Добрый день! Прошу помочь проверить смету на эл/монтажные работы. (Не совсем еще разбираюсь в данном виде работ) Сверление отверстий и установка гильз не учтена сборником, берется дополнительно, но смущает как то расценка на установку гильз... Не подскажите , можно ли еще какую то расценку применить? и подскажите еще пожалуйста, по поводу расценки: "Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2", правильно ли взят объем работ?
Svetchik, поз. 1 - исключить, учтено расценками ТЕРм08. установка гильз - ну неверно расценка применена. и где стоимость кабеля вообще? или что вы там затягиваете? по разделу 2 те же замечания
читаем техчасть внимательно... это раньше учитывалось
Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:09 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
abk63, читаю.. внимательно.
1.8.1. В ФЕРм части 8 учтены затраты на выполнениеполного комплекса электромонтажных работ, включая затраты на: перемещение электрооборудования и материальных ресурсов от приобъектного склада до места производства работ: горизонтальное – на расстояние до 1000 м; вертикальное – на расстояние, указанное в общихположениях к разделам ФЕРм; подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющихпроводников; окраску шин (кроме тяжелых), открытых шинопроводов,троллеев, трубопроводов и конструкций; определение возможности включения электрооборудованиябез ревизии и сушки; дежурство при индивидуальном испытанииэлектрооборудования; пробивку отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены встроительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия встенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно-поддерживающих конструкций).
Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:10 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
у автора диаметр 20 мм в смете.
Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:12 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
отверстия встенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек иштырей различных опорно-поддерживающих конструкций
про гильзы ни слова...
Цитатаveronika-2 ()
пробивку отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учету при разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены встроительных конструкциях по условиям технологии их изготовления
перегородки и перекрытия посчитать можно без проблем
Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:17 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаabk63 ()
Цитата veronika-2 ()отверстия встенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек иштырей различных опорно-поддерживающих конструкций про гильзы ни слова...
ох уж эти приписки-дописки. поняла, неправа.
Дата: Вторник, 13.01.2015, 15:58 | Сообщение #
Лейтенант
Белгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Белгород
Сообщений: 49
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, Попробую сейчас разобраться, я тоже не пойму про затягивание проводов, которых нет... Спасибо Вам за замечания!!!
Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:07 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
ох уж эти приписки-дописки. sad поняла, неправа.
так это в редакции 2014 только появилось
Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:08 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
abk63, в ТЕР ред. 2009 это есть. 1.8.1. В ТЕРм части 8 учтенызатраты на ... ... пробивку отверстий диаметром менее 30 мм, не поддающихся учетупри разработке чертежей и которые не могут быть предусмотрены в строительных конструкциях по условиям технологии их изготовления (отверстия в стенах, перегородках и перекрытиях только для установки дюбелей, шпилек и штырей различных опорно‑поддерживающих конструкций).
Дата: Вторник, 13.01.2015, 16:13 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
вообще-то может быть. я впрочем это редко применяю. у меня новое строительство. все проемы в строительных разделах должны быть. без них электромонтажники просто не должны принимать объект под монтаж
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.