Дообрый день, товарищи Сметчики! Вопрос простой, но меня клинит... Демонтаж технологического трубопровода. Беру Расценки ТЕРм12-01-...на монтаж с коэффициентом на демонтаж. Трубопровод на высоте 8м. В т.ч. к ТЕРм12 написано, что если больше пяти метров, то применяется коэфиициент К=1+0,04М. Имею ли я право его применять с тем учетом, что у меня фактически демонтаж,а не монтаж?
и второй вопрос - леса, их брать по ТЕР08-07-...? или же коэффициент из техчасти к ТЕРм12 каким-нибудь образом учитывает установку лесов?
Сообщение отредактировал Иринкa - Вторник, 19.03.2013, 15:23
Дата: Четверг, 21.03.2013, 08:53 | Сообщение #
Майор
Ярославль
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ярославль
Сообщений: 82
Репутация:
Статус: Offline
Иринкa, 1. Коэффициент нужно учитывать, Вам же все равно демонтировать на высоте, нужно подниматься. 2. Установку лесов нужно брать отдельно, т. к. этот коэффициент применяется к ЗТ и оплате труда рабочих (т. е. подняться, спуститься), да по 8 сборнику.
Дата: Четверг, 21.03.2013, 11:51 | Сообщение #
Генерал-майор
Липецк
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Липецк
Сообщений: 332
Репутация:
Статус: Offline
only, Спасибо, Вам огромное:-)
Дата: Пятница, 15.11.2013, 07:07 | Сообщение #
Полковник
Хабаровск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Хабаровск
Сообщений: 213
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день!
У меня смета на монтаж технологических трубопроводов по ФЕРм12 Мне нужно установить Клапан обратный муфтовый диаметром 325мм (Нефтегазоперерабатывающая отрасль). Подскажите пожалуйста какую лучше всего взять расценку? У же полдня смотрю - не могу решить.
Сообщение отредактировал Джорджия - Пятница, 15.11.2013, 07:17
Дата: Пятница, 15.11.2013, 07:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Уфа
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация:
Статус: Offline
Ручной или с приводом? приварной или муфтовый? только один клапан или в составе трубопровода? чернушка или нержавейка? Вывод-сами выбирайте...
Дата: Пятница, 15.11.2013, 08:26 | Сообщение #
Полковник
Хабаровск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Хабаровск
Сообщений: 213
Репутация:
Статус: Offline
Все. Допытала заказчика. Спасибо, а то я уже решила, что не вижу такой расценки.
Дата: Четверг, 28.11.2013, 11:42 | Сообщение #
Полковник
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 193
Репутация:
Статус: Offline
Коллеги! Помогите с расценкой. Делаю смету на реконструкцию трубопровода теплотрассы (не хватает пропускной способности меняем Ду530 на 600). 70 м в котельной, это основная трасса в нее врезаны сетевые насосы, котел водогрейный. Выходит из котельной, меняем еще 250 м. Какую расценку применить на трубу внутри котельной? Я склоняюсь к ФЕРм12-01-004-19. Или на весь участок применять ФЕР24-01-004-14?
Сообщение отредактировал slench - Четверг, 28.11.2013, 12:09
Дата: Вторник, 29.07.2014, 11:45 | Сообщение #
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 75
Репутация:
Статус: Offline
Коллеги, правильно я понимаю, если я делаю монтаж трубопровода по расценке ТЕРм 12-01-004, то я дополнительно даю стоимость трубы, фасонины, опор с креплением? И дополнительно устройство опор трубопровода не даю?
Дата: Вторник, 29.07.2014, 12:09 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
SvetlanaRND, а в чем разница:
ЦитатаSvetlanaRND ()
опор с креплением
и
ЦитатаSvetlanaRND ()
опор трубопровода
Дата: Вторник, 29.07.2014, 12:10 | Сообщение #
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 75
Репутация:
Статус: Offline
Цитатакодировщик ()
а в чем разница:
не корректно вопрос задала. Я имела ввиду, что устройство опор для трубопроводов отдельно давать не нужно. Просто беру как материал.
Дата: Вторник, 29.07.2014, 12:24 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация:
Статус: Offline
SvetlanaRND,
ЦитатаSvetlanaRND ()
опор для трубопроводов
если это подвески, хомуты, подвижные опоры... т.е. конструкции крепления трубопроводов...
Сообщение отредактировал кодировщик - Вторник, 29.07.2014, 12:25
Дата: Вторник, 29.07.2014, 12:25 | Сообщение #
Лейтенант
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 75
Репутация:
Статус: Offline
Цитатакодировщик ()
если это подвески, хомуты, подвижные и неподвижные опоры... т.е. конструкции крепления трубопроводов...да, это о
да, это опоры типа ХБ, ТО
Дата: Вторник, 29.07.2014, 12:44 | Сообщение #
Полковник
Тюмень
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 230
Репутация:
Статус: Offline
помогите пожалуйста, не могу разобраться с коэф. на массу трубопровода, нашел пример сметы как корректировать но не пойму откуда взялась "Расценка рассчитана с учетом массы 1 м трубопровода -111 кг" труба 426х10 1 метр весит 104,39 кг, а 111 кг. откуда? объясните пожалуйста
Дата: Вторник, 29.07.2014, 13:53 | Сообщение #
Майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 86
Репутация:
Статус: Offline
Если это по ТЕРм12, то могу предположить в эту массу включены подвески, хомуты и подвижные опоры...
Дата: Вторник, 29.07.2014, 13:57 | Сообщение #
Полковник
Тюмень
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Тюмень
Сообщений: 230
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKisluhin ()
ТЕРм12
но там еще попадаются без подвесок,хомутов,опор и без фасонины. Например поз. 93
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.