Приветствую Вас Гость :: RSS :: Пятница :: 14.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

  • Страница 1 из 1
  • 1
Прошу критики
Анастасия-яДата: Четверг, 23.01.2014, 05:59 | Сообщение # 1
Сержант
Новосибирск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Прошу критики на данную смету smile
Прикрепления: 4931701.xlsx (55.4 Kb)
 
МарикаДата: Четверг, 23.01.2014, 06:29 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Тюмень
Награды:
201  
Группа: Модераторы
Город: Тюмень
Сообщений: 5416
Репутация: 230
Статус: Offline
как всегда автоматы.
Анастасия-я, почитайте темы данного форума про автоматические выключатели, и тогда сами себя сможете покритиковать


Голова - предмет темный. Исследованию не подлежит.

Мудрость приходит с годами. Но иногда годы приходят одни

(работаю Гранд-смета, РИК)
 
Анастасия-яДата: Четверг, 23.01.2014, 09:26 | Сообщение # 3
Сержант
Новосибирск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Хорошо, почитала)) Если выключатели пропустить? Есть то, что я не учла?
 
dozorДата: Четверг, 23.01.2014, 09:40 | Сообщение # 4
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Анастасия-я, п.25 вызывает сомнения? что монтируем?
Автоматическая комплектная конденсаторная установка - http://cmet4uk.ru/forum/2-15640-1#209769
а где работы по установке кабель-каналу, шин..
полоса стальная для чего?
не увидел ни одну термоусаживаемую муфту, а кабелей больше сечения 10 мм2 предостаточно.
есть над чем поработать
 
Анастасия-яДата: Четверг, 23.01.2014, 10:00 | Сообщение # 5
Сержант
Новосибирск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
dozor, п.25-это я расценку применила для Миниканал 15х17, 25х30...
по поводу АКУ у меня были огромные сомнения, ту темку я почитала (по ссылке), но там пусконаладочные работы, ответ так и не нашла;
полоса стальная нужна для заземления, сейчас поищу расценку
 
dozorДата: Четверг, 23.01.2014, 10:26 | Сообщение # 6
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Анастасия-я, я думал, что во всех регионах уже появилась расценка на кабель-канал!
щиток накладной - ТЕРм08-03-573-04, не надо нового ничего придумывать.
лоток аля короб возьмите по ФЕРм08-02-396-01(9), у вас же лоток+ крышка это уже короб.
коробки распаечные - скорее всего часть из них используется для прокладки трубы гофры, а работы по установке коробок учтены в расценке по прокладке трубы.
ПВ3 - часть кабеля пойдет на заземление. Прямая расценка тоже есть.
 
Анастасия-яДата: Четверг, 23.01.2014, 11:13 | Сообщение # 7
Сержант
Новосибирск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
1)я думал, что во всех регионах уже появилась расценка на кабель-канал!

 08м-02-390, если Вы про эту, то да у меня ее нет))

2)щиток накладной - ТЕРм08-03-573-04, не надо нового ничего придумывать.

спасибо, поменяла

3)лоток аля короб возьмите по ФЕРм08-02-396-01(9), у вас же лоток+ крышка это уже короб.
спасибо, поменяла (теперь буду знать)

 4)коробки распаечные - скорее всего часть из них используется для прокладки трубы гофры, а работы по установке коробок учтены в расценке по прокладке трубы

 буду разбираться

 5)ПВ3 - часть кабеля пойдет на заземление. Прямая расценка тоже есть.
сейчас поищу

А что по поводу АКУ, подскажите расценку на монтаж?
 
dozorДата: Четверг, 23.01.2014, 12:08 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата Анастасия-я ()
А что по поводу АКУ, подскажите расценку на монтаж
м08-01-067-ХХ подойдет?
 
Анастасия-яДата: Четверг, 23.01.2014, 13:34 | Сообщение # 9
Сержант
Новосибирск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 35
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата dozor ()
м08-01-067-ХХ подойдет?
учла, спасибо...смущает только стоимость монтажа, ведь оборудование дорогое
 
dozorДата: Четверг, 23.01.2014, 14:49 | Сообщение # 10
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Цитата Анастасия-я ()
ведь оборудование дорогое
это смущение пройдет со временем.... когда монтируешь серверы за 1,5 млн по 30 тыс..уже перестаешь на это обращать внимание.
вы доберете ПНР
цена на оборудование не показатель стоимости выполнения  работ по монтажу этого оборудования
 
TanchikДата: Четверг, 30.01.2014, 12:01 | Сообщение # 11
Подполковник
Новосибирск
Награды:
7  
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 119
Репутация: 2
Статус: Offline
Цитата dozor ()
я думал, что во всех регионах уже появилась расценка на кабель-канал!
В Новосибирске нет еще, например.
 
  • Страница 1 из 1
  • 1
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика