Схему приточной еще не посмотрела, но подозреваю, что там в 2 раза меньше внутренностей, т.е нет фильтра удаляемого воздуха, вентилятора удаляемого воздуха, дренажа конденсата тоже, наверно, нет, ну на 2 отверстия для присоединения меньше.
Добавлено (28.02.2014, 16:50) --------------------------------------------- Уже схему глянула, все примерно так и есть, как я описала выше.
Добавлено (28.02.2014, 17:23) --------------------------------------------- Проект сейчас посмотрела. В общем вент.установка размещается под потолком, присоединяется к 4 воздуховодам, по 2 присоединения справа и слева (как на картинке). Приточная вроде присоединяется только к 2. Так как расценить то???
Добавлено (03.03.2014, 10:30) --------------------------------------------- Расценила саму установку как приточную 20-06-002-01 установка м11-03-011-01 датчик температуры приточн.воздуха м08-03-573-4 шкаф управления
Правильно ли это?
Сообщение отредактировал bukashka - Пятница, 28.02.2014, 16:42
Дата: Воскресенье, 13.07.2014, 17:36 | Сообщение #
Рядовой
Киев
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Киев
Сообщений: 1
Репутация:
Статус: Offline
нарушение правил форума - для рекламы есть отдельная ветка
Сообщение отредактировал veronika-2 - Воскресенье, 13.07.2014, 17:47
Дата: Вторник, 15.07.2014, 11:41 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно в смете отразить стоимость вентиляционной производительностью 12,5тыс.м3, мы работаем с бюджетом и берем цены из регионального ценника базовых цен на материалы, а там есть только стоимость для установки производительностью 10тыс. и 20тыс. (Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-10 и Агрегаты вентиляционно-приточные ВПА-20). Нужно ли применить корректировочный индекс? просто разница по стоимости очень существенная между ВПА-10 и ВПА-20, а в технической части про это я информацию не нашла.
Дата: Вторник, 15.07.2014, 11:45 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
DreamDo, по прайс-листам.
ЦитатаDreamDo ()
Нужно ли применить корректировочный индекс?
нет, не нужно. более того - не предусмотрено нормами ценообразования
Дата: Вторник, 15.07.2014, 16:01 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, спасибо! Хочу взять применительно ВПА-20 применительно для нашей - 12,5. Насколько это правильно?
Дата: Вторник, 15.07.2014, 16:13 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаDreamDo ()
Насколько это правильно?
нинасколько. это неправильно на 100%
Дата: Вторник, 15.07.2014, 18:15 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, получается, что неправильно тогда и брать установку ВПА-10 применительно к вент. установке производительностью 3,5тыс. (у нас в проекте и такая имеется), но ведь вариантов в ССЦ только 3: ВПА-10, ВПА-20 и ВПА-40. Как тогда правильно расценить обе установки - как ВПА-10 - и ту, которая 3,5 и ту, которая 12,5?
Дата: Вторник, 15.07.2014, 18:23 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Правильно: при отсутствии в ССЦ -на основании мониторинга цен: прайсы 3-х производителей-средняя цена установки.
Дата: Вторник, 15.07.2014, 18:57 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 6
Репутация:
Статус: Offline
vladnik, мы работаем с бюджетом и берем цены из регионального ценника базовых цен на материалы
Дата: Вторник, 15.07.2014, 19:00 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаDreamDo ()
и берем цены
ну и продолжайте.. брать, если берутся.. Для бУджета вам и пояснял..
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 05:50 | Сообщение #
Полковник
Новокузнецк
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новокузнецк
Сообщений: 150
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, подскажите по расценке. У меня монтаж приточной установки VS-230 в комплекте с атоматикой и камерой смешивания. Для приточки хочу взять расценку ТЕР20-06-002 вот только не знаю с секцией орашения брать или нет. И монтаж автоматики надо брать отдельно, если да то как? Заранее спасибо...
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 12:53 | Сообщение #
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация:
Статус: Offline
Nikki_19_66, какой вес (масса) у этой установки? И какой способ поставки (в собранном или разобранном виде)?
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 16:23 | Сообщение #
Полковник
Новокузнецк
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новокузнецк
Сообщений: 150
Репутация:
Статус: Offline
У меня написано,что в комплекте... вес нашла 2366кг
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 16:35 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаNikki_19_66 ()
VS-230 в комплекте
около 700-800кг за 1 шт..
Дата: Воскресенье, 02.11.2014, 19:35 | Сообщение #
Полковник
Новокузнецк
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новокузнецк
Сообщений: 150
Репутация:
Статус: Offline
Еще возникли вопросы: 1.Монтаж противопожарного клапана с эл.приводом ОКС-1М 1200*1000 (ТЕР20-02-004-17) 2.Монтаж дроссель клапана с ручным управлением круглого сечения ДКСк400 (ТЕР20-02-005-03) 3.Изоляция пенофолом типа С толщ.5мм (ТЕР26-01-018-01) 4.Изоляция рулонами теплоизоляционными Энергофлекс БлэкСтарДакт (вот это вообще не знаю) Правильно ли беру расценки?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.