Подскажите пожалуйста, сборник 16, прокладка трубопроводов водоснабжения стальных оцинкованых и стальных электросварных, в расценке идут готовые узлы из труб.. учтены ли в этих готовых узлах фланцевые соединения, т.е. возможно ли отдельно взять установку фланцевых соединений?
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 11:52 | Сообщение #
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация:
Статус: Offline
у нас в прокладке оцинкованых стальных труб диам. до 50 (включит) дополнительно учитывается муфтовая арматура, начиная с 65 диаметра - фланцевая. плюс крепления а у стальных электросварных в составе работ говорится: Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 13:48 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
Марика, спасибо большое ))) подскажите где это можно прочитать?
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 14:12 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Марика)
у нас в прокладке оцинкованых стальных труб диам. до 50 (включит) дополнительно учитывается муфтовая арматура, начиная с 65 диаметра - фланцевая. плюс крепления а у стальных электросварных в составе работ говорится: Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов
Т.е если берем сборник т16-2-5 на прокладку электросварных труб, фланцы не учитываются и осмечиваются отдельно (установка фланцевой арматуры ). Оцинкованные трубопроводы до 50 мм - учтена только муфтовая арматура если есть надобность в фланцевых соединениях нужно осмечивать однозначно, свыше 50 появилась фланцевая арматура, установку фланцев не берем. А вообще узнайте как на это смотрит заказчик. По своему опыту: установка фланцевых соединений проходит всегда кроме случаев по обвязке водоподогревателей и насосов.
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 15:09 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Репутация:
Статус: Offline
Большое спасибо )) так и поступили, просто договорились с заказчиком ))
Дата: Понедельник, 13.04.2009, 15:13 | Сообщение #
Полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 186
Репутация:
Статус: Offline
Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб учтены в установке фланцевых соединений.
Дата: Среда, 16.11.2011, 11:54 | Сообщение #
Лейтенант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 47
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста, на какой документ ссылаются: "в изготовление узлов трубопроводов включена установк арматуры диаметром до 50 мм. Установка арматуры свыше 50 мм учитывается отдельно". Где-то на форуме видела, но теперь не могу найти. И что-нибудь в т.ч. или в расценках ТЕР16 указано про врезку бобышек? Мжно ли их учитывать отдельно или они входят в изготовление трубопроводов или прокладку трубопроводов. Заранее спасибо.
Дата: Среда, 16.11.2011, 12:01 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (mari_sha)
Подскажите, пожалуйста, на какой документ ссылаются: "в изготовление узлов трубопроводов включена установк арматуры диаметром до 50 мм. Установка арматуры свыше 50 мм учитывается отдельно"
скорее всего в техчасти сборников с16 (РЦЦС СПб), либо в м12
День добрый! Столкнулись со сл. проблемой: прокладываем внутренний трубопроводов водоснабжения из оцинкованных труб, ГАСН выдал замечания на основании п. 4.6.3 СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 (не окрашиваем стыки краской). Документ прилагается. В смете работа учтена по сборнику 16-02-002-*. В материалах вроде бы есть краска и олифа, но в тех. части и составе работ про покраску стыков вроде бы ничего не сказано. Подскажите, правомерно ли требование ГАСН на основании внутреннего стандарта НОС или есть нормативный документ, указывающий на необходимость проведения этих работ (ГОСТ, СНиП). Спасибо. PS. Документ в PDF весит более 500 kb, пришлось закинуть в word, за качество извиняюсь.
PTOPRO, нормативными документами являются стандарты, утвержденные Минрегионом....
Дата: Вторник, 13.12.2011, 11:41 | Сообщение #
Сержант
Кострома
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кострома
Сообщений: 31
Репутация:
Статус: Offline
Значит, что СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 - не есть нормативный документ. Tanja55, я Вас правильно понял? Тогда ГАСН не должен на него ссылаться?
Сообщение отредактировал PTOPRO - Вторник, 13.12.2011, 11:41
Дата: Вторник, 13.12.2011, 11:50 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Quote (PTOPRO)
СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011
есть ВНУТРЕННИЙ стандарт организации.. НЕ отменяющий Государственные нормативы и Не противоречащий ему. Соблюдение Государственных нормативов ОБЯЗАТЕЛЬНО. Ответ для ГАСН: Замечание НЕ принимается, как противоречащее Государственному нормативу.
Дата: Вторник, 13.12.2011, 11:56 | Сообщение #
Сержант
Кострома
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кострома
Сообщений: 31
Репутация:
Статус: Offline
Нашел ответ: - СНиП 3.05.01-85. Нужно красить по п. 1.6 Всем спасибо за участие!
Сообщение отредактировал PTOPRO - Вторник, 13.12.2011, 11:57
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.