Здравствуйте! Проектировщик принес смету на электрику - работы в ТП, Электрощитовой, на улице. Проекта пока не видела. Проверьте пожалуйста. И еще вопрос: так ли необходимы взятые коэффициенты удорожания работ? Прикрепления: 7976628.xml(63Kb)
Поз. 5 не верная расценка Поз. 6 нужно брать 34 сборнику Поз. 18 не верно
Дата: Пятница, 24.04.2015, 15:23 | Сообщение #
Полковник
Хабаровск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Хабаровск
Сообщений: 213
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо! Только не поняла почему поз. 18 не правильная? В этом выключателе 3 полюса. А если 5 неверно, то по какой расценке прокладывать кабель в трубы?
Дата: Пятница, 24.04.2015, 16:38 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 357
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаДжорджия ()
Спасибо! Только не поняла почему поз. 18 не правильная? В этом выключателе 3 полюса. А если 5 неверно, то по какой расценке прокладывать кабель в трубы?
Автомат у Вас куда ставиться? Я так понял щит - поэтому и не правильно. поз. 5 тянете кабель, вот и берите расценку для кабеля, а не для провода Да и Вы же сами сказали, что будет экспертиза - вот пускай она свой хлеб отрабатывает, все равно, что-нибудь да напишет. Не может не написать.
Дата: Среда, 13.05.2015, 15:08 | Сообщение #
Полковник
Пенза
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пенза
Сообщений: 162
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! У меня тоже сложности с проверкой. Вопрос в следующем: сметчик должен проверять обоснованность объемов маш-ч механизмов, которые взяты отдельной позицией? или я проверяю только расценки на соответствие НБ и чтобы работы не брались дважды? Подрядчик промывает ливневую канализацию из ж/б лотков сеч. 1*3 м, которая забита на 90% (вскрывали лоток, фотографировали, замеряли) и то, чем она забита практически сцементировалось, в общем не "песочек".
обоснованность объемов маш-ч механизмов, которые взяты отдельной позицией?
я считаю, что должен проверяющий проверять все. 600 маш/ч.. не лихо? а почему не ТЕРр66-27-6
Дата: Четверг, 14.05.2015, 10:05 | Сообщение #
Полковник
Пенза
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пенза
Сообщений: 162
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаdozor ()
я считаю, что должен проверяющий проверять все. 600 маш/ч.. не лихо?
Я не соображу как я могу проверить маш-ч, 1,5 часа на 1 м лотка или 2,5 м3 грязи. Я не знаю какие механизмы Подр. использует фактически. Могу ли я запросить паспорта на мех-мы карточку счета основные средства?
Дата: Четверг, 14.05.2015, 10:10 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаlukum ()
Могу ли я запросить паспорта на мех-мы карточку счета основные средства?
запросить то можете... только дадут ли вам. обосновать необходимость данного действа сможете?
Дата: Четверг, 14.05.2015, 10:25 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация:
Статус: Offline
lukum, мне кажется ближе расценка ТЕРр66-43 и коэф. повышающие на заиливание есть к расценкам.
Дата: Четверг, 14.05.2015, 10:43 | Сообщение #
Полковник
Пенза
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пенза
Сообщений: 162
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
запросить то можете... только дадут ли вам. обосновать необходимость данного действа сможете?
может я не права, мне кажется это подрядчик должен обосновывать, а не я за него а как ему обосновать объем маш-час? я исхожу из того, что чтобы обосновать данные маш-час нужно знать производительность этих механизмов и где он их берет (аренда или у него они на балансе). В смету можно включить и жр. механизмы, более дешевые, так почему именно эти?
Дата: Четверг, 14.05.2015, 10:50 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаlukum ()
я исхожу из того, что чтобы обосновать данные маш-час нужно знать производительность этих механизмов
а производительность оооочень сильно зависит от
Цитатаlukum ()
которая забита на 90% (вскрывали лоток, фотографировали, замеряли) и то, чем она забита практически сцементировалось, в общем не "песочек".
Дата: Четверг, 14.05.2015, 15:06 | Сообщение #
Полковник
Пенза
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пенза
Сообщений: 162
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLeonid ()
ближе расценка ТЕРр66-43
рассматривали эту расценку, но отказались от нее, т.к. у нас лотки, а в расценке трубы. Подобрать расценку на трубы близкой по площади сечения? так можно?
Цитата lukum ()я исхожу из того, что чтобы обосновать данные маш-час нужно знать производительность этих механизмов а производительность оооочень сильно зависит от Цитата lukum () которая забита на 90% (вскрывали лоток, фотографировали, замеряли) и то, чем она забита практически сцементировалось, в общем не "песочек".
то, что просвет с лотках ок.10% от высоты лотка (90% осадка) влияет на кол-во м3 грязи, ну а трудоемкость разрыхления "песочка" (я даже не знаю требуется это в данных работах) пока не знаю как учесть? отдельными работами, если они так делают? или производительность учитывает этот фактор (можно погадать)
Сообщение отредактировал lukum - Четверг, 14.05.2015, 15:07
Дата: Четверг, 14.05.2015, 16:08 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаlukum ()
Подобрать расценку на трубы близкой по площади сечения? так можно?
Скажу честно, хотел написать что можно, а потом прикинул по цене и понял что так как сделал Вам Субчик очень даже и не много получается (я посчитал для трубопровода диам. 1м на вашу длину 409м и получил 742,74 маш.-ч. работы установки для очистки ТЕРр66-43-9).
Но это для труб, а вот действительно ли для лотка достаточно или много 600 маш.-ч. не могу ответить.
Кроме того, в Вашей смете не вижу воды для "гидродинамической промывки" и очень странный объемный вес "Ила" - 0,9 согласно п.8 сметы.
Сообщение отредактировал Leonid - Четверг, 14.05.2015, 16:09
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 15:15 | Сообщение #
Подполковник
Ульяновск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ульяновск
Сообщений: 136
Репутация:
Статус: Offline
Посмотрите пожалуйста смету на устройство брусчатки, что то сумма большая получилась
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 15:21 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Aksinj, вы извините но в смете вы бред понаписали. поз. 6 - исключаете позицию с одним шифром и вставляете - с этим же шифром но с другой ценой: это вообще как? Что за ремонт кирпичной кладки - вообще непонятно.
Дата: Понедельник, 18.05.2015, 15:38 | Сообщение #
Подполковник
Ульяновск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ульяновск
Сообщений: 136
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAksinj ()
Aksinj, вы извините но в смете вы бред понаписали. поз. 6 - исключаете позицию с одним шифром и вставляете - с этим же шифром но с другой ценой: это вообще как?
Просто в расценке сидит большая цена за м2, я взяла цену меньше, еще не успела дописать что это цена прайс листа..
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.