Здравствуйте. Сегодня вернулась смета с проверки. И мне написали замечания: 1) в п 6.и п.7 исключить стоимость труб и принять от текущих цен; 2) п.9 заменить на другую расценку тер22-3-7-2. Получается так, 1) цена упала в два раза ........ 2) зачем ставить расценку по сб.22 если мы раб.тепловыми сетями.....,хотя приварку фланцев я взяла по сб.22, так как в сб.24 их нет. итог:может я что-то не понимаю. Объясните пожалуйста))) Прикрепляю 1 смета первоначальный вариант, и 2 смета исправленный вариант
zulfia-88, ТС трубы действительно нужно брать по 24. фланцы к арматуре - по 22. хотя вопрос там спорный и вполне возможно что нужно только их стоимость учесть, тут надо состав работ внимательно почитать.
Дата: Среда, 11.04.2012, 16:32 | Сообщение #
Сержант
Сосновка
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сосновка
Сообщений: 35
Репутация:
Статус: Offline
veronika, я эту расценку сменю не смертельно, а с трубами не знаю, что и делать....
Дата: Среда, 11.04.2012, 16:35 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
zulfia-88, но цены то на трубы реальные? не может быть разницы в 5 раз. абсолютно точно
Дата: Среда, 11.04.2012, 16:39 | Сообщение #
Подполковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 112
Репутация:
Статус: Offline
Какая-то странная методика: п.6.2 индекс 6,1; п. 8.1 индекс 6,07?? и т.д....
Дата: Среда, 11.04.2012, 16:46 | Сообщение #
Сержант
Сосновка
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сосновка
Сообщений: 35
Репутация:
Статус: Offline
veronika, цены применила по прайсам ООО "Таттеплоизоляция", трубы идут там э/св.
Добавлено (11.04.2012, 16:46) --------------------------------------------- Lydmila, это я когда пересчитывала, забыла исправить...сейчас исправлю
Дата: Среда, 11.04.2012, 16:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
Quote (veronika)
не может быть разницы в 5 раз. абсолютно точно
бывает. встречался с такими казусами. zulfia-88, стоимость по накладной уже с доставкой, нарезкой и подготовкой, вашей прибылью?
Дата: Среда, 11.04.2012, 16:51 | Сообщение #
Сержант
Сосновка
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сосновка
Сообщений: 35
Репутация:
Статус: Offline
papama, взята цена труб
Добавлено (11.04.2012, 16:51) --------------------------------------------- papama, администрация города будет деньги давать нам, без всякой СП и НР. мне бы главное отбить реальные цены.
Дата: Среда, 11.04.2012, 16:52 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
zulfia-88, ну так надо еще учесть доставку, вашу прибыль (например, в размере 100% от стоимости труб) и всякой ерунды (подготовку, разгрузку, нарезать опять же трубу надо и т.д.) написанной мной чуть повыше.
Дата: Среда, 11.04.2012, 16:56 | Сообщение #
Сержант
Сосновка
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сосновка
Сообщений: 35
Репутация:
Статус: Offline
papama, извиняюсь, за глупый вопрос...а как это просчитать.....
Дата: Среда, 11.04.2012, 17:13 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
Quote (zulfia-88)
.а как это просчитать....
что конкретно?
Дата: Среда, 11.04.2012, 17:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
Quote (papama)
ну так надо еще учесть доставку, вашу прибыль (например, в размере 100% от стоимости труб) и всякой ерунды (подготовку, разгрузку, нарезать опять же трубу надо и т.д.) написанной мной чуть повыше.
Экспертиза не пропустит. Ищите прайс нормальный на трубы ППУ. Какой длины они у вас 6-ти или 12 метровые?Посмотрите по составам работ. Доставка в таком случае. На эту длину трубопровода два компенсатора. Есть есть поворот должен быть колодец. Основание или песок утрамбованный, или бетон.. Посмотрите технологию. Если что еще найду - только вечером. И вы трубы старые куда деваете. Удачи.
Дата: Среда, 11.04.2012, 17:35 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1256
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Aleksej)
Экспертиза не пропустит.
чой-то не пропустит-то?
Quote (Aleksej)
На эту длину трубопровода два компенсатора. Есть есть поворот должен быть колодец. Основание или песок утрамбованный, или бетон.. Посмотрите технологию.
что ей смотреть-то - как ведомость подали- так и считает.
Дата: Среда, 11.04.2012, 18:52 | Сообщение #
Сержант
Сосновка
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сосновка
Сообщений: 35
Репутация:
Статус: Offline
papama,
Quote (papama)
стоимость по накладной уже с доставкой, нарезкой и подготовкой
если мы сами ее привезем??
Quote (Aleksej)
Какой длины они у вас 6-ти или 12 метровые
не знаю, у меня проста прайс пока.
Quote (Aleksej)
Есть есть поворот должен быть колодец.
да колодцы имеются. Нужно ведь еще учесть повороты??
Quote (Aleksej)
технологию
нужно будет посмотреть.
Quote (Aleksej)
И вы трубы старые куда деваете
не знаю))
Quote (Aleksej)
Если что еще найду - только вечером
Буду очень благодарна!!!
Дата: Среда, 11.04.2012, 23:53 | Сообщение #
Генералиссимус
Сочи
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация:
Статус: Offline
Вашей вины нету. Все вопросы к тому составлял ведомость работ. Я могу немного ошибаться, посколько не видел вживую объемы работ, и сети ГВС не мой основной профиль. Я в них совсем не разбираюсь. И даже более того. Я их боюсь. Я считаю что вам надо добавить. 1-Разработка грунта вручную 2-Устройство основания: песчаного 2.1-Уплотнение песка 2.2-Уплотнение грунта: щебнем 2.3-Устройство бетонной подготовки 3-Уплотнение грунта 4-Установка П-образных компенсаторов 5-Стоимость -Неподвижная опора 6-Стоимость отводы -на один компенсатор 4 штуки 7-Муфта термоусаживаемая на стыках 8-Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах сухих 9-Стоимость люк чугунный 10-Врезка в существующие сети 11-Пенокомплект для заделки стыков. 12-Погрузка труб б/у 13-Перевозка 14- Разгрузка. 15-Предварительный нагрев трубопроводной системы-перед засыпкой. 16-Стоимость ковер наземный. пункты 2.1-обязательно пункты 2.2 2.3 на усмотрение автора ведомости работ. Все виды работ доказуемы И еще. в местах , где проходит дорога обязательно прокладка в гильзе или обойме в футляре из трубы металлической. Для защиты и предотвращения порыва кабеля. Ну вот кажется и все. Что вы из этого возьмете я не знаю. По технологии необходимо включить все. Но и необходимо будет выполнить. И пусть ваше начальство не забывает про гарантийные сроки, которые будут указаны в договоре. Чревато длительными бесплатными работами. Это основное. По мелочам сами. Чем смог. Удачи.
Добавлено (11.04.2012, 23:53) --------------------------------------------- И еще по памяти. Комплекты удлинений 5-ти или 3-х жильных кабелей стоимость.И стоимость терминалов.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.