Статус: Offline
Подскажите какой состав работ должен быть в моем случае? Существующий подземный хозпитьевой водопровод ф159 1,3 км, действующий, участок проложен в футляре из ст.трубы ф377 длиной 64 метра. Футляр нужно увеличить еще на 10 м. Кикие работы брать, кроме земляных, проектировщики говорят брать как обычное протаскивание...
 
veronikaДата: Среда, 29.07.2009, 11:15 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Вопрос: а как вы будете протаскивать трубу, если у вас трубопровод уже существующий? Уточните этот момент у ваших проектировщиков, мне кажется там должен быть еще демонтаж трубопровода (его части).


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
lekattДата: Среда, 29.07.2009, 11:20 | Сообщение # 3
Подполковник
Награды:
9  
Группа: Проверенные
Сообщений: 126
Репутация: 6
Статус: Offline
Сам футляр уложить, на него антикоррозийную изоляцию мастикой нанести, потом протаскивание.Вроде всё. Еще когда диаметр футляра 800мм. и больше нужно взять заделку концов футляра. И конечно нюансы с отключением и т.д. с проектировщиками


Сообщение отредактировал lekatt - Среда, 29.07.2009, 11:22
 
vladnikДата: Среда, 29.07.2009, 11:27 | Сообщение # 4
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Quote (Roksi)
действующий, участок

Quote (Roksi)
Футляр нужно увеличить еще на 10 м.

Quote (Roksi)
проектировщики говорят брать как обычное протаскивание...
-а пусть нариСуютЪ..если без остановки и резки действующего... wink
..выполняли такие недоделки только сваркой в траншее разрезанной на корыта трубой..
 
RoksiДата: Среда, 29.07.2009, 11:34 | Сообщение # 5
Полковник
Награды:
12  
Группа: Проверенные
Сообщений: 136
Репутация: 9
Статус: Offline
так вот именно что проектировщики ничего сами не знают... я думаю надо брать резку, а потом сварку


Нет зарплате в конвертах! Да - в бандеролях!

[Гранд-смета v.6.0.5]
 
veronikaДата: Среда, 29.07.2009, 11:43 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Демонтаж участка 10м. укладка футляра и далее как сказала lekatt, абсолютно с ней согласна.

Добавлено (29.07.2009, 11:43)
---------------------------------------------
демонтаж участка судя во всему можно взять и больше, я так думаю. 10 м это только длина футляра



"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
NerusДата: Среда, 29.07.2009, 12:48 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
82  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 4018
Репутация: 65
Статус: Offline
Целесообразнее разрезать 10 метровый футляр повдоль, потом по месту уложить и проварить стыки, чтобы обойтись без остановки водоснабжения.


Настоящая репутация — это то, что шепчут о Вас у Вас за спиной. / Эдгар Хоу
 
LarisachkaДата: Среда, 29.07.2009, 14:25 | Сообщение # 8
Рядовой
Казань
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Казань
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Nerus)
Целесообразнее разрезать 10 метровый футляр повдоль, потом по месту уложить и проварить стыки, чтобы обойтись без остановки водоснабжения.

...а так можно да???? surprised surprised ..а как его натянуть на этот водопровод...ДЕСЯТИМЕТРОВЫЙ стальной футляр????? это же не колечко
думаю, в любом случае нужно демонтировать водопровод, протащить в футляр и приварить вновь...
продувку, пневматическое испытание тоже необходимо..незнаю как в воде..в газе обязательно..
изоляция сварных стыков, футляра, забивка концов футляра..землянные работы
 
tuleninДата: Среда, 29.07.2009, 14:37 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Коллега Nerus прав. не надо ничего демонтировать. Аолгорит производсва работ следующий.
1. Выполняете земляные работы по раскрпке необходимого участка трубопровода (длина конечно будет больше 10м, а ширина - безапасность работающих в котловане с необходимыми откосами).
2. Подготовка кожуха -
2.1.разрезаете трубу вдоль
2.2. на нижнюю часть вдоль привариваете подкладные полосы (чтобы при сварке не загорелась изоляция трубопровода).
2.3. Центруете нижнюю обечайку на тркбороводе, прихвадываете с существующим кожухом.
2.4. Центруете вехнюю обечайку на трубопроводе. прихватываете с нижней.
2.5. сварка одного кольцевого шва и двух продольных.
2.6. Выполняете работы по уплотнению конца нового кожуха.
2.7. сдача работы технадзору и заказчику.
 
СметчикКсенияДата: Четверг, 29.08.2013, 07:16 | Сообщение # 10
Майор
Pavlodar
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Pavlodar
Сообщений: 84
Репутация: 0
Статус: Offline
Возник вопрос по определению объема работ для расценки "Заделка битумом и прядью концов футляра...." ед.изм футляр, правильно взять 1 или 2 (футляр 1, а концов у него 2) ?
 
abk63Дата: Четверг, 29.08.2013, 07:19 | Сообщение # 11
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата (СметчикКсения)
концов футляра
Цитата (СметчикКсения)
ед.изм футляр
Цитата (СметчикКсения)
футляр 1, а концов у него 2


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
СметчикКсенияДата: Четверг, 29.08.2013, 07:21 | Сообщение # 12
Майор
Pavlodar
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Pavlodar
Сообщений: 84
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (abk63)
Цитата (СметчикКсения)концов футляра
Цитата (СметчикКсения)
ед.изм футляр
Цитата (СметчикКсения)
футляр 1, а концов у него 2

и что?)))))
 
SarmacДата: Четверг, 29.08.2013, 07:21 | Сообщение # 13
Генерал-лейтенант
Курган
Награды:
13  
Группа: Проверенные
Город: Курган
Сообщений: 765
Репутация: 27
Статус: Offline
СметчикКсения, 1 футляр - 2 конца, ед. изм. футляр, значит в объеме должно быть 1


Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели! А когда нет цели, то общество обречено на вымирание
 
СметчикКсенияДата: Четверг, 29.08.2013, 07:22 | Сообщение # 14
Майор
Pavlodar
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Pavlodar
Сообщений: 84
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата (Sarmac)
Sarmac
Спасибо!
 
ТюленинДата: Четверг, 29.08.2013, 11:10 | Сообщение # 15
Генералиссимус
Уфа
Награды:
63  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 3175
Репутация: 140
Статус: Offline
Цитата (СметчикКсения)
"Заделка битумом и прядью концов футляра...."
а разве сейчас такое допустимо? Нет, ибо есть спец.манжеты...


Морально устал - аморально отдохни!
"Больше пейте, меньше закусывайте. Это лучшее средство от самомнения и поверхностного атеизма". @В.Ерофеев
 
  • Страница 1 из 4
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика