Дата: Понедельник, 11.04.2011, 14:06 | Сообщение #
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 22
Репутация:
Статус: Offline
Уважаемые ПРОФИ по пусконаладке! Огромная просьба проверить правильность подсчета каналов. Все, что по данной теме было на форуме внимательно прочла...Просила на днях проверить расценки на монтаж оборудования ОПС... Просмотров много, но ни одного замечания... Поэтому очень прошу не оставить без внимания эту смету, так как я с ОПС и в частности с ПНР на "ВЫ и ШОПОТОМ"!!!
Монтируется ОПС в 9 этажном жилом доме. 1)Прибор приемно контрольный охранно-пожарный "Сигнал-20"-1 шт. 2)Пульт контроля и управления С 2000 - 1шт. 3)Прибор приемно контрольный охранно-пожарный С2000-4 - 1 шт. 4)Блок индикации С2000-БИ - 2 шт. 5)Блок защитный канальный БЗК - 1 шт. 6)Блок защитный сетевой БЗС - 1 шт. 7)Модуль контроля состояния резервированных источников питания МКС РИП - 1 шт. 8Извещатель ИП-212-3СУ - 42 шт. 9)Извещатель ИП-212-55СУ - 862 шт. 10)Устройство контроля шлейфов УКШ-1 - 19 шт.
Если расчет не верен не судите строго!!! И если не затруднит, подскажите пожалуйста, надо ли в эту формулу включать БЗК и БЗС?!
Сообщение отредактировал пчЭла - Понедельник, 11.04.2011, 14:07
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 15:02 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация:
Статус: Offline
извещатели не считаются ( там сотые копейки)
Добавлено (11.04.2011, 15:00) --------------------------------------------- (1 система+ каналы) *0,8 в холостую
Добавлено (11.04.2011, 15:02) --------------------------------------------- 26 каналов у вас
Сообщение отредактировал ufdhbr - Понедельник, 11.04.2011, 15:29
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 15:14 | Сообщение #
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 22
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо большое! НО... Я, конечно не спорю... но вот здесь обсуждалось, что извещатели считаются...http://cmet4uk.ru/forum/35-795-2 И по поводу 0,8... Я бы хотела уточнить... Итоговая сумма на оплату Заказчиком получиться заминусом 20%? Или я просто делю итоговую сумму на 80% и 20%?!
Сообщение отредактировал пчЭла - Понедельник, 11.04.2011, 15:16
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 15:19 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация:
Статус: Offline
Quote (пчЭла)
Я бы хотела уточнить... Итоговая сумма на оплату Заказчиком получиться заминусом 20%? Или я просто делю итоговую сумму на 80% и 20%?!
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 15:27 | Сообщение #
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 22
Репутация:
Статус: Offline
Quote (ufdhbr)
к ПЗ=0,8
то что к ПЗ я поняла... то есть Заказчик нам заплатит 80% от ПЗ по смете?!
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 15:32 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2707
Репутация:
Статус: Offline
Quote (пчЭла)
о есть Заказчик нам заплатит 80% от ПЗ по смете?!
по позициям к ПЗ=0,8, ФОТ +Нр65+СП40*индекс инфляции а 20% вы можете взять у эксплуатирующей уже организации пусконаладку 0,2
Добавлено (11.04.2011, 15:32) --------------------------------------------- под нагрузкой, если это необходимо им
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 15:49 | Сообщение #
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 22
Репутация:
Статус: Offline
Заказчики строят жилой дом... А кто же будет являться эксплуатирующей организацией? Ну допустим какая-то управляющая организация... Ну тогда нам точно не видать этих 20% P.S. Это так...мысли вслух...
как они получились? 1 (система) + 6 (Сигнал-20+С2000 + С2000-4 + С2000-БИ + МКС РИП) + 19 (УКШ)?
то есть БЗК и БЗС не считаются?
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 16:09 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация:
Статус: Offline
пчЭла,
Quote (ufdhbr)
извещатели не считаются
Абсолютно не верно!!! Здесь Кид=42+862, Куд=1 сигнал пожар+1 команда на оповещение+4 выхода С2000-4. Категория сложности, думаю, II.
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 16:23 | Сообщение #
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 22
Репутация:
Статус: Offline
ГБ, спасибо за отклик!
Quote (ГБ)
Абсолютно не верно!!! Здесь Кид=42+862, Куд=1 сигнал пожар+1 команда на оповещение+4 выхода С2000-4. Категория сложности, думаю, II.
Кид я тоже так посчитала... А Куд=1 сигнал пожар (это Сигнал20 ?)+1 команда на оповещение (это С2000 ?) + 4 выхода С2000-4 - немного не поняла - то есть при одном С2000-4 считаем 4 канала? или как? А С2000-БИ, БЗС и БЗК не учитываем? ну и конечно же о коэф. 0,01... я его правильно применила?! Категорию оказывается взяла правильно Хоть что-то радует! Да! А УКШ мы тоже не учитываем?
Сообщение отредактировал пчЭла - Понедельник, 11.04.2011, 16:26
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 16:50 | Сообщение #
Генерал-полковник
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 974
Репутация:
Статус: Offline
УКШ - это каналы 3 группы дискретные, как я думаю. По кол-ву УКШ с К=0,01. Отображение информации всё же, на терминальном устройстве сверх первого. А у "Сигналов" информация отображается на микропроцессоре и на экране, как минимум. Плюс принтер - тоже отображает. Только первое терминальное устройство не учитывайте, какое-нибудь примите в качестве первого, учтённого нормами сборника.
Дата: Понедельник, 11.04.2011, 16:59 | Сообщение #
Сержант
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 22
Репутация:
Статус: Offline
Nord, Спасибо!
Quote (Nord)
Только первое терминальное устройство не учитывайте, какое-нибудь примите в качестве первого, учтённого нормами сборника.
Что вы имеете ввиду!? Просто как я уже писала выше я с этой системой "ГЛУБОКО на ВЫ"
Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 02:39 | Сообщение #
Подполковник
Казань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 115
Репутация:
Статус: Offline
Nord,
Quote (пчЭла)
УКШ - это каналы 3 группы дискретные, как я думаю.
УКШ- это устройство контроля шлейфа, ставится в конце шлейфа, для индикации напряжения шлейфа, также в него устанавливается оконечный резистор шлейфа.
Quote (Nord)
А у "Сигналов" информация отображается на микропроцессоре и на экране, как минимум. Плюс принтер - тоже отображает.
"Сигналы" ничего не отражают на экране, из-за отсутствия такового. Там есть есть светодиоды и звуковая индикация. Nord, откуда взялся принтер? Соглашусь с ufdhbr, что каналов 26: 19 УКШ говорит о 19 шлейфах (каналов в прямом смысле слова)
Сообщение отредактировал Пoжaрник - Пятница, 21.10.2011, 23:00
Дата: Четверг, 24.11.2011, 16:06 | Сообщение #
Генералиссимус
Волгодонск
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Волгодонск
Сообщений: 12793
Репутация:
Статус: Offline
подскажите пожалуйста что неверно... для оборудования абонентского ОКО вот такого http://www.oko-ek.ru/production/catalog/oou/pg1/23/ какие расценки взять: 3,4 или 5,6? по моей смете? или вообще что-то другое? очень острый вопрос...
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.