Добрый день! Ariana, А вы не могли бы экспортировать смету в форме (ЛСР форма ЛЭУ с итогами в двух уровнях цен) это очень удобная форма для проверки смет составленных баз.индекс. способом И еще как я поняла объект находится в Иркутской области?, а там совсем другие индексы пересчета.
Сообщение отредактировал Сметчи-чик - Суббота, 09.06.2012, 10:43
Дата: Среда, 13.06.2012, 06:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
продолжу тему: Прошу проверить смету (прикладываю смету и ТЗ): сомневаюсь, 1) правильно ли определила марку провода (п.14 сметы, п.п. 2.4 и 2.5 ТЗ) 2) сомневаюсь в ПНР-ах (п.п.2.6 и 2.7 ТЗ и раздел 3 в смете), либо чего не учла, или взяла лишнее. Помогите
P.S. - 1) в разделе 3 не учла стесненность. 2) работы в существующем здании (капремонт)
Сообщение отредактировал Tanja55 - Среда, 13.06.2012, 06:52
Дата: Среда, 13.06.2012, 07:17 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
1) правильно ли определила марку провода (п.14 сметы, п.п. 2.4 и 2.5 ТЗ)
ПВС для театра не пойдет. по нормам ВВГнг-FRLS нужен как минимум
по ПНР. п. 20 и 23 лишние. п. 21 и 22 - все выключатели однополюсные по ТЗ. п.22 и 23 объединить. если какой-то выключатель питает пожарную сигнализацию или эвак. освещение, то надо добавить для него ФЕРп01-12-021-01 по объемам работ. п. 19 и 24 по идее в данном случае должны быть одинаковы. во всяком случае 24 больше быть точно не может. а т.к. автоматов всего 5, то и объем в п.24 должен быть 5. одна кабельная линия трехфазная. поэтому надо для нее добавить фазировку по ФЕРп01-11-024-01
а вообще полную однолинейку посмотреть бы. для уточнения объемов. т.к. и по п. 19 объем 9 на взгляд в соответствии с ТЗ - многовато. вижу только 3 линии. до щита, до выключателей, до розеток. на каждую точку отдельно кабель не делают.
Дата: Среда, 13.06.2012, 07:31 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
если какой-то выключатель питает пожарную сигнализацию или эвак. освещение, то надо добавить для него ФЕРп01-12-021-01
не знаю, все, что в ТЗ есть, брать не буду.
Quote (abk63)
Quote (Tanja55)1) правильно ли определила марку провода (п.14 сметы, п.п. 2.4 и 2.5 ТЗ) ПВС для театра не пойдет. по нормам ВВГнг-FRLS нужен как минимум
а сечение 3х1,5мм2 правильно?
Quote (abk63)
по п. 19 объем 9 на взгляд в соответствии с ТЗ - многовато. вижу только 3 линии. до щита, до выключателей, до розеток. на каждую точку отдельно кабель не делают.
ок, исправлю
Quote (abk63)
дна кабельная линия трехфазная. поэтому надо для нее добавить фазировку по ФЕРп01-11-024-01
Quote (abk63)дна кабельная линия трехфазная. поэтому надо для нее добавить фазировку по ФЕРп01-11-024-01 добавлю.
а кол-во - 3 фазы? или 1 фазировка?
Дата: Среда, 13.06.2012, 07:36 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Tanja55)
а сечение 3х1,5мм2 правильно?
для светильников подойдет, для розеток по идее 2,5 должно быть. но это по другим рекомендациям, по ПУЭ (таб. 2.1.1) проходит. но все будет от инспектора зависеть, который кроме ПУЭ еще СНиПы и ГОСТы знает. но в ТЗ 1,5 прописано, для 6 розеток достаточно. не думаю, что одновременно включат больше 4 кВт.
Дата: Среда, 13.06.2012, 07:46 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация:
Статус: Offline
abk63, а вот этот вопрос еще
Quote (Tanja55)
Quote (Tanja55)Quote (abk63)дна кабельная линия трехфазная. поэтому надо для нее добавить фазировку по ФЕРп01-11-024-01 добавлю. а кол-во - 3 фазы? или 1 фазировка?
Nexst, а материалы по прайсу - не поможет? Например, п.9 - стоимость материала взята применительно. Материалы применительно, насколько я знаю, брать низзя. Или по сборнику (без слов "применительно"), или по прайсу.
P.S. Но если бы мне принесли подрядчики такую смету, я бы ругалаааась...! Например, какая же штукатурка с подготовкой, если перед этим прогрунтовали-проштаклевали? К тому же штукатурка-то высококачественная. Со всеми вытекающими работами...
А в общем и целом - если заказчик не против - то и успехов!!
Дата: Четверг, 21.06.2012, 06:52 | Сообщение #
Лейтенант
Иркутск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Иркутск
Сообщений: 57
Репутация:
Статус: Offline
Nexst, А можно смету в формате "ГРАНД-СМЕТА". Тогда подскажу.
Дата: Четверг, 21.06.2012, 08:15 | Сообщение #
Генералиссимус
Катайск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Катайск
Сообщений: 1588
Репутация:
Статус: Offline
Nexst, Сделайте другой вариант сметы, возьмите работы по ремонтным сборникам 61 и 62, окраска фасада может перхлорвиниловыми красками. Вообщем нужно сделать несколько вариантов и выбрать.
Дата: Четверг, 21.06.2012, 08:41 | Сообщение #
Подполковник
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 124
Репутация:
Статус: Offline
Quote (troyana)
Материалы применительно, насколько я знаю, брать низзя.
А мой заказчик требует все прописывать
Quote (troyana)
какая же штукатурка с подготовкой,
я незнаю чем эти прямые перекрывть дурдом просто все дешево и коэффициент низкий вот и получается....
Вообщем нужно сделать несколько вариантов и выбрать.
попробую
Добавлено (21.06.2012, 08:41) --------------------------------------------- Спасибо всем большое за советы.
Дата: Понедельник, 02.07.2012, 12:34 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 9
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, у меня есть смета в бумажном виде, мне вручную надо изменить объемы в двух работах, для проверки самой себя пытаюсь посчитать тот объем который указан в смете, но у меня получается сумма на 500 рублей больше, чем в смете указано (на фоне общей суммы в 35 000 руб.) - может быть такая погрешность? или я все таки что-то неправильно считаю?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.