Добрый вечер помогите посчитать леса наружные для фасада. Высота здания 54м, а по расценке леса до 16 м. Плиз
Дата: Пятница, 22.03.2013, 21:25 | Сообщение #
Генерал-лейтенант
Краснодар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 780
Репутация:
Статус: Offline
Заяц2883, Читайте этот раздел с начала.
Дата: Суббота, 23.03.2013, 06:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (Заяц2883)
Высота здания 54м, а по расценке леса до 16 м. Плиз
ТЕРм08-07-001-04(05) "На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять..."
Дата: Суббота, 23.03.2013, 08:04 | Сообщение #
Рядовой
Краснодар
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Краснодар
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Так вот я именно и не знаю как посчитать объем, у меня площадь фасада 5526,36 м квадратных.
Дата: Суббота, 23.03.2013, 09:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Заяц2883,
Цитата (penr)
этот раздел с начала
уже прочитали? (Ну, или хотя бы тех.часть 8 сборника)
Добавлено (23.03.2013, 09:27) --------------------------------------------- Заяц2883, у вас будет две расценки. Одна - на установку и разборку лесов, другая:
Цитата (Galina53)
На каждые последующие 4 м высоты наружных инвентарных лесов добавлять
Объем работ, и в той и в другой:
Цитата (Заяц2883)
5526,36 м квадратных
Сообщение отредактировал Galina53 - Суббота, 23.03.2013, 09:01
Дата: Четверг, 04.04.2013, 13:48 | Сообщение #
Рядовой
Красноярск
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Красноярск
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
Уважаемые, помогите пожалуйста, подрядчик, на здании склада высотой 11 м., устанавливал желоба, в смете применил расценку ТЕР12-01-009-01 "Устройство желобов настенных" и так же ТЕР08-07-001-03 "Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м подвесных", в технической части к сборнику ТЕР12 п. 1.12.В части 12 «Кровли» содержатся ТЕР на выполнение полного комплекса основных, вспомогательных и сопутствующих работ, необходимыхдля устройства основных видов кровель. 1.12.1.В ТЕР части 12 предусмотрено производство работ навысоте до 15 м от уровня земли. При производстве работ на высоте более 15 м на каждый последующийметр высоты нормы затрат труда и оплату труда рабочих-строителей следует увеличивать на 0,5 процента. Правомерно ли применена расценка ТЕР08-07-001-03? Просто, по моим расчетам, исходя из метража желоба и стоимости лесов, получается на 1 метр желоба приходиться 1810 руб. стоимости лесов.
Дата: Четверг, 04.04.2013, 15:31 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Я уже и не знаю, как правильно. С одной стороны, леса можно включить в смету в том случае, если они упоминаются в тех.части сответствующего сборника ФЕР(ТЕР). (В тех.части к ТЕР12 о лесах ни слова не сказано) А с другой стороны, вот вопрос и ответ на него заместителя начальника УЦС "Мособлгосэксперизы":
ВОПРОС: При производстве работ по заменеметаллической кровли на кровлю из металлочерепицы с устройством мансардного этажа подрядчик применил расценку ФЕР 12–01-020–01 «Устройство кровель различных типов из металлочерепицы».
Правомочно ли применение указанной расценки? Разъясните также комплекс операций, выполняемых на основных, вспомогательных и сопутствующих работах при устройстве кровель по Сборнику № 12 «Кровли» ФЕР — 2001–12. Подрядчик настаивает на включении дополнительной расценки по устройству лесов, в частности неинвентарных.
ОТВЕТ: В расценке ФЕР 12–01-020 учтен полный комплекс основныхи вспомогательных работ по устройству кровли из металлочерепицы. Состав работ и перечень ресурсов опубликован в ГЭСН-2001, часть 12. Затраты на устройство лесов в расценку на устройство кровли не входят. Необходимость устройства лесов определяется проектом производства и проектом организации работ по устройству кровли
alexandsveta, хороший вопросик.. только инфа неполная.. желоба где? под коньком? Т.е работы могут выполняться С КРЫШИ или нет?. Если первое-то НИКАКИХ лесов без подписанного ППР. Далее, просто задумайтесь, ТОЛЬКО для установки желобов с обоснованием ППР КАКИМ образом исчислять объем по лесам.. тем более подвесным. Ищите компромисс с исполнителем.
Цитата (Galina53)
Я уже и не знаю, как правильно.
Зачем тогда вообще писать?
Дата: Четверг, 04.04.2013, 18:13 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (vladnik)
Цитата (Galina53)Я уже и не знаю, как правильно.
Зачем тогда вообще писать?
Что писать? Это был мой вопрос. Разобраться хотелось. Или мне нельзя ни о чем спрашивать? vladnik, я вам где дорогу перешла, что вы постоянно бросаете гневные реплики в мою сторону?
Дата: Четверг, 04.04.2013, 18:16 | Сообщение #
Рядовой
Красноярск
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Красноярск
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, желоба по периметру здания, вдоль всего карнизного свеса, ППР нет, объемы считают, как вертикальную проекцию для наружных лесов, выполнить работы с кровли не предоставляется возможности, предлагаем автовышку, но они ни как не соглашаются, я их понимаю, стоимость лесов дороже, чем устройство самих желобов, ни я, ни они не можеь подтвердить свои точки зрения ни какой документацией
Дата: Четверг, 04.04.2013, 22:39 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитата (alexandsveta)
желоба по периметру здания, вдоль всего карнизного свеса
Приехали.. выполняется без лесов. С временных приспособлений за счет НР.
нигде.. Какой должна быть реакция на сообщение в теме типа АХ! я тоже не знаю! ???
Дата: Пятница, 05.04.2013, 04:26 | Сообщение #
Рядовой
Красноярск
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Красноярск
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, спасибо, а чем и как можно это обосновать?
Дата: Пятница, 05.04.2013, 15:36 | Сообщение #
Полковник
Рязань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 180
Репутация:
Статус: Offline
Присоединюсь к обсуждаемой теме. У нас ситуация такая: производим работы по смене системы водостока. Раньше пропускали смену с люлек+автогидроподъемник. Теперь просят автогидроподъемник заменить лесами. Леса считаю так: кол-во опусков х высоту х2м (1 секция лесов). Правильно ли это? И еще, как в этом случае брать смену -например 58-10-6 Смена воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей?
Дата: Пятница, 05.04.2013, 20:30 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
alexandsveta-а чем и как- с предыдущего листа-т.ч., вами же цитируемое. Если бы конструкции устанавливались вне зоны кровли для какого-то эксклюзивного водоотвода-можно было бы помечтать...но при наличии согласованного вами же ППР. А так, на коньке/кровле крепится временный раскреп из трех брусков и на канате зависает кровельщик и крепит желоб-все в счет НР. Обычно делают "большие глаза" для несведующего зака, но просто присмотритесь-по городу ремонтируются сотни кровель с желобами и без. Вы не увидите ни лесов,ни люлек.
татьяночка, все верно. При наличии лесов работа расценивается как с земли, с учетом высотности по т.ч., если вы под нее попадаете..
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.