Всем отличного дня, сметчики!! Пожалуйста, проверьте смету. Фундамент на винтовых сваях, опалубка. Строиться коттедж 2х этажный!! Делаю в первый раз такие виды работ, очень много сомнений...
Сообщение отредактировал gkhpdsk15 - Пятница, 26.05.2023, 08:44
Дата: Пятница, 26.05.2023, 09:56 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20520
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаgkhpdsk15 ()
Фундамент на винтовых сваях, опалубка. Строиться коттедж 2х этажный!!
и причем здесь база РЖД?
Дата: Пятница, 26.05.2023, 10:06 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 342
Репутация:
Статус: Offline
Для РЖД делаем, их объект
Дата: Пятница, 26.05.2023, 10:30 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20520
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаgkhpdsk15 ()
Для РЖД делаем, их объект
ну ждите ржд-цев...
Дата: Пятница, 26.05.2023, 10:53 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 342
Репутация:
Статус: Offline
Подсказать про фундамет без них ни как?
Дата: Пятница, 26.05.2023, 12:29 | Сообщение #
Генералиссимус
Новороссийск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новороссийск
Сообщений: 2224
Репутация:
Статус: Offline
gkhpdsk15, а как вм можно подсказать, если база РЖД у вас в смете. ФЕР у всех есть, а эта - только у тех кому нужно
Дата: Воскресенье, 29.10.2023, 17:53 | Сообщение #
Рядовой
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день, уважаемые сметчики!
Помогите, пожалуйста, разобраться со сметой на ремонт подъёмной платформы (далее - п/п) для инвалидов. Правильно ли она составлена? Были выявлены: п/п заклинило, переподъём и неисправность электрозамка калитки п/п. Замена подшипников редуктора - 2 шт., рабочего вала - 2 шт., электрозамка. Корректно ли вообще брать расценки из сметного сборника для лифтов?
п.1. Если замена подшипников редуктора - ГЭСНмр01-03-010-01 или ГЭСНмр01-01-019-01? Если ГЭСНмр01-01-019-01, количество подшипников нужно умножать на норму труда рабочих? п.3. 01-02-005-01 - установка устройства безопасности лифтов 9 этажей (в самой смете другая формулировка, возможно, это работы по устранению переподъёма п/п), но корректно ли применять 01-02-005-01 в данном случае для одноэтажной п/п? Было бы правильнее применить 01-02-005-03 - для исключения каждого этажа? И как правильно, норма труда рабочих по 01-02-005-01 - (норма труда рабочих 01-02-005-03 * 8)?
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Нужна помощь. Есть файл сметы в формате .esw", созданный в ПК "Строительный эксперт" (7.1.6.7688). Нужно срочно перевести в формат *.xml или Гранд Может есть у кого-нибудь эта программа, помогите, пожалуйста!
Здравствуйте. Разрешите вопрос? Смета, монтаж каркасных ворот фер 09-04-01-01, данные ворота по фссц 08.1.06.01-002. Вопрос: надо ли включать стоимость по ферм 38-01-006-08? Спасибо.
Дата: Четверг, 31.10.2024, 22:18 | Сообщение #
Генерал-майор
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 315
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаXO4Y ()
Здравствуйте.Разрешите вопрос? Смета, монтаж каркасных ворот фер 09-04-01-01, данные ворота по фссц 08.1.06.01-002. Вопрос: надо ли включать стоимость по ферм 38-01-006-08? Спасибо.
Если бы берете ФССЦ-08.1.06.01-0002, то это стоимость готового изделия, в себестоимость которого уже заложено изготовления. ТО есть ФЕРм 38 не включаем
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.