Смета на строительство КТПН
Darja5870Дата: Пятница, 24.04.2015, 11:39 | Сообщение # 1
Рядовой
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте. Составила смету - строительство КТПН, посмотрите, пожалуйста, правильно ли применены расценки? КТПН питается кабелем АС 50/8 от одной опоры ВЛ-10 кВ. Не знаю, нужно ли учитывать отдельно установку предохранителя, разрядников, трансформатора тока, амперметра, выключателей - в спецификации отдельными позициЯми или все это входит в стоимость КТПН? Во вложении смета и спецификация.
Прикрепления: 2247483.xlsx (108.2 Kb) · _15-_13.1-.docx (95.0 Kb) · _16-_13.2-.docx (93.5 Kb) · _17-_13.3-.docx (93.7 Kb)
 
abk63Дата: Пятница, 24.04.2015, 12:34 | Сообщение # 2
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Darja5870 ()
правильно ли применены расценки? КТПН питается кабелем АС 50/8 от одной опоры ВЛ-10 кВ.
уже смету открывать не охота...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Darja5870Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:09 | Сообщение # 3
Рядовой
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, Извините, если что-то не понимаю, первый раз составляю...

Добавлено (24.04.2015, 13:09)
---------------------------------------------
abk63, исправляюсь, отпайка осуществляется от ВЛ проводом.

 
abk63Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:19 | Сообщение # 4
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Darja5870, а зачем в полах 4 дырки сверлите?


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Darja5870Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:37 | Сообщение # 5
Рядовой
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, под установку анкерных болтов, таким образом крепят металлоконструкции, перед установкой контура КТП
 
abk63Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:43 | Сообщение # 6
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата Darja5870 ()
abk63, под установку анкерных болтов, таким образом крепят металлоконструкции, перед установкой контура КТП
не смешите меня. все технологические отверстия в КТП делают на заводе и ставят заглушки

почитайте вот Здесь
потом поправьте в смете лишнее/нужное
и тогда поговорим... лучше на том форуме. там тоже есть раздел про проверку смет


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
Darja5870Дата: Пятница, 24.04.2015, 13:56 | Сообщение # 7
Рядовой
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, это отверстия в блоках ФБС, к ФБС крепят стальные листы по углам конструкции под КТП, а к стальным листам приваривают швеллеры по периметру, по крайней мере так на чертеже вижу, и потом сверху устанавливают сам контур КТП.
Отверстия как раз для крепления болтами этих стальных листов.
Хорошо, я прочитаю и там в теме напишу.
Спасибо.

Добавлено (24.04.2015, 13:56)
---------------------------------------------
abk63, я читала ваш форум, но видимо невнимательно, если вы меня еще раз туда отсылаете) прочту еще раз)

 
Darja5870Дата: Пятница, 24.04.2015, 14:47 | Сообщение # 8
Рядовой
Новосибирск
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 14
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63,  Убрала установку разъединителя, поняла, что она учтена расценкой ФЕР33-04-029-06, но стоимость оставила.
Подскажите, на что еще обратить внимание, я теряюсь...

Добавлено (24.04.2015, 14:46)
---------------------------------------------
abk63, я так понимаю, что мне еще нужно Установку железобетонных опор ВЛ учитывать...?
Посоветоваться не с кем, извините, что так много вопросов...

Добавлено (24.04.2015, 14:47)
---------------------------------------------
abk63, хотя, в общих указаниях написано, что опора ВЛ - существующая.

Прикрепления: -____4-81-35.xlsx (108.1 Kb)
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.