Дата: Понедельник, 28.07.2014, 10:24 | Сообщение #
Подполковник
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 106
Репутация:
Статус: Offline
Здравствуйте! У меня вот такой вопрос! Строился пристрой к уже существующему зданию из газоблоков. Размеры 3,2*15,2. Высотой в один этаж. Проекта не было. Но сейчас, когда я стала смотреть смету, то в ней существенные ошибки, по моему мнению. Смету на фундамент прилагаю. Посмотрите, пожалуйста, разве можно в ленточный фундамент затолкать столько арматуры?
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 11:00 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsaitovajuliya ()
разве можно в ленточный фундамент затолкать столько арматуры?
А Вы считаете много или мало "затолкали"?
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 11:11 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsaitovajuliya ()
Посмотрите, пожалуйста, разве можно в ленточный фундамент затолкать столько арматуры?
в смету можно что угодно заложить.. смотрим по факту! ИД все покажет.
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 11:12 | Сообщение #
Подполковник
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 106
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLeonid ()
А Вы считаете много или мало "затолкали"?
Считаю, что очень много. Куда там могло столько уйти арматуры? 0,5472. Под целую 5-ти этажку.
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 11:14 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsaitovajuliya ()
уда там могло столько уйти арматуры? 0,5472. Под целую 5-ти этажку.
откуда цифры? с потолка? в смете их не увидела
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 11:14 | Сообщение #
Подполковник
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 106
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаdozor ()
ИД все покажет.
Этот пристрой уже построили. Как проверить, было ли бурение скважин? И что там арматура в таких количествах? При размерах этого пристроя, 13 скважин не лишка?
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 11:15 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация:
Статус: Offline
saitovajuliya, Вообще смета сделана не корректно, начиная с 1 пункта. Хотя возможно есть еще смета. 1. Разобрали надземную часть, а фундамент оставляют? 2. Разработали 7 м3 вручную, так и бросили или его надо вывезти? Тоже самое про траншею под фундамент. 3. Бурят по ТЕР-05, расценка 05-01-053-02 не учитывает буровой инструмент, расход указан в Т.Ч. 4. С фундаментом вообще интересно, если он армированный (о чем говорит арматурный каркас) то он как минимум ж.б., т.е. расценка 06-01-001-20 не корректна, но тогда расход арматуры "ничтожно мал" 10кг/м3 это либо ошибка (т.к. цифра по объему бетона совпадает с армированием), либо это какие-то закладные, тогда расценка 06-01-001-20 корректна, но надо доп. учитывать установку закладных.
В данной смете много ошибок, и еще больше вопросов.
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 11:15 | Сообщение #
Подполковник
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 106
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsaitovajuliya ()
откуда цифры?
Я смету прикрепила. В ней стоит, что 0,5472 т каркас арматурный
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 11:16 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
saitovajuliya, где? покажите пункты. я открыла вашу смету. там нет таких цифр нигде
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 11:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
Я смету прикрепила. В ней стоит, что 0,5472
Цитатаveronika-2 ()
где? покажите пункты. я открыла вашу смету. там нет таких цифр нигде
Согласен, Вы прикрепили что-то не то!
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 11:18 | Сообщение #
Подполковник
Пермь
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Пермь
Сообщений: 106
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаLeonid ()
Разработали 7 м3 вручную
так и обратно 7 кубов засыпали разработанного грунта + песка 7 кубов. Это ошибка, верно?
Но больше меня интересует арматура. Там простой ленточный фундамент. Арматура да еще и в таких количествах?! Тоже ошибка, верно?
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 11:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsaitovajuliya ()
Там простой ленточный фундамент. Арматура да еще и в таких количествах?
в каких? 45 кг на 4,5 куба
ЦитатаLeonid ()
С фундаментом вообще интересно, если он армированный (о чем говорит арматурный каркас) то он как минимум ж.б., т.е. расценка 06-01-001-20 не корректна, но тогда расход арматуры "ничтожно мал" 10кг/м3 это либо ошибка (т.к. цифра по объему бетона совпадает с армированием)
согласна
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 11:21 | Сообщение #
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.