Natasha2490Дата: Вторник, 14.07.2015, 09:28 | Сообщение # 1
Рядовой
Череповец
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Череповец
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день! Вчера первый раз составляла смету на ПИР на строительство Водогрейной котельной и ИТП на 6МВт. Объект в Московской области. Если кто нибудь может проверить правильность применения коэ-тов и расценок, буду очень благодарна, поскольку сегодня надо предоставить руководителю, а цена получилась большая, и мне страшновато (((

Вот исходная информация: В перспективе водогрейная газовая котельная (на природном газе). На начальном этапе будет работать на резервном топливе - сжиженном газе.      Высоту дымовой трубы считайте свыше 15 метров. Площадь котельной примерно 15х30=450м2. Проектирование наружных сетей не учитывать, только  внутренние коммуникации.
Данный объект рассматривать как автономный источник тепла.
Информации по оборудованию нет
РАЗДЕЛЫ:
Водогрейная котельная 6,0 МВт:
- Теплотехнический расчет газа(Стадии П и Р);
- Общая пояснительная записка(Стадии П и Р);
- Архитектурно-строительная часть(Стадии П и Р);
- Конструкции металлические(Стадии П и Р);
- Тепломеханическая часть (Стадии П и Р);
- Водопровод  и канализация (Стадии П и Р);
- Отопление и вентиляция (Стадии П и Р);
- Внутреннее газоснабжение (Стадии П и Р);
- Дымоудаление. Дымовая труба (Стадии П и Р);
- Автоматизация газоснабжения и тепломеханической части (Стадии П и Р);
- Электроснабжение. Освещение (Стадии П и Р);
- Пожарная сигнализация. Диспетчеризация (Стадии П и Р);
- Охрана окружающей среды (Стадии П и Р);
- Экспертиза промышленной безопасности проекта стадии Р.

Центральный тепловой пункт 6 МВт:
- Общая пояснительная записка (Стадии П и Р);
- Архитектурно-строительная часть (Стадии П и Р);
- Конструкции металлические (Стадии П и Р);
- Тепломеханическая часть (Стадии П и Р);
- Водопровод  и канализация (Стадии П и Р);
- Отопление и вентиляция (Стадии П и Р);
- Автоматизация газоснабжения и тепломеханической части (Стадии П и Р);
- Электроснабжение. Освещение (Стадии П и Р);
- Пожарная сигнализация. Диспетчеризация (Стадии П и Р);
- Охрана окружающей среды (Стадии П и Р);
- Охрана окружающей среды (Стадии П и Р);
- Экспертиза промышленной безопасности проекта стадии Р.

ОСОБЕННО СОМНЕВАЮСЬ ОТНОСИТЕЛЬНО РАЗДЕЛА ПРОМ. БЕЗОПАСНОСТЬ , ООС, ПОЖАРКА .....
Прикрепления: __-_.xlsx (106.4 Kb)


Сообщение отредактировал Natasha2490 - Вторник, 14.07.2015, 10:31
 
veronika-2Дата: Вторник, 14.07.2015, 09:38 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Тема перенесена в соответствующий раздел.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
abk63Дата: Вторник, 14.07.2015, 10:17 | Сообщение # 3
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
Тема перенесена в соответствующий раздел.
а текст подкорректировать? чтобы читаемо было... слабо? и хмл в ексель вывести...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
veronika-2Дата: Вторник, 14.07.2015, 10:18 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
abk63, все в ваших руках...


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
abk63Дата: Вторник, 14.07.2015, 10:22 | Сообщение # 5
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
все в ваших руках...
у меня нет прав на редактирование собчений других пользователей... это только модераторы умеют делать.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Natasha2490Дата: Вторник, 14.07.2015, 11:20 | Сообщение # 6
Рядовой
Череповец
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Череповец
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
изменение оформление результативности не принесло  sad
 
artems563Дата: Вторник, 14.07.2015, 15:53 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Уфа
Награды:
60  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация: 85
Статус: Offline
Natasha2490, трубу забыли
что за сводные планы и почему берете их дополнительно?

В такой форме смета трудночитаема, почему не по форме 2П?


Это "ж-ж-ж" неспроста... (Винни-Пух)
 
toxamstrДата: Вторник, 14.07.2015, 16:09 | Сообщение # 8
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
форму 2П!!!
 
Natasha2490Дата: Вторник, 14.07.2015, 16:18 | Сообщение # 9
Рядовой
Череповец
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Череповец
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Трубу добавила! Форму взяла 2 П. Заказчик просит отдельно на котельную смету. Вопрос по трубе - какие к-ты кроме характеристик применять к позиции, разделы АР учитывать по трубе и сметную?? К-т на газоснабжение применять например??

и заказчик прислал сегодня дополнение  " просим добавить в смету на котельную разделы: конструкции железобетонные – КЖ (фундаменты) и узел учета газа - УУГ. Проектирование КЖ и УУГ в двух стадиях - П и Р"

КЖ- не учтено в базовой цене? этот раздел надо учитывать отдельно?? Узел учета газа - брать отдельной расценкой??

Экспертиза промышленной безопасности сколько процентов все таки брать, нашла  6 % и 20 %..разница огромная

Относительно сводных планов - нашла информацию в каком то справочном пособии уже не помню, посчитала уместным при строительстве данного объекта ..." В случае необходимости составления сводного плана  инженерных коммуникаций  стоимость выполнения указанных работ определяется дополнительно и составляет до 3%  от базовой цены разработки рабочей документации всех подземных коммуникаций, площадки строительства"
Прикрепления: __2_2003-2007__.xlsx (24.2 Kb)
 
toxamstrДата: Вторник, 14.07.2015, 17:15 | Сообщение # 10
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
и где ж вы такую форму то нашли. ни ссылок на таблицы, ни на пункты, не говоря уж об итогах. может пора все таки СБЦ 2015 пользоваться. составление сводных планов я бы исключил smile пожсигнализация учтена базовыми расценками, тоже исключил бы smile а коэффициенты в такой форме чет даже смотреть лень smile ну и коэфф.0,8 на оптимизацию затрат конечно
 
Natasha2490Дата: Среда, 15.07.2015, 10:27 | Сообщение # 11
Рядовой
Череповец
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Череповец
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Форму я не нашла - а выгрузила по шаблону 2П 2009 года
С данным пунктом не согласна : коэфф.0,8 на оптимизацию затрат конечно, в ТЗ не слова об эффективности проекта 

На счет сводных планов - у меня сомнения, следовательно поэтому я и спрашиваю.
Пожсигнализация в ТЧ написано что учитывается отдельно , так же как и ООС

А основной вопрос был по коэффициентам, лень смотреть - когда они все расписаны в позиции - очень исчерпывающий ответ.
 
abk63Дата: Среда, 15.07.2015, 10:53 | Сообщение # 12
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Natasha2490 ()
в ТЧ написано что учитывается отдельно , так же как и ООС
отдельно учитывается не ООС, а ОВОС. это вещи разные... из-за буквы "В" хотя бы...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Natasha2490Дата: Среда, 15.07.2015, 11:59 | Сообщение # 13
Рядовой
Череповец
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Череповец
Сообщений: 6
Репутация: 0
Статус: Offline
Главный вопрос, о применении коэ-тов из БД , не на условия , а по составу проекта  и понижающие и ко-ты по стадиям ... Например в расценке СБЦ18-2-2-А ,  п.2.2 Рабочий проект (РП) =1,25 - что это означает?? в каких случаях к-т надо применять????????,  и например к-т  : Стадия (РП) Архитектурно-строительная часть (26%) - он уже учтен базовой ценой или его надо подкючать??
как их применять в 5 версии грандсметы?? удалять или учитывать дополнительно???
 
abk63Дата: Среда, 15.07.2015, 13:47 | Сообщение # 14
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
сначала
Цитата Natasha2490 ()
удалять
потом
Цитата Natasha2490 ()
учитывать дополнительно

ну еще можно форум почитать вместо этого...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
toxamstrДата: Среда, 15.07.2015, 16:38 | Сообщение # 15
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
т.е. Вы на базовую стоимость навернули еще все коэффициенты из таблицы распределения ее же?! cry красава
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.