Разводка по устройствам и подключение жил кабелей
ГБДата: Пятница, 17.12.2010, 11:15 | Сообщение # 16
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
свободный_художник,
Quote (свободный_художник)
расц. 8-1-85-1

Почему такая расценка применена? К щиту подводится 6-10 кВ????
 
vikkichnaДата: Вторник, 05.04.2011, 11:23 | Сообщение # 17
Сержант
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
Позвольте и мне внести лепту...Протягиваем кабель и подключаем его к существующему оборудованию (производственные станки). Так же подключаем кабель к существующему ВРУ. Заказчик не пропускает подключение, ссылаясь на пресловутый п.5 ТЧ ФЕРм-2001-8 "В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса электромонтажных работ...
-подключение жил кабелей, проводов, шин и заземляющих проводников". Я же ссылаюсь на отсутствие подключения в составе работ на протяжку проводов и кабеля (м8-2-412-...). Кто прав?
 
vikkichnaДата: Вторник, 05.04.2011, 13:03 | Сообщение # 18
Сержант
Нижний Новгород
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Нижний Новгород
Сообщений: 26
Репутация: 0
Статус: Offline
наконец дождалась!)))Спасибо!
теперь как бы до экспертизы достучаться?
 
nadin6950Дата: Пятница, 22.08.2014, 14:11 | Сообщение # 19
Сержант
Казань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
Tanja55, Помогите мне пожалуйста посчитать количество подключаемых жил. Я имею ввиду не внутри квартирного щитка и щитка этажного.по расценке 574. И применима ли она здесь?

Добавлено (22.08.2014, 14:11)
---------------------------------------------
$IMAGE1$$IMAGE2$

 
vladnikДата: Пятница, 22.08.2014, 14:13 | Сообщение # 20
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата nadin6950 ()
применима л
Да.. Если щиты ставились ВАМИ по расценкам это отдела(571-573-)
Иное-нет.
Открываете схему/проект и считаете.. Только ваши глаза вам в помощь..
 
nadin6950Дата: Воскресенье, 21.06.2015, 19:53 | Сообщение # 21
Сержант
Казань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
Я что то совсем запуталась. Прочитала техническую часть к сборнику 8 там сказано расценки 574 гр предназначены  для определения затрат на подключение жил кабелей или проводов к зажимам аппаратов и приборов, установленных на устройствах настоящего раздела.т.е. когда устанавливаем оборудование нужно брать подключение жил?Тогда почему в прокладке кабеля скажем сидит это подключение (расценка по прокладке кабеля под штукатурку, в пустотах плит перекрытий? и т.д.)Какое подключение учтено здесь тогда?Учтено ли подключение жил от вру до щита Що Или ЩС ?
Источник:http://www.gosthelp.ru/text/GESNm200108Gosudarstvenny.html
 
vladnikДата: Воскресенье, 21.06.2015, 20:58 | Сообщение # 22
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
Цитата nadin6950 ()
Какое подключение учтено здесь тогда?Учтено ли подключение жил от вру до щита Що Или ЩС ?
А все иное, НЕ учитываемое составом работ и технической частью сб.8 к расценкам, примененных вами для установки  приборов/оборудования по сб.8м.
-смонтировали/поставили по 571-573.. в составе работ нет, но есть указание в т.ч. на  574 и ТОЛЬКО к этим расценкам.. т.е 574 только к 571-573.. Шаг с оной в сторону-расстрел.
Установили ЩО по 599-читаем состав работ.. УЧТЕНО.
***
Аналогично для 140группы прокладки кабелей, где в составе работ присоединение НЕучтено есть СВОЯ ОТДЕЛЬНАЯ расценка -144, но применяемая по тем же правилам: т.ч. сб. 8 и состав работ.
 
nadin6950Дата: Понедельник, 22.06.2015, 08:41 | Сообщение # 23
Сержант
Казань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
vladnik, а в расценках ФЕРм08-02-403-03 ФЕРм08-02-401-01 подключение все таки какое тогда сидит ??Вот допустим смотрю однолинейную схему ЩС там от него отходят кабеля 3х2,5, 3х4, 5х2,5 до Сушильной машины, катка гладильного шкафа сухожарного и т.д. ЩС я беру  по расценке пульты, шкафы до 600х600 значит подключение не учтено. но кабель 3х2,5, 3х4, 5х2,5 который к нему подходит в расценке же сидит подключение cry :'(    Извините если вопрос слегка некорректен.
 
nadin6950Дата: Среда, 24.06.2015, 10:02 | Сообщение # 24
Сержант
Казань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Казань
Сообщений: 39
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, а можно еще один вопрос? заказчик утверждает что в муфте концевой эпоксидной (расценка 08-02-165-01) сидит подключение жил кабеля?так ли это? мы кабель перетаскиваем подсоединяем с одной стороны к щиту с другой к насосной яме.

Добавлено (24.06.2015, 10:02)
---------------------------------------------
abk63, как мне это грамотно ей доказать?

 
kras-shinaДата: Суббота, 18.07.2015, 19:19 | Сообщение # 25
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 1
Репутация: 0
Статус: Offline
Вот тут прочитал интересную статью h Советую посмотреть
 
viksvikДата: Воскресенье, 19.07.2015, 00:14 | Сообщение # 26
Полковник
Москва
Награды:
6  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 217
Репутация: 7
Статус: Offline
Цитата kras-shina ()
Вот тут прочитал интересную статью htt Советую посмотреть
стесняюсь спросить, а где именно там интересно написано? кроме рекламы эл.услуг ничего не увидела, для рекламы есть отдельные темы


в строительстве более 15 лет................
.......и каждый раз узнаю для себя что то новое
 
d_mihelДата: Среда, 20.01.2016, 09:54 | Сообщение # 27
Лейтенант
Rovaniemi
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Rovaniemi
Сообщений: 69
Репутация: 0
Статус: Offline
Коллеги, снова возник вопрос по  расценке ТЕРм08-03-574-01.  В ресурсах я вижу ленту К226, липкую изоляционную ленту, швейные нитки, припои оловянно-свинцовые и наконечники. Затраты труда монтажников при том 16,8 чел.часов на 100жил, то есть около 10 минут на жилу. Довольно много. При этом в составе работ значится только комплектование. Отсюда вопрос. Входит ли в эту расценку установка заделки, на тот конец кабеля, который втыкается в НКУ или только подключение, связывание кабелей в пучки и маркировка?

UPD2
Поспешил я ругать составителей базы.
ЕНиР23.6-16-01. Комплектование жил кабеля или проводов:  пучками.

1.Комплектование проводов или жил кабеля согласно схеме в пучки
2.Крепление пучка жил кабеля или проводов перфорированной лентой с кнопками или металлическими полосками с прокладкой пресс-шпана.
3.Изгибание жил кабеля или проводов и вывод их к клеммам подключения.

ЕНиР23.6-16-02. Присоединение:  многопроволочных проводов или жил кабеля под зажимной винт с изготовлением колечек с облуживанием или оконцеванием кольцевыми наконечниками.

1.Прозвонка проводов или жил кабеля
2.Навеска временных бирок.
3.Отрезка лишних концов.
4.Снятие изоляции с концов проводов или жил кабеля.
5.Надевание штуцеров и оконцевателей.
6.Снятие временных и установка постоянных бирок на штуцерах.
7.Присоединение концов жил кабеля или проводов к наборным клеммам, контактам аппаратов и приборов под винт или с припайкой.

Пункты 4,5  по ЕНиР23.6-16-02 фактически установка заделки.
Т.о. эта работа учтена в ТЕРм08-03-574-01. Вопрос закрыт


Сообщение отредактировал d_mihel - Среда, 20.01.2016, 11:46
 
d_mihelДата: Среда, 20.01.2016, 16:30 | Сообщение # 28
Лейтенант
Rovaniemi
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Rovaniemi
Сообщений: 69
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
бред.
Тогда объясните, плс
 
bplady666Дата: Пятница, 13.01.2017, 09:33 | Сообщение # 29
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 36
Репутация: 0
Статус: Offline
Добрый день, скажите пожалуйста, в состав работ рубильника входит установка и присоединение, а учитывается ли присоединение к нему кабеля?в тех части не могу найти???ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
 
veronika-2Дата: Пятница, 13.01.2017, 09:37 | Сообщение # 30
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата bplady666 ()
входит установка и присоединение
а это что, по вашему? не кабель что ли?


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
  • Страница 2 из 4
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика