Приветствую Вас Гость :: RSS :: Пятница :: 14.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Смета: рытье котлована, заливка дна и стен
LeonidДата: Понедельник, 10.02.2014, 15:22 | Сообщение # 16
Генералиссимус
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация: 96
Статус: Offline
Мару67, на мой взгляд норм смета. Объемы маленькие.
Несколько предложений,
1. расценить погрузку 1 м3 грунта вручную по 01-02-060;
2. учесть работу на отвале - 01-01-016
3. Подумать над таким вопросом - у Вас отвозится во временный отвал 53 м3, назад привозите 8 м3. Куда идет остальное? Если никуда, то надо разделить 8 м3 во временный отвал, а 45м3 оставшихся в постоянный отвал (возможно по проекту они совпадают, не уверен).
4. Я бы убрал 0,85 к расценке 01-01-031-02. Тут лучше пусть экспертиза смотрит, Мы обычно не учитываем 0,85 при отсыпке. Если перемещение ранее разработанного то да, я согласен. Но вот отсыпку нового, спорно, т.к. расценка в плотном теле. Это ИМХО.
5. Я бы добавил планировку бульдозером 01-01-036.

+ Вопрос. У вас основание из ПГС под что?
 
Мару67Дата: Вторник, 11.02.2014, 10:43 | Сообщение # 17
Рядовой
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 16
Репутация: 2
Статус: Offline
Leonid, под фундамент, объект строительство - компрессорная
посмотрите пожалуйста еще одну смету
 

Прикрепления: 4169710.xls (46.0 Kb)
 
LeonidДата: Вторник, 11.02.2014, 13:47 | Сообщение # 18
Генералиссимус
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация: 96
Статус: Offline
Мару67, п.1 - 08-01-002-02.
п.9 - арматура 8 мм не входит в каркас? Если нет все верно, если вяжется то надо учесть надбавку.
п.п.15,22 - коэффицент введите к расценке, а не на объем. Математически не изменится, но расценка на каждые 0,5 подразумевает кратное увеличение затрат а не объема.
п.20 - либо 08-01-002-02 либо 27-07-002-01. Вот тут было серьезное обсуждение - http://cmet4uk.ru/forum/30-466-3       мое мнение 08-01-002-02.

Удачи!
 
Мару67Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:25 | Сообщение # 19
Рядовой
Москва
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 16
Репутация: 2
Статус: Offline
Leonid, Спасибо!

08-01-002-02 немного меньше чем ФЕР 11-01-001-02. а смету нужно как-то увеличить. smile


Сообщение отредактировал Мару67 - Вторник, 11.02.2014, 14:27
 
LeonidДата: Вторник, 11.02.2014, 14:57 | Сообщение # 20
Генералиссимус
Москва
Награды:
48  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1433
Репутация: 96
Статус: Offline
Цитата Мару67 ()
08-01-002-02 немного меньше чем ФЕР 11-01-001-02
Сомневаюсь? Какая толщина слоя?
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика