Сметы на ремонт системы отопления
Алька5799Дата: Среда, 04.02.2015, 08:43 | Сообщение # 1
Лейтенант
Самара
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
Проверьте пожалуйста сметы, в части пересчетов и применения коэффициентов особенно. Только начинаю работать.
Прикрепления: -1--.docx (22.7 Kb) · -1.docx (25.3 Kb) · 1________--_-..ls (27.9 Kb) · 1______--_----.ls (29.8 Kb)
 
slavalitДата: Среда, 04.02.2015, 08:49 | Сообщение # 2
Инженер-сметчик
Симферополь
Награды:
258  
Группа: Модераторы
Город: Симферополь
Сообщений: 7566
Репутация: 249
Статус: Offline
Цитата Алька5799 ()
____--_----.ls(30Kb)

.ls это в каком формате?
 
Алька5799Дата: Среда, 04.02.2015, 09:28 | Сообщение # 3
Лейтенант
Самара
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
Выгрузила локальные сметы из А0 могу приложить в вордовском
Прикрепления: 7278606.docx (52.4 Kb) · 4456053.docx (49.8 Kb)
 
кодировщикДата: Среда, 04.02.2015, 10:22 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
Алька5799, а почему К на стесненность = 1 ?


Работаю в А0
 
Алька5799Дата: Среда, 04.02.2015, 10:46 | Сообщение # 5
Лейтенант
Самара
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
Ага вот хотела спросить вот по поводу коэффициента стесненности его надо назначать в концевике начиная со строки ОЗП с учетом стесненности, или применять Н-параметры в работах, и если применять то какие и где
 
veronika-2Дата: Среда, 04.02.2015, 10:49 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата Алька5799 ()
Ага вот хотела спросить вот по поводу коэффициента стесненности его надо назначать в концевике начиная со строки ОЗП с учетом стесненности, или применять Н-параметры в работах, и если применять то какие и где

вопрос касается работы с программой, а не конкретно здесь обсуждаемого вопроса по проверке сметы deal


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
кодировщикДата: Среда, 04.02.2015, 10:59 | Сообщение # 7
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
Цитата Алька5799 ()
его надо назначать в концевике
wink


Работаю в А0
 
Алька5799Дата: Среда, 04.02.2015, 11:03 | Сообщение # 8
Лейтенант
Самара
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
1,15 начиная со строки озп?
 
кодировщикДата: Среда, 04.02.2015, 13:44 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
Алька5799, извиняюсь, поспешил...
Я обычно отделяю разделом Демонтаж и там к ремонтникам коэффициенты, а к строительным сборникам - коэффициенты в другом разделе... согласно МДС 81-35.2004


Работаю в А0
 
Алька5799Дата: Четверг, 05.02.2015, 08:05 | Сообщение # 10
Лейтенант
Самара
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Самара
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
и какой коэффициент брать для монтажных работ в МДС 81.35? Для ремонта вроде понятно берем для ремонтных работ поправку из таблицы 3 МДС 81.35  п.7? ремонт инженерных сетей и т.д?
 
кодировщикДата: Четверг, 05.02.2015, 09:57 | Сообщение # 11
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
Алька5799, у Вас в сметах инженерных сетей нет, у Вас инженерные системы...
Монтажных работ у Вас тоже нет...
Если помещения освобождены для производства работ, то к строительным сборникам - 1,2, а к ремонтным - 1  wink


Работаю в А0
 
N@T@LYДата: Понедельник, 13.04.2015, 16:58 | Сообщение # 12
Генерал-майор
Москва
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 374
Репутация: 1
Статус: Offline
Здравствуйте! Проверьте пожалуйста смету на систему отопления в вагончиках
Прикрепления: ______2.xls (380.5 Kb)
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.