исключить стоимость труб и принять от текущих цен
Tanja55Дата: Четверг, 12.04.2012, 00:49 | Сообщение # 16
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Quote (Aleksej)
и сети ГВС не мой основной профиль

смету смотрели? там сеть наружного ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Quote (Aleksej)
1-Разработка грунта вручную 2-Устройство основания: песчаного 2.1-Уплотнение песка 2.2-Уплотнение грунта: щебнем 2.3-Устройство бетонной подготовки 3-Уплотнение грунта

непонятно зачем, если идет замена трубопроводов без изменения трассы...
Quote (Aleksej)
8-Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах сухих 9-Стоимость люк чугунный

какие канализационные колодцы в теплотрассе?
Quote (Aleksej)
И еще по памяти. Комплекты удлинений 5-ти или 3-х жильных кабелей стоимость.И стоимость терминалов.

если нет в ТЗ, то и не выполняют...
Вы не допускаете, что смета просто на аварийный ремонт теплотрассы с заменой прохудившихся труб???
Вопрос задан был о возможности исключения из расценок стоимости учтенных материалов.
Ответ в МДС81-36.2004:
4.2. Федеральные единичные расценки корректировке не подлежат, в т.ч. в случаях, когда:
- используются типоразмерные группы машин и механизмов, не предусмотренные ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ;
- применяются иные типы и виды машин и механизмов, по сравнению с машинами и механизмами, предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ;
- используются импортные строительные машины, при этом допускается корректировка ФЕР, когда применяемые импортные машины не имеют аналогов отечественного производства, а применение импортных машин предусмотрено проектом;
- предусматривается применение машин, а фактически строительные работы осуществляются вручную, либо с применением средств малой механизации;
- используются иные типы и виды строительных материалов, изделий или конструкций, в том числе импортные, по сравнению с предусмотренными в сборниках ГЭСН, не меняющие принципиально технологические и организационные схемы производства строительно-монтажных работ, не снижающие качественный уровень строительного объекта (за исключением случаев, когда замена материалов на импортные произведена по требованию заказчика).

Добавлено (12.04.2012, 00:49)
---------------------------------------------
Quote (zulfia-88)
цены применила по прайсам ООО "Таттеплоизоляция", трубы идут там э/св.

без ППУ изоляции?
Quote (veronika)
но цены то на трубы реальные? не может быть разницы в 5 раз. абсолютно точно

zulfia-88, Вы точно уверена, что труба в ППУ изоляции стоит по накладной 651,51 руб/м? может это цена за тонну?


Работаю в программе А0

Сообщение отредактировал Tanja55 - Четверг, 12.04.2012, 00:58
 
zulfia-88Дата: Четверг, 12.04.2012, 08:20 | Сообщение # 17
Сержант
Сосновка
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Сосновка
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Tanja55, сейчас смотрю прайс там написано так Труба ст.76х3,5/140-1-ппу-пэ э/св ст.20 гост 30732-2006, ед. изм. пм., кол-во 58м, цена без ндс за ед.измерения 552,13руб.
 
veronikaДата: Четверг, 12.04.2012, 08:31 | Сообщение # 18
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
Quote (Aleksej)
8-Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в грунтах сухих 9-Стоимость люк чугунный

какие канализационные колодцы в теплотрассе?

тут могут быть не колодцы, а тепловые камеры... но расцениваются по 6 или 7 сб в зависимости от конструктива. и то не при ремонте а при реконструкции теплотрассы.

Добавлено (12.04.2012, 08:26)
---------------------------------------------

Quote (Aleksej)
6-Стоимость отводы -на один компенсатор 4 штуки

неверно. отводы при прокладке ППУ труб расцениваются по 22 сб как установка фасонных частей, с заменой материала. кстати отводы дороже за штуку чем 1 пм трубы ППУ )))
Quote (Aleksej)
11-Пенокомплект для заделки стыков.

тоже неверно. уже входит в расценку

Добавлено (12.04.2012, 08:29)
---------------------------------------------

Quote (Tanja55)
Вы не допускаете, что смета просто на аварийный ремонт теплотрассы с заменой прохудившихся труб???

судя по смете - так и есть. К=0,6 на демонтаж по той же расценке что и монтаж...
Quote (Tanja55)
Quote (zulfia-88)
цены применила по прайсам ООО "Таттеплоизоляция", трубы идут там э/св.

без ППУ изоляции?

в ППУ. просто материал уточняется. по умолчанию все предизолированные трубы ЭСВ идут. но например мы в проект загладываем только БШГД - бесшовные.
Quote (Tanja55)
Вы точно уверена, что труба в ППУ изоляции стоит по накладной 651,51 руб/м? может это цена за тонну?

цена реальная. только вот занижена может быть поставщиком. хотя с ППУ не работаю, только с ППМИ

Добавлено (12.04.2012, 08:31)
---------------------------------------------
zulfia-88,

Quote (zulfia-88)
ст.76х3,5/140-1-ппу-пэ

покровный слой из полиэтилена... а почему не оцинковка? и защищать чем будете?


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
zulfia-88Дата: Четверг, 12.04.2012, 08:41 | Сообщение # 19
Сержант
Сосновка
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Сосновка
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (veronika)
покровный слой из полиэтилена... а почему не оцинковка?

из-за цены они дешевле идут.
Quote (veronika)
защищать чем будете?

защита не нужна будет, так как полиэтилен долго прослужит

Добавлено (12.04.2012, 08:41)
---------------------------------------------
Извините , что долго не отвечаю, столько много новой информации, сейчас сижу ее анализирую, чтоб вас верно понять. Спасибо Вам))))



Сообщение отредактировал zulfia-88 - Четверг, 12.04.2012, 08:37
 
veronikaДата: Четверг, 12.04.2012, 09:19 | Сообщение # 20
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (zulfia-88)
защита не нужна будет, так как полиэтилен долго прослужит

вы, извините, недопонимаете... полиэтилен - защита самой изоляции от намокания и воздействий. что полиэтилен прослужит долго - вы уверены? что его не порвут при монтаже, что при засыпке не порвут? способ прокладки труб какой? в лотке, надземная или в траншее?


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
zulfia-88Дата: Четверг, 12.04.2012, 09:36 | Сообщение # 21
Сержант
Сосновка
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Сосновка
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
veronika, подземная и бесканальная прокладка трубопровода.
 
Tanja55Дата: Четверг, 12.04.2012, 09:37 | Сообщение # 22
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Quote (veronika)
вы, извините, недопонимаете... полиэтилен - защита самой изоляции от намокания и воздействий. что полиэтилен прослужит долго - вы уверены? что его не порвут при монтаже, что при засыпке не порвут? способ прокладки труб какой? в лотке, надземная или в траншее?

в траншее, т.к. роют землю, чтобы добраться до трубы, и не вскрывают крышки лотков...
трубы в изоляции ППУ прокладывают в траншеях без какой-либо дополнительной изоляции angry


Работаю в программе А0

Сообщение отредактировал Tanja55 - Четверг, 12.04.2012, 09:38
 
AleksejДата: Четверг, 12.04.2012, 09:39 | Сообщение # 23
Генералиссимус
Сочи
Награды:
147  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация: 240
Статус: Offline
И немного математики
7м3 / 242 м.п.=3см2. Маловато для разработки грунта вручную.
Тоже и для засыпки.
Судя по описанию это бесканальная прокладка. При нагрузке и неуплотненном основании могут иметь место повреждения. Короче. лопает на стыках.
8- Я копировал расценку. Если есть поворот трассы - нужен колодец. Сами разберетесь.
Если есть теплокамера - не надо.
Защита в местах пересечения с автомобильной дорогой обязательна.
Удачи.
 
veronikaДата: Четверг, 12.04.2012, 09:41 | Сообщение # 24
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
трубы в изоляции ППУ прокладывают в траншеях без какой-либо дополнительной изоляции

не буду спорить. не видела качество покровного слоя для ППУ труб. потому сомнения взяли. Знаю что у нас в проектах на ППМИ - идет без покровного слоя. И защита при выходе из канала и при подвальной прокладке - предусматривается именно оцинковкой - для защиты от механических воздействий и не только


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
Tanja55Дата: Четверг, 12.04.2012, 09:43 | Сообщение # 25
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Quote (Aleksej)
Если есть теплокамера - не надо.

есть ТК, прокладка теплосети между камерами... посмотрите уж внимательно на смету (ее заголовок тоже)
Quote (Aleksej)
Защита в местах пересечения с автомобильной дорогой обязательна.

тогда уж и асфальт вскрывать и восстанавливать покрытие дороги...
Нет необходимости в этих работах!!!!
Quote (Aleksej)
7м3 / 242 м.п.=3см2. Маловато для разработки грунта вручную.

это доработка грунта вручную, разработанного механизированным способом...


Работаю в программе А0
 
zulfia-88Дата: Четверг, 12.04.2012, 09:51 | Сообщение # 26
Сержант
Сосновка
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Сосновка
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Столько много новой информации, сейчас буду смету дополнять и прайс искать с другой ценой. Чуть позже отпишусь о своих находках))). Спасибо Всем Вам!!!!)))) kiss

Добавлено (12.04.2012, 09:51)
---------------------------------------------
асфальта там нет)) трасса проходит внутри двора и ближе к домам. в смету добавлю еще отводы я их не учитывала.

 
AleksejДата: Четверг, 12.04.2012, 09:59 | Сообщение # 27
Генералиссимус
Сочи
Награды:
147  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация: 240
Статус: Offline
И мой совет. Пригласите мастера, прораба, или гл. инженера. Ведомость работ пусть составят.Должен же у вас быть кто-то кто эти работы делает. Флаг ему в руки.
Грунт вручную можете спокойно брать больше. И кстати. если есть дорога асфальтированная -или прокол, или вскрывать асфальт. А если просто грунтовая защита труб.И уплотнение грунта.
Tanja55 -большое спасибо. Вчера с головы писал. Проверить все не мог. Прога на работе осталась. Что по памяти, что скопировал.
 
zulfia-88Дата: Четверг, 12.04.2012, 15:28 | Сообщение # 28
Сержант
Сосновка
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Сосновка
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (veronika)
отводы при прокладке ППУ труб расцениваются по 22 сб как установка фасонных частей, с заменой материала. кстати отводы дороже за штуку чем 1 пм трубы ППУ

понадобиться 6 отводов, посчитав их вес....стоимость выходит дешевле, чем в шт.
прочла все темы по этому поводу и так и не разобралась до конца.
Разъясните мне пожалуйста...... shy
 
veronikaДата: Четверг, 12.04.2012, 15:50 | Сообщение # 29
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
379  
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация: 332
Статус: Offline
Quote (zulfia-88)
стоимость выходит дешевле, чем в шт.

монтаж в тоннах. а замену фасонных частей делаете по факту. в штуках ))) и все будет хорошо )))


"Хочешь усложнить себе жизнь, начни верить людям."
"Трудно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет"
(работаю в Гранд-смете 5.5.4, 6.0.1)
 
zulfia-88Дата: Четверг, 12.04.2012, 15:56 | Сообщение # 30
Сержант
Сосновка
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Сосновка
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (veronika)
замену фасонных частей делаете по факту. в штуках

ммм))даже так)))сейчас попробую))
 
  • Страница 2 из 3
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.