Буду премного благодарен за помощь в понимании расценок на ПНР АКУ 01-0,4-30-5-У3-IP31 Можно ли применять: 1) п01-08-033-02 Конденсатор статический напряжением до 1 кВ: трехфазный 2) п01-11-030-02 Измерение емкости конденсатора статического напряжением: до 1 кВ, трехфазного 3) п01-12-022-01 Испытание конденсатора статического напряжением: до 3 кВ
В сети нашел: Автоматические конденсаторные установки 0,4 кВ (АКУ) производятся в виде шкафов, внутри которых установлены конденсаторные модульные батареи. ПНР-ится каждый конденсатор в АКУ, модуль или установка считается одним целым?
Dus, Андрей, если поверите на слово, особо времени нет
Quote (Dus)
Можно
Quote (Dus)
1) п01-08-033-02 Конденсатор статический напряжением до 1 кВ: трехфазный 2) п01-11-030-02 Измерение емкости конденсатора статического напряжением: до 1 кВ, трехфазного 3) п01-12-022-01 Испытание конденсатора статического напряжением: до 3 к
У Вас там батареи стоят кажется
Дата: Четверг, 12.04.2012, 15:10 | Сообщение #
Генерал-полковник
Краснодар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 1111
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
если поверите на слово
Алексей, Вам поверю. Спасибо!
Дата: Четверг, 12.04.2012, 15:18 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
на всякий случай еще глянул, контакторы вроде трехполюсные стоят. значит батарея. не одиночки. в принципе одиночные ставят (насколько знаю) когда перекос фаз идет, и перераспределением нагрузки выравнять невозможно. если просто реактивную энергию убрать, то трехфазные ставят как правило.
Дата: Суббота, 14.04.2012, 09:01 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Dus)
Алексей, Вам поверю. Спасибо!
а зря поверили. поизучал вопрос. и вот правильный ответ:
Согласно главы 1.8 ПУЭ, статья 1.8.30 "Конденсаторы" Конденсаторы для повышения коэффициента мощности напряжением ниже 1 кВ испытываются по пп.1, 4, 5 1. Измерение сопротивления изоляции. Производится мегомметром на напряжение 2,5 кВ. Сопротивление изоляции между выводами и относительно корпуса конденсатора. 4. Испытание повышенным напряжением. Испытывается изоляция относительно корпуса при закороченных выводах конденсатора. 5. Испытание батареи конденсаторов трехкратным включением. Производится включением на номинальное напряжение с контролем значений токов по каждой фазе.
В установках АКУ 01-0,4-30-5-У3-IP31 устанавливаются трехфазные аккумуляторные батареи. Соответственно, для ПНР данных установок, помимо ПНР коммутационных аппаратов должны применяться следующие расценки: по пункту 5 ПУЭ - ФЕРп01-08-033-02 Конденсатор статический напряжением до 1 кВ: трехфазный по пункту 1 ПУЭ - ФЕРп01-11-028-02 Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: обмоток машин и аппаратов (у трехфазной конденсаторной батареи имеется 3 пары выводов, соответственно должно быть проведено 6 по измерений между выводами и корпусом, а также 3 измерения между выводами каждой пары) по пункту 4 ПУЭ - ФЕРп01-12-022-01 Испытание конденсатора статического напряжением: до 3 кВ
Измерение емкости конденсатора по расценке ФЕРп01-11-030-02 проводится только для конденсаторов напряжением 1 кВ и выше. Для данной установки рабочее напряжение - 0,4 кВ. Соответственно измерение емкости этих батарей допускается не выполнять.
Дата: Среда, 18.04.2012, 15:03 | Сообщение #
Генерал-полковник
Краснодар
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 1111
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
поизучал вопрос. и вот правильный ответ
Спасибо!
Дата: Среда, 06.06.2012, 14:53 | Сообщение #
Рядовой
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 1
Репутация:
Статус: Offline
Всем дня доброго, подскажите какую расценку верно применять для монтажа АКУ-0,4. Заказчик настаивает на ТЕР08-01-102-01 мы хотим чтот посущественнее типа 08-01-085-01, т.к. стоимость этой установки 150т.р. и ставить её за 5т.р. особого желания нет.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.