cq-smДата: Пятница, 19.10.2018, 09:56 | Сообщение # 31
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 42
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата tulenin ()
Коллега Nerus прав. не надо ничего демонтировать. Аолгорит производсва работ следующий. 1. Выполняете земляные работы по раскрпке необходимого участка трубопровода (длина конечно будет больше 10м, а ширина - безапасность работающих в котловане с необходимыми откосами).
2. Подготовка кожуха -
2.1.разрезаете трубу вдоль
2.2. на нижнюю часть вдоль привариваете подкладные полосы (чтобы при сварке не загорелась изоляция трубопровода).
2.3. Центруете нижнюю обечайку на тркбороводе, прихвадываете с существующим кожухом.
2.4. Центруете вехнюю обечайку на трубопроводе. прихватываете с нижней.
2.5. сварка одного кольцевого шва и двух продольных.
2.6. Выполняете работы по уплотнению конца нового кожуха.
2.7. сдача работы технадзору и заказчику.


и какие расценки для этого подобрать?
 
veronika-2Дата: Пятница, 19.10.2018, 10:14 | Сообщение # 32
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
cq-sm
Цитата cq-sm ()
и какие расценки для этого подобрать?

поиском воспользоваться.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
CreogenДата: Пятница, 19.10.2018, 17:39 | Сообщение # 33
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
55  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация: 61
Статус: Offline
veronika-2cq-sm, Гы... нет таких  расценок=)


Белый и пуфыстый! Добро пожаловать в ад...
 
veronika-2Дата: Четверг, 03.09.2020, 13:40 | Сообщение # 34
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Устройство футляра разъемного составного секционного на торцевых фланцах ЗФГТ-300-30-Ф на существующем газопроводе Ду 200 мм. Варианты как это расценить? ФЕР25-10-011-03 - слишком много лишнего в составе работ


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
СерьгаДата: Четверг, 03.09.2020, 14:50 | Сообщение # 35
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
168  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация: 267
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
Устройство футляра разъемного составного секционного на торцевых фланцах ЗФГТ-300-30-Ф на существующем газопроводе Ду 200 мм.
ФЕР22-01-015-12


Нечего на компьютер пенять, коли руки кривы... (народная мудрость)
 
veronika-2Дата: Четверг, 03.09.2020, 15:23 | Сообщение # 36
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Серьга, дружище, огромнейшее спасибо!!! я так и знала что что-то в новой базе добавилось  biggrin


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
Shamil_96Дата: Среда, 03.08.2022, 17:14 | Сообщение # 37
Подполковник
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
1.Идет кап.ремонт дороги, по водопропускной ж/б трубе проходит газопровод
2. Нужно газопровод пропустить через футляр под дорогой 
3. Проблема в том что земляное полотно на данном участке возведенно и проложен асфальт 
Как быть, чем можно сделать данную работу, я думал каким ни будь бурением горизонтальным что-ли, если бурить то возникает вопрос "не просядет ли данный участок"?


Специалист - это тот, кто больше всего ошибался, и не повторял ошибки
 
veronika-2Дата: Четверг, 04.08.2022, 07:54 | Сообщение # 38
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Shamil_96, только раскапывать


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
ЛюдочкаДата: Четверг, 04.08.2022, 08:14 | Сообщение # 39
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
62  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация: 127
Статус: Offline
Shamil_96, проложите свой газопровод методом ГНБ / управляемого прокола. Вопрос "а не просядет ли дорога", как правило, решается общением владельцем дороги (дает ТУ на пересечение) и с проектировщиком, который считает кольцевую нагрузку для футляра (если он будет необходим), в который будет уложен газопровод...
 
veronika-2Дата: Четверг, 04.08.2022, 08:16 | Сообщение # 40
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Людочка, газопровод то проложен. там футляр надо сделать на него. или изначально вопрос задан некорректно


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
ЛюдочкаДата: Четверг, 04.08.2022, 08:20 | Сообщение # 41
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
62  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация: 127
Статус: Offline
veronika-2, просто не увидела в исходном сообщении ни слова о том, что с газопроводом можно сделать только футляр)))))
 
Shamil_96Дата: Четверг, 04.08.2022, 11:20 | Сообщение # 42
Подполковник
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
2. Нужно газопровод пропустить через футляр под дорогой
 Планируется переустройство, демонтаж / монтаж

Добавлено (04.08.2022, 11:29)
---------------------------------------------
Спасибо большое



Специалист - это тот, кто больше всего ошибался, и не повторял ошибки
 
E_TuleninДата: Четверг, 04.08.2022, 12:07 | Сообщение # 43
Генерал-майор
Уфа
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 409
Репутация: 19
Статус: Offline
Цитата Shamil_96 ()
по водопропускной ж/б трубе проходит газопровод
такого не бывает


"Чтобы строить, надо знать, надо учиться" И.В.Сталин.
 
Shamil_96Дата: Четверг, 04.08.2022, 13:20 | Сообщение # 44
Подполковник
Москва
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 104
Репутация: 0
Статус: Offline
E_Tulenin, у нас и фентези бывает))
Прикрепления: 4888195.jpg (596.3 Kb)


Специалист - это тот, кто больше всего ошибался, и не повторял ошибки
 
ЛюдочкаДата: Четверг, 04.08.2022, 13:33 | Сообщение # 45
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
62  
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация: 127
Статус: Offline
Цитата Shamil_96 ()
E_Tulenin, у нас и фентези бывает))

Shamil_96, не иначе эльфы прокладывали... biggrin
 
  • Страница 3 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.