den795, ну смотрите в смете 2475 м2 толщина слоя 5 см вес смеси где-то 2,4 т - 2475*0,05*2,4=297 т, в смете 299 т. НО каток то уплотнит и от 5см отается 3,8см... То есть подрядчику нужно привезти не 299 т, а 380!
Дата: Пятница, 12.08.2016, 14:21 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитата33220055@ ()
вес смеси где-то 2,4 т
откуда цифра взята?
Дата: Пятница, 12.08.2016, 14:32 | Сообщение #
Сержант
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, на практике чтобы получилось 5 см укатанного асфальта, нужно положить 6, 5 см аб смеси. На практике-своими глазами! вес аб пишут везде по разному от 2т/м3 до 2,45т/м3. поставщик отпускает как 2,4
Добавлено (12.08.2016, 14:32) --------------------------------------------- получается все хорошо, если бы вес аб смеси марка 2 тип Б был 1,9т/м3. но я что то не могу найти официальных данных об этом((( в госте9128-2009 ничего о весе(((
Мы для отдела запрашивали от производителей объемный вес а/б смеси. В зависимости от рецепта он варьируется от 2.29 до 2.41. Мы считаем вес а/б смеси марки 2 Б = 2,35 т/м3. (если кому очень понадобится, могу скан паспорта сделать на смесь) Теперь разберем расценку: 1000 [м2] *0.04 [м] *2.35 [т/м3] = 94 [т] (расход по факту без коэффициента уплотнения) 96.6 [т] *0.97 [уплотнения] = 94 [т] (расход по расценке с коэффициентом уплотнения) Вывод: можете не мудрить и смело пользоваться нормативами расходов из расценки. Они достоверны.
Сообщение отредактировал leonenkoka - Вторник, 16.08.2016, 09:37
Дата: Суббота, 06.05.2017, 20:48 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите что озночает расценка 27-07-001-02
Дата: Суббота, 06.05.2017, 21:05 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
valek1986, а там не написано?
Дата: Вторник, 21.05.2019, 09:10 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 10
Репутация:
Статус: Offline
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста ссылку на норматив для ямочного ремонта...А именно:как подсчитать какой расход асфальтобетонной смеси при ямочном ремонте, н-р, при площади в 12 м2 асф.смесь тип Б марка II (в смете у меня стоит как 12*16,6=1,992тн при расценке 68-15-4)? В каком нормативном документе с учетом марок асф.смеси берется этот норматив 16,6?
Дата: Пятница, 02.07.2021, 10:48 | Сообщение #
Генерал-майор
Ангарск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ангарск
Сообщений: 310
Репутация:
Статус: Offline
Нормы расхода асфальта по ФЕР-2020 (которые уже отменили). Когда нет проектных данных, и нет возможности внести изменения в проект, то можно попробовать использовать эти данные - во вложении
Сообщение отредактировал Domino - Пятница, 02.07.2021, 11:44
Дата: Пятница, 02.07.2021, 17:17 | Сообщение #
Рядовой
Ижевск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ижевск
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
Норма расхода асфальта напрямую зависит от породы щебня. Например, если каменные материалы (щебень) из габро-диабаза М1400 то плотность а/б смеси может быть и 2,6-2,7. Если щебень из известняка М600 то плотность может быть 2,3. Состав смеси утверждает заказчик, а подбирает подрядчик. При расчете смет ранее оприались на существовавшие нормы: Плотный м/з 2,415 пористый м/з 2,3425 Плотный к/з 2,395 Пористый к/з 2,325 остальные не помню Все они из старых расценок ФЕР27-06-020-(1-14) получаются путем деления нормы расхода на объем. Например: ФЕР 27-06-020-1 (плотный м/з) норма расхода на 1000м2толщиной 4 см - 96,6тн. Считаем: 96,6тн / (1000*0,04)=2,415 тн/м3 Конечно там еще потери заложены скорее всего 1%, как в выравнивающем... Так в общем раньше считали. Сейчас проектировщики в какой-то там программе посчитали, что на плотные, что на пористые смеси 2,5 тн/м3 Судя по протоколам испытаний показатель варьируется от 2,1 до 2,75 Показатель для цены объекта значительный, но довольно сложно определимый на этапе проектирования
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.