Заказчик утверждает, что такой нормы расходов материалов нет! И что нужно применять 2% к протяженности (ссылается он на Приложение №8.4 к сборнику М8).
Это лишь говорит о некомпетентности Заказчика в области строительства сетей связи - смотрите Таблицу 12.3. - Нормы расхода кабелей на 1 км трассы в РД 45.120-200.
Цитата KOTs Заказчик убирает данную затрату (лабораторию), основываясь на то, что мы не будем использовать ее.
- Тут заказчик тоже не прав,но эта тема на форуме уже обсуждалась не один раз.
Дата: Четверг, 20.03.2014, 11:10 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAndrey79 ()
- Тут заказчик тоже не прав,но эта тема на форуме уже обсуждалась не один раз.
если Вас не затруднит, дайте пожалуйста ссылочку на эту тему... Очень нужно...
Добавлено (20.03.2014, 11:10) --------------------------------------------- У меня возник еще один вопрос. Прошу совета - как правильно?!
Если я прокладываю кабель в коллекторе, то:
применяю расценку ФЕРм 10-06-027-1 (Прокладка кабеля в коллекторе, масса 1 м кабеля до 1 кг) и расценку ФЕРм 10-06-034-18 (Окраска проложенного кабеля)
Все так? Или в расценке ФЕРм 10-06-027-1 уже учтена окраска кабеля огнезащитой?
Дата: Четверг, 20.03.2014, 12:07 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKOTs
Или в расценке ФЕРм 10-06-027-1 уже учтена окраска кабеля огнезащитой?
Огнезащита кабеля данной расценкой не учтенна.
если Вам требуется по ТЗ еще осметить огнезащиту, то это делается дополнительно по нормам ФЕР26, радел 2, подраздел 2.3.
Дата: Четверг, 20.03.2014, 12:23 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 14
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAndrey79 ()
если Вам требуется по ТЗ еще осметить огнезащиту, то это делается дополнительно по нормам ФЕР26, радел 2, подраздел 2.3.
Это все хорошо, но там нет той пасты, которую мы используем. Что делать в данном случае?
Мы используем огнезащитное покрытие кабелей составом «МПВО».
Сообщение отредактировал KOTs - Четверг, 20.03.2014, 12:23
Дата: Четверг, 20.03.2014, 12:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKOTs
Что делать в данном случае?
воспользоваться поиском по форуму, многие вопросы, что вы задаете, уже много раз обсуждались. Там можно найти ответы.
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 14:48 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 10
Репутация:
Статус: Offline
Доброго дня! Второй день в интернете ищу ответ на свой вопрос. Прощу прощения, если вопрос освещался ранее. Буду благодарна, если направите на нужную ветку форума. Как правильно расценить прокладку кабеля в металлической трубе по ферм8-2-148 или ферм8-2-412? Кабель марки КРШС 3х2,5 идет в трубе по земле вертолетной площадки, кабель ВБбшвнг 5х4 в трубе по конструкциям (что-то наподобие эстакады) от вертолетной площадки до щита подключения. Работы производятся на улице. Я применила расценку 8-2-148, ссылаясь на, то что применение расценки 8-2-412 для кабелей и проводов применяется при прокладке в зданиях и сооружениях. Заказчик толком не обосновывает свою расценку, дешевле видимо, потому и применяет. Но возможно я не права. Помогите разобраться.
Сообщение отредактировал marusikrain - Понедельник, 13.10.2014, 14:49
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 14:50 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаmarusikrain ()
8-2-148
по составу работ
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:14 | Сообщение #
Майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 86
Репутация:
Статус: Offline
Не совсем согласен с расценкой 8-2-148. Так как в СНИПе 3.05.06-85 - сказано: "Контрольные кабели и бронированные и небронированные силовые кабели сечением до 3´16 мм2,в отличие от приведенных в настоящей таблице кабелей больших сечений,допускается прокладывать механизированно тяжением за броню или за оболочку с помощью проволочного чулка, усилия тяжения при этом не должны превышать 1 кН. Соостветсвенно если нет никаких указаний в ППР (ПД) по прокладке кабеля с применением специальных мехинизмов, то правильней будет расценивать прокладку кабеля по 8-2-412!
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKisluhin ()
то правильней будет расценивать прокладку кабеля по 8-2-412!
в составе работ - Соединение проводов в коробках. а при наружной прокладке есть коробки?
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:25 | Сообщение #
Майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 86
Репутация:
Статус: Offline
В составе работ 8-2-148: 01. Установка и снятие лебедки. 02. Установка и снятие барабана. 03. Установка и снятие роликов. 04. Монтаж и демонтаж переговорной связи. 05. Прокладка кабеля. 06. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки. 07. Маркировка. На мой взгляд более подходит 8-2-412
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:27 | Сообщение #
Генерал-майор
Ставрополь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 265
Репутация:
Статус: Offline
Таблица Сборника на монтаж оборудования № 8 «Электротехнические установки» ТЕРм 08-02-148 «Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах» предназначена для определения затрат по монтажу силового кабеля, а расценки ТЕРм 08-02-412 «Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава» - для определения затрат по монтажу проводов (кабелей) освещения. Так как по таблице ТЕРм 08-02-148 определяются работы по прокладке как в трубах, в которых кабель подлежит затягиванию, так и в блоках и коробах, в которых кабель прокладывается, наименования в таблицах имеют разное звучание. Когда кабель прокладывается в трубах, то затраты по прокладке труб определяются согласно таблицам на прокладку труб:
Сообщение отредактировал Алексей6488 - Понедельник, 13.10.2014, 15:28
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:42 | Сообщение #
Майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 86
Репутация:
Статус: Offline
Алексей6488, то есть по вашему мнению кабель проложенный в трубе к розетке, я должен расценивать по 8-2-148?
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:49 | Сообщение #
Генерал-майор
Ставрополь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 265
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKisluhin ()
Алексей6488, то есть по вашему мнению кабель проложенный в трубе к розетке, я должен расценивать по 8-2-148?
Это не мое мнение. Читайте тех.часть, общие положения, "КОНСУЛЬТАЦИИ ИРАЗЪЯСНЕНИЯ ПО СМЕТНОМУ ДЕЛУ И ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ СТРОИТЕЛЬСТВА и другие источники. кабель проложенный в трубе к розетке, Отдел 2 раздел 6 подберите.
Сообщение отредактировал Алексей6488 - Понедельник, 13.10.2014, 15:52
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:52 | Сообщение #
Майор
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 86
Репутация:
Статус: Offline
Вы же написали "проводов (кабелей) освещения", я поэтому и задаю вопрос Вам! а тех. часть я читаю, но все равно спасибо за совет.
Дата: Понедельник, 13.10.2014, 15:57 | Сообщение #
Генерал-майор
Ставрополь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ставрополь
Сообщений: 265
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаKisluhin ()
то есть по вашему мнению кабель проложенный в трубе к розетке,
ФЕРм08-02-413-01 (в гофре ), По разделу 6 «Сети проводок в зданиях исооружениях» затраты по монтажу кабелей и проводов в установленных лотках или коробах определяются по расценкам таблицы 08-02-402, а проводов без установки ответвительных коробок в лотках – по таблице 08-02-398, в коробах – по 08-02-399.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.