Здравствуйте! Составила смету на выполнение работ по переводу объекта с сжиженного газа на природный газ, а теперь терзают сомнения о правильности составления, прошу покритовать по возможности, всем спасибо за участие
хомяк, а Вы с приямками с объемом работ не напутали ничего? Многовато получается на 6 приямков.
Сообщение отредактировал Sarmac - Вторник, 19.11.2013, 14:22
Дата: Вторник, 19.11.2013, 14:28 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
хомяк, а почему стоимость материалов по прайсам?
Дата: Вторник, 19.11.2013, 15:37 | Сообщение #
Полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 245
Репутация:
Статус: Offline
Sarmac, объем мне дал ПТОшник, попробую перепроверить, Татьяна_К, материалы по прайсам для более точного их расчета
Меня больше волнуют вопросы, можно ли применять расценки из 24 сборника при монтаже водопроводв и правильно ли брать отдельными позициями монтаж фасонины и арматуры( на сколько я знаю во внутренем и техническом трубопроводе монтаж фасанины и арматуры учтен в монтаже трубы, а в тех. части 22 сборника про это не написано, соответственно их нужно брать дополнительно).
Дата: Вторник, 19.11.2013, 16:27 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
хомяк, п11!!! не тот объем, вы делите на 100 при единице измерения 1 км (1000)
Дата: Среда, 20.11.2013, 05:52 | Сообщение #
Рядовой
Новосибирск
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Новосибирск
Сообщений: 3
Репутация:
Статус: Offline
Жалко, что не интересна моя смета оказалась. Может подскажите - сомнения меня мучают в части применения расценок на сварку стыков по терм12, можно ли?
Сообщение отредактировал ночь - Среда, 20.11.2013, 05:53
Дата: Среда, 20.11.2013, 06:01 | Сообщение #
Полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 245
Репутация:
Статус: Offline
dozor, спасибо)
Дата: Среда, 20.11.2013, 09:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаночь ()
можно ли
а нужно ли? п. 12 не много? я так понимаю - проверяют один газопровод в независимости сколько на нем кранов . хоть сто. проверка - одна п. 12, 13, 14 - должно быть разделение до 50 мм и до 100 мм у вас же не весь газопровод 100 мм?
Цитатаночь ()
Жалко, что не интересна моя смета оказалась
тема интересна, но немногие работают с газовой отраслью... и я тоже
Дата: Четверг, 21.11.2013, 06:03 | Сообщение #
Рядовой
Новосибирск
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Новосибирск
Сообщений: 3
Репутация:
Статус: Offline
dozor, cпасибо за внимание и замечания. Отдала смету на проверку - подождем, что скажут.
Дата: Среда, 04.12.2013, 09:41 | Сообщение #
Сержант
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 36
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день!Проверьте, пожалуйста, если не сложно 2 сметы: 1. Устройство отмостки 2. Устройство бетонной плиты под вентиляционное оборудование. Прикрепления: 4837735.xlsx(104Kb) · __-.xlsx(105Kb)
Заранее очень благодарна!
Дата: Среда, 04.12.2013, 11:52 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаprenat
1. Устройство отмостки
В вашей смете: 1. поз.2 - применить коэф-т на уплотнение к=1,1 2. поз.4 - применить коэф-т на уплотнение к=1,26 3. поз.5 - поменять расценку на ТЕР27-06-013-01
Но, лучше взять все расценки по ТЕР11-01-002-01, -04, -09
2. Устройство бетонной плиты под вентиляционное оборудование.
1. поз.1 - заменить на ТЕР08-01-002-01 или -03 2. поз.8 - заменить на ТЕР06-01-001-15 3. поз.10 -добавить "материалы рулонные" 4. поз.11 - причем здесь раствор? 5. поз.10 - или (если у вас гидроизоляция раствором) заменить на ТЕР 08-01-003-01, с исключением ресурса "жидкое стекло"
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.