не учтено заполнение фильтра песком. поз. 5 принята неверно. по м12 надо скорее всего. кроме того диаметр вентиля у вас 40 мм, а вы принимаете расценку для 125 мм. теплообменники по м06 лучше а не по м37. регулятор уровня воды - это не клапан. подводный пылесос - скорее всего без монтажа. п. 47,52 - ну не то это совсем. 15 сб скорее всего тут ближе будет.
Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:19 | Сообщение #
Полковник
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 187
Репутация:
Статус: Offline
как принять заполнение фильтра песком? ТЕР06-01-070-01
Сообщение отредактировал Viagr@ - Четверг, 25.09.2014, 09:23
Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:24 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаViagr@ ()
как принять заполнение фильтра песком? ТЕР06-01-070-01
да.
Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:48 | Сообщение #
Полковник
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 187
Репутация:
Статус: Offline
Регулятор уровня воды из ABS-пластика А007 как принять?
Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:49 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
Viagr@, надо смотреть как устанавливается и куда. скорее всего по м11, но нужно уточнить
Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:49 | Сообщение #
Полковник
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 187
Репутация:
Статус: Offline
вентиль Верхний шестипозиционный вентиль 1 1/2" КР 1.5 ТЕРм12-12-001-06
Дата: Четверг, 25.09.2014, 10:11 | Сообщение #
Полковник
Владимир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 172
Репутация:
Статус: Offline
Viagr@, он с фильтром идет
Дата: Четверг, 25.09.2014, 10:18 | Сообщение #
Полковник
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 187
Репутация:
Статус: Offline
Пpовокатор, а Регулятор уровня воды из ABS-пластика А007 ? ТЕРм11-02-032-04 Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа
Добавлено (25.09.2014, 10:17) --------------------------------------------- а монтаж вентиля убирать тогда?
Добавлено (25.09.2014, 10:18) --------------------------------------------- теплообменник весит 2 кг всего...
Дата: Четверг, 25.09.2014, 10:21 | Сообщение #
Полковник
Владимир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 172
Репутация:
Статус: Offline
Viagr@, скорее 11-02-001
Дата: Четверг, 25.09.2014, 10:24 | Сообщение #
Полковник
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 187
Репутация:
Статус: Offline
как хорошо что есть умные люди)
Дата: Четверг, 25.09.2014, 10:25 | Сообщение #
Полковник
Владимир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 172
Репутация:
Статус: Offline
Viagr@, можно попробовать так же взять 11-07-001-03 это обвязка фильтра ..так сказать отдельно
Дата: Четверг, 25.09.2014, 10:29 | Сообщение #
Полковник
Красноярск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Красноярск
Сообщений: 187
Репутация:
Статус: Offline
Пpовокатор, почитала про обвязку, не поняла толком( 1 узел= 1 фильтр?
Дата: Четверг, 25.09.2014, 10:40 | Сообщение #
Полковник
Владимир
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Владимир
Сообщений: 172
Репутация:
Статус: Offline
Viagr@, ну да.. там же все вкуче и фильтр и теплообменник куча вентелей
Добавлено (25.09.2014, 10:40) --------------------------------------------- Viagr@, потом мне теплообменник не нравится.. также у вас же все на клею с обязательным обезжированием уайт спиритом как минимум
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.