Дата: Понедельник, 18.04.2011, 13:19 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Коллеги прошу помощи! Помогите расценить. Реконструкция 18ти этажного дома. Работа: усиление существующих балконных плит и доведение их до проектных размеров. Смысл работы: 1) Сверление торца плиты и забивка арматуры 12 в отверстия 2) Монтаж уголка100*100 по периметру балконных плит 3) Армирование сетками арматурными сварными кладочными 50х50 и арматура 10мм 4) Залить все это сверху бетоном Мне ничего умнее чем: 1)ТЕРр69-01-002-1 прим 2)ТЕР06-01-092-10 прим 3)ТЕРр56-01-023-1 прим 4) ТЕР46-01-001-5 в голову не приходит... А нужно как можно дороже и чтоб на правду похоже было!!! Помогите пожалуйста, буду очень благодарен! Чертежик на набросал и прикладываю, чтоб понятней было о чем речь. И в ПДФ и в ДВГ.
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 13:56 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
1) 46-3-9-5 2) 6-1-15-1 или 6-1-15-7 3) 56-1-23-1, есть ещё расценка 7-7-5-1, но там ед.изм. 100 шт. проемов ... 4) 6-1-15-6 + 6-1-13-1,2 или 6-1-1-16 прим.
Добавлено (18.04.2011, 13:56) --------------------------------------------- + условия работ: стесненные работы, высота
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 14:20 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Sane4ka,
Quote (Sane4ka)
46-3-9-5
с этим даже перебор получается! По деньгам в смысле! Sane4ka,
Quote (Sane4ka)
стесненные работы, высота
Со стесненностью понятно, а как высоту учесть? Sane4ka, расскажите, пожалуйста в двух словах, я сметчик так себе, многое не знаю... особенно по высоте...
Добавлено (18.04.2011, 14:20) --------------------------------------------- Все. Разобрался с высотой... если не использовать
Quote (Sane4ka)
46-3-9-5
все равно мало, а с ней много... Блин.
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 14:25 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, на счет высоты я что-то загнула А вот К=1,5 - ремонт существующих зданий (включая жилые дома) без расселения, думаю, вполне подойдет
Добавлено (18.04.2011, 14:25) --------------------------------------------- может тогда вместо 46-3-9-5 взять как вы в начале хотели, а добрать чем-то другим ...
Дата: Понедельник, 18.04.2011, 14:25 | Сообщение #
1) Сверление торца плиты и забивка арматуры 12 в отверстия
арматура, как мы знаем, должна "работать" и быть "связанной" с существующим балконом. это учтено?
Quote (Серьга)
2) Монтаж уголка100*100 по периметру балконных плит
если нет жесткой опоры, рама конструктивно "висит" без опоры...
Quote (Серьга)
3) Армирование сетками арматурными сварными кладочными 50х50 и арматура 10мм
это как правило для стяжек делают.
ПС: общий посыл - балкон должен быть монолитом...наращивать смысла нет (как мне кажется). Нужно сносить весь балкон и делать нормальный ж/б монолит..
Дата: Вторник, 19.04.2011, 08:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Саратов
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Саратов
Сообщений: 1446
Репутация:
Статус: Offline
Серьга, не хотел бы я себе балкон который :
Quote (Серьга)
1) Сверление торца плиты и забивка арматуры 12 в отверстия 2) Монтаж уголка100*100 по периметру балконных плит 3) Армирование сетками арматурными сварными кладочными 50х50 и арматура 10мм 4) Залить все это сверху бетоном Мне ничего умнее чем: 1)ТЕРр69-01-002-1 прим 2)ТЕР06-01-092-10 прим 3)ТЕРр56-01-023-1 прим 4) ТЕР46-01-001-5
Очень страшно Особенно учитывая, что дом 18-ти этажный!!!
Сообщение отредактировал timall - Вторник, 19.04.2011, 08:20
Дата: Вторник, 19.04.2011, 08:43 | Сообщение #
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация:
Статус: Offline
timall, не чего страшного нет ( если по уму) в старых домах восстанавливаются балконы, там сложнее. ffns, обсудили и мостики холода и уклон и т.п. я так понимаю надо посчитать какой вариант интересней
Дата: Вторник, 19.04.2011, 10:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2217
Репутация:
Статус: Offline
А вот такую смету нам пропускают в Новороссийске при замене балконов. Смета посчитана по проекту (АС+ППР) в текущих ценах на 1 кв. 2010 г. Замена балконов происходила в рамках адресной программы по ремонту жилых домов. Сметы проверены городским управлением строительства, городским КРУ, а также выдержали федеральную проверку.
Сообщение отредактировал murena12 - Вторник, 19.04.2011, 10:06
Дата: Вторник, 19.04.2011, 10:41 | Сообщение #
Победитель конкурса Защитник 2012
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4661
Репутация:
Статус: Offline
Коллеги спасибо всем огромное! Очень помогли! murena12, а нельзя в Екселе выложить? У меня хоть и не замена, а доведение до проектных размеров, с типа усилением, но чем черт не шутит как говориться, хотелось бы глянуть!
Дата: Вторник, 19.04.2011, 10:43 | Сообщение #
Генералиссимус
Мурманск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Мурманск
Сообщений: 1684
Репутация:
Статус: Offline
murena12, не у всех есть гранд. может в екселе скинете ?