Просто мне нужно взять присоединение кабеля к рубильнику, я хочу его взять отдельной расценкой, а заказчик настаивает на том что это присоединение сидит в составе работ рубильника.Вот кто прав?
Дата: Пятница, 13.01.2017, 11:24 | Сообщение #
Сержант
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 36
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо, я человек новенький, и тех.часть пока еще не освоила((
Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 12:19 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация:
Статус: Offline
Добрый день! Глупый вопрос, но подскажите, расценка 08-03-574 РАЗВОДКА ПО УСТРОЙСТВАМ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЖИЛ КАБЕЛЕЙ ИЛИ ПРОВОДОВ ВНЕШНЕЙ СЕТИ К БЛОКАМ ЗАЖИМОВ И К ЗАЖИМАМ АППАРАТОВ И ПРИБОРОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА УСТРОЙСТВАХ - зависит от сечения жилы или суммарного сечения кабеля?
Дата: Воскресенье, 14.01.2018, 13:41 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаkatrinaspare ()
зависит от сечения жилы
Дата: Четверг, 16.08.2018, 11:34 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
прошу у вас помощи, т.к. совсем не могу найти данной информации, подскажите пожалуйста. мой заказчик говорит, что в расценке ФЕРм 11-8-1-1 количество подключаемых жил кабеля (из-за отсутствия кабельного журнала) считается по количеству наконечников, а я их считала по схемам соединений, кто прав? заранее благодарю
Дата: Четверг, 16.08.2018, 11:40 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
olesyabogdanovich94, а чем отличается количество наконечников от количества присоединений? по идее должно быть одинаково ведь?
Дата: Четверг, 16.08.2018, 12:05 | Сообщение #
Рядовой
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаveronika-2 ()
olesyabogdanovich94, а чем отличается количество наконечников от количества присоединений? по идее должно быть одинаково ведь?
По идее да, но наши великолепные проектировщики этого не учли, по-этому количество жил 1230, а наконечников 160
Дата: Четверг, 16.08.2018, 12:42 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
olesyabogdanovich94, значит либо учитывайте наконечники. либо другую расценку применяйте без наконечников
Дата: Среда, 09.10.2019, 12:07 | Сообщение #
Подполковник
Новосибирск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Новосибирск
Сообщений: 131
Репутация:
Статус: Offline
Если применяем 08-03-575 (Прибор или аппарат), то считать присоединение только отходящих линий, или они тоже учтены в работе?
Дата: Четверг, 10.10.2019, 05:08 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаar4000 ()
присоединение только отходящих линий
Дата: Среда, 09.09.2020, 12:24 | Сообщение #
Лейтенант
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 52
Репутация:
Статус: Offline
Подскажите, расценка ТЕРм08-03-574-01 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 при каких условиях правильно применяется? Якобы при подсоединении уже имеющегося оборудования. Например, светильники уже установленные. Если идет установка новых светильников, то там в расценке уже заложено подключение.
Дата: Среда, 09.09.2020, 13:20 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация:
Статус: Offline
Illuzia, аппараты к примеру системы вентиляции, те же насосы.. в ТЕР не учтено подключение
Дата: Среда, 09.09.2020, 13:32 | Сообщение #
Лейтенант
Нижний Новгород
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 52
Репутация:
Статус: Offline
dozor, у нас ремонт подъезда. Установка светильников, датчиков движения.
Дата: Среда, 09.09.2020, 13:33 | Сообщение #
Генералиссимус
Москва
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаIlluzia ()
Подскажите, расценка ТЕРм08-03-574-01 Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 при каких условиях правильно применяется?
Если вы прочтете эту тему с начала, все поймете)))
Это разводка для НКУ, не для светильников, не для оборудования... только для расценок конкретного раздела по которым вы будете осмечивать монтаж готового НКУ
- если датчики устанавливаете по ФЕРм11, то и подключение по ФЕРм11. В ФЕРм08 - датчиков нет. Но вариантов применения расценок "Применительно " масса, что конкретно применили вы?
Дата: Среда, 09.09.2020, 13:48 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаAndrey79 ()
Это разводка для НКУ, не для светильников, не для оборудования... только для расценок конкретного раздела по которым вы будете осмечивать монтаж готового НКУ
для остального оборудования, в т.ч. и светильников стоящих ТЕРм08-02-144-01 предназначена...
1.8.30. Расценки табл. 08-02-144 предназначены для определения затрат на присоединение жил проводов и кабелей к зажимам при замене проводок, при прокладке сети к оборудованию, находящемуся в эксплуатации, при прокладке сети к технологическому оборудованию со встроенным электрооборудованием и т.п.
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.