Коллега Nerus прав. не надо ничего демонтировать. Аолгорит производсва работ следующий. 1. Выполняете земляные работы по раскрпке необходимого участка трубопровода (длина конечно будет больше 10м, а ширина - безапасность работающих в котловане с необходимыми откосами). 2. Подготовка кожуха - 2.1.разрезаете трубу вдоль 2.2. на нижнюю часть вдоль привариваете подкладные полосы (чтобы при сварке не загорелась изоляция трубопровода). 2.3. Центруете нижнюю обечайку на тркбороводе, прихвадываете с существующим кожухом. 2.4. Центруете вехнюю обечайку на трубопроводе. прихватываете с нижней. 2.5. сварка одного кольцевого шва и двух продольных. 2.6. Выполняете работы по уплотнению конца нового кожуха. 2.7. сдача работы технадзору и заказчику.
и какие расценки для этого подобрать?
Дата: Пятница, 19.10.2018, 10:14 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
cq-sm,
Цитатаcq-sm ()
и какие расценки для этого подобрать?
поиском воспользоваться.
Дата: Пятница, 19.10.2018, 17:39 | Сообщение #
Участник конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1311
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, cq-sm, Гы... нет таких расценок=)
Дата: Четверг, 03.09.2020, 13:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Устройство футляра разъемного составного секционного на торцевых фланцах ЗФГТ-300-30-Ф на существующем газопроводе Ду 200 мм. Варианты как это расценить? ФЕР25-10-011-03 - слишком много лишнего в составе работ
Дата: Четверг, 03.09.2020, 14:50 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
Устройство футляра разъемного составного секционного на торцевых фланцах ЗФГТ-300-30-Ф на существующем газопроводе Ду 200 мм.
ФЕР22-01-015-12
Дата: Четверг, 03.09.2020, 15:23 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, дружище, огромнейшее спасибо!!! я так и знала что что-то в новой базе добавилось
Дата: Среда, 03.08.2022, 17:14 | Сообщение #
Подполковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 104
Репутация:
Статус: Offline
1.Идет кап.ремонт дороги, по водопропускной ж/б трубе проходит газопровод 2. Нужно газопровод пропустить через футляр под дорогой 3. Проблема в том что земляное полотно на данном участке возведенно и проложен асфальт Как быть, чем можно сделать данную работу, я думал каким ни будь бурением горизонтальным что-ли, если бурить то возникает вопрос "не просядет ли данный участок"?
Дата: Четверг, 04.08.2022, 07:54 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Shamil_96, только раскапывать
Дата: Четверг, 04.08.2022, 08:14 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация:
Статус: Offline
Shamil_96, проложите свой газопровод методом ГНБ / управляемого прокола. Вопрос "а не просядет ли дорога", как правило, решается общением владельцем дороги (дает ТУ на пересечение) и с проектировщиком, который считает кольцевую нагрузку для футляра (если он будет необходим), в который будет уложен газопровод...
Дата: Четверг, 04.08.2022, 08:16 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Людочка, газопровод то проложен. там футляр надо сделать на него. или изначально вопрос задан некорректно
Дата: Четверг, 04.08.2022, 08:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1495
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, просто не увидела в исходном сообщении ни слова о том, что с газопроводом можно сделать только футляр)))))
Дата: Четверг, 04.08.2022, 11:20 | Сообщение #
Подполковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 104
Репутация:
Статус: Offline
2. Нужно газопровод пропустить через футляр под дорогой Планируется переустройство, демонтаж / монтаж
Добавлено (04.08.2022, 11:29) --------------------------------------------- Спасибо большое
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.