесть только саму втулку как материал.
да
Дата: Воскресенье, 25.09.2016, 15:54 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Тюленин, спасибо!!!
Дата: Вторник, 24.01.2017, 03:00 | Сообщение #
Рядовой
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Помогите пжл. определиться с расценкой на установку двухходового переключателя СМЦ 620 Ду-150 ( объект-пневмотрасса подачи фтор.глинозема). Предназначен для переключения потока сыпучих материалов на разветвлениях трубопровода. Склоняюсь к сборнику терм.12, но там обычная арматура с двумя соединениями...
Дата: Вторник, 24.01.2017, 08:42 | Сообщение #
Генерал-майор
Новороссийск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 427
Репутация:
Статус: Offline
elena-1959, м12-12-007-08 прим. или может м12-13-001-03
Дата: Вторник, 24.01.2017, 08:56 | Сообщение #
Рядовой
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
FpykT_1988, Спасибо, я так и сделала, только еще добавила присоединение к трубопроводам. В СМЦ-620 получается 3 соединения...
Дата: Вторник, 24.01.2017, 10:10 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
elena-1959, Не думаю что это
ЦитатаFpykT_1988 ()
м12-12-007-08 прим. или может м12-13-001-03
правильные расценки.
Цитатаelena-1959 ()
СМЦ-620
это переключатель потока с пневмоприводом да еще и фланцевый. Я бы смотрел вот это: ФЕРм12-14-065-03 это самое близкое из м.12, но скорее всего брал бы вот это: ФЕРм24-02-007-01
Сообщение отредактировал Серьга - Вторник, 24.01.2017, 10:12
Дата: Суббота, 08.07.2017, 14:18 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте коллеги!
Подскажите, пожалуйста, по какому разделу брать монтаж технологических трубопроводов из титана? Тм12-1-Раздел1 или Раздел2, либо какой другой приминительно? А также трубопровод из стеклопластиковых труб?
Сообщение отредактировал stanislav55ru - Суббота, 08.07.2017, 14:27
Дата: Понедельник, 10.07.2017, 05:55 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаstanislav55ru ()
по какому разделу брать монтаж технологических трубопроводов из титана? Тм12-1-Раздел1 или Раздел2
ТЕРм12-01-..., раздел 2.
Цитатаstanislav55ru ()
А также трубопровод из стеклопластиковых труб?
Если это технологические трубопроводы, то возьмите применительно ТЕРм12-01-..., раздел 8. Если водопровод или канализация, то стеклопластик есть в ТЕР22 и ТЕР23.
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 10:18 | Сообщение #
Рядовой
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Уважаемые коллеги, прошу вашей помощи.
В расценках ФЕРм12-01-165 "Трубопровод из полиэтиленовых труб с применением готовых деталей..." подразумевается монтаж трубопровода на фланцевых соединениях, т.к. в ресурсах заложены прокладки. Я отдельно беру приварку втулок к трубам по сб.22, но заказчик не пропускает, ссылаясь на ТЧ п.1.12.1 про полный комплекс работ. Даже доводы о том, что в расценках на монтаж не учтены агрегаты для сварки полиэтиленовых труб его не убедили. Подскажите, пожалуйста, есть-ли какие-то разъяснения или указания по этому поводу?
Дата: Понедельник, 07.08.2017, 10:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
podarunok, наименование расценки -с применением готовых деталей - ни о чем не говорит? на мой взгляд заказчик прав. тем более применение расценок 22 сб наравне с м12 - как минимум некорректно, а как максимум вообще неправомерно.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.