Елена1978, вопрос в чем? поз. 3, 4 - неверный объем ПГС в поз. 4. поз. 15, 16 - неправильный объем щебня в поз. 16. поз. 17, 18 - аналогично стоимость механизмов в смете у вас не учтена. это ошибка? 64 рубля чел/час работы - вы откуда цифры вообще брали? в каких сооружениях вы лотки устанавливаете? поз. 7, 8 - если это подразумевается гидроизоляция, то и расценка применена неправильно. что за стены вы возводите? раздел 2 - вообще нет цен
Дата: Среда, 06.07.2016, 08:44 | Сообщение #
Сержант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
Вопрос как раз в механизмах. Заказчик сказал брать по ФСЭМ с переводным коэффициентом. А я не знаю как это сделать.
Дата: Среда, 06.07.2016, 08:47 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Елена1978, а переводной коэффициент знаете?
Дата: Среда, 06.07.2016, 08:49 | Сообщение #
Сержант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
Да, 5,95.
Дата: Среда, 06.07.2016, 08:50 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Елена1978, ну так открывайте ФСЭМ и считайте. проблема то в чем, не пойму. или так сложно найти указанный код ресурса в ФСЭМ?
Дата: Среда, 06.07.2016, 08:52 | Сообщение #
Сержант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
То есть в ручную каждую? У меня цены из сборника загружены и коэффициент стоит.
Дата: Среда, 06.07.2016, 08:52 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаЕлена1978 ()
То есть в ручную каждую? У меня цены из сборника загружены и коэффициент стоит.
коэффициент удорожания у вас там не стоит. если проставите его - как раз и посчитаются текущие цены. Проставить его можно в окне Ресурсов
Дата: Среда, 06.07.2016, 08:55 | Сообщение #
Сержант
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 32
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо большое! Все получилось. А можно еще вопрос. Перевозка и погрузочные работы как в ресурсной смете берутся?
Сообщение отредактировал Елена1978 - Среда, 06.07.2016, 09:05
Дата: Среда, 06.07.2016, 08:57 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаЕлена1978 ()
Извините за глупый вопрос - а где его поставить?
ЦитатаЕлена1978 ()
Проставить его можно в окне Ресурсов
Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 12:44 | Сообщение #
Лейтенант
Усть-Кут
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Усть-Кут
Сообщений: 46
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте, посмотрите пожалуйста смету. Немножко понять не могу, либо изменились так расценки (признаюсь честно, у нас старая база без изменений в 2014 г.), либо подрядчик так нагло пытался ее накрутить. все чел.часы увеличены в несколько раз. + к этому дважды применена работа вышки: в позиции вышка телескопическая, и дополнительно в доп.затратах работа автомобиля МШТС. и у нас подвешивается кабель СИП2. и на сколько я понимаю трос ему не нужен. (то есть больше подходит ГЭСН 33-04-017-01 Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника). но тогда слишком дешево получается за работу. может исходя из того, что эта расценка на 29 опор. а у нас получается больше. только немного понять не могу, как пересчитать согласно (http://oren-rccs.ru/forum/12-22-2) Nдоп = (Nобщ/Lобщ-29)*Lобщ где Nдоп - количество опор для корректировки Nобщ - количество опор на линии Lобщ - длина линии
Дата: Воскресенье, 10.07.2016, 14:20 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаЭльмира ()
только немного понять не могу, как пересчитать согласно(http://oren-rccs.ru/forum/12-22-2) Nдоп = (Nобщ/Lобщ-29)*Lобщ где Nдоп - количество опор для корректировки Nобщ - количество опор на линии Lобщ - длина линии
буквы на цифры поменять не пробовали в формуле? м8 сборник при нынешней базе применять нельзя
Дата: Вторник, 19.07.2016, 15:47 | Сообщение #
Лейтенант
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 41
Репутация:
Статус: Offline
Гляньте смету,пожалуста)
Добавлено (19.07.2016, 15:47) --------------------------------------------- Смущает большое количество врезок и демонтаж/монтаж радиаторов
igor2626, замену трубы в расценках нужно обязательно. врезки все - исключить, очистку помещений от строительного мусора - исключить. п. 34 - что за бред? так делать запрещено. п. 54 - почему до 100 мм? должно быть до 50. см. диаметры монтируемых труб. п. 55,56 - грузите мусор, а везете уже не мусор? вывоз должен быть мусора у вас.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.