Добрый вечер уважаемые профессионалы! Прошу помочь разобраться в след. ситуации: Использую расценку Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 ммотверстий площадью: до 20 см2 (ТЕР46-03-010-01) - кол-во отверстий например 65 штук К этой расценке берем заделку отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородкахбетонных площадью до 0,1 м2 (ТЕР46-03-017-05),ед. изм. м3 Как посчитать сколько м3 мне надо для заделки 65 отверстий?
На предыдущей работе к заделке мы использовали формулу 0,1*0,5*кол-во отверстий, но применив эту формулу к 65 отверстиям я получаю 3,25 м3 заделки - по-моему это очень очень много - помогите разобраться, пожалуйста, как правильно высчитать объем? Заранее спасибо
Дата: Среда, 15.01.2014, 23:38 | Сообщение #
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1663
Репутация:
Статус: Offline
Цитатаsf ()
На предыдущей работе к заделке мы использовали формулу 0,1*0,5*кол-во отверстий
могу ошибаться, но ваша формула = толщина*площадь*кол-во, только площадь 0,5м2 кажется черезмерной. В Вашем случае она д.б. не более 20см2=0,04м*0,05м=0,002м2.
Дата: Четверг, 16.01.2014, 00:39 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 10
Репутация:
Статус: Offline
Спасибо огромное, вроде все просто, но я бы точно не догадалась!
Дата: Среда, 09.04.2014, 06:13 | Сообщение #
Полковник
Осинники
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Осинники
Сообщений: 165
Репутация:
Статус: Offline
А по какую подобрать расценку на заделку отверстий после демонтажа розеток? Спасибо!
Дата: Среда, 09.04.2014, 07:34 | Сообщение #
Генерал-полковник
Омск
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Омск
Сообщений: 1136
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаНюшечка
А по какую подобрать расценку на заделку отверстий после демонтажа розеток?
ТЕР46-03-017-... Выбирайте нужную. В сообщении #1 указано. Советую читать тему с начала, прежде, чем свой вопрос задавать.
Дата: Четверг, 15.05.2014, 14:15 | Сообщение #
Подполковник
Орёл
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Орёл
Сообщений: 112
Репутация:
Статус: Offline
Какую расценку применить на заделку отверстий в перекрытиях р-р 5*5*5 см (40 шт.)?? Если применить расценку (Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ед. изм. м3), то получается объем 0,005 м3 и зп ни о чем. Как быть?
Дата: Четверг, 15.05.2014, 14:18 | Сообщение #
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация:
Статус: Offline
ReKS, разработать индивидуальную расценку
Дата: Четверг, 15.05.2014, 14:24 | Сообщение #
Подполковник
Орёл
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Орёл
Сообщений: 112
Репутация:
Статус: Offline
veronika-2, Если бюджетный объект - то надо обращаться в федеральный центр по ценообразованию в строительстве, предоставлять им тех. документацию и пр... это же денег это стоит немалых! смысла я не вижу в этом! может применить какую нибудь расценку применительно?
Дата: Четверг, 15.05.2014, 15:37 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
ReKS, а от чего отверстия такие?
Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:08 | Сообщение #
Подполковник
Орёл
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Орёл
Сообщений: 112
Репутация:
Статус: Offline
Sane4ka, точно не могу сказать может от потолка Армстронг, может подвешивали что то (проводка и т.п.)
Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:12 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
ReKS, ремонт штукатурки по 61-му, как вариант
Дата: Четверг, 15.05.2014, 16:41 | Сообщение #
Подполковник
Орёл
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Орёл
Сообщений: 112
Репутация:
Статус: Offline
Sane4ka, спасибо за предложенный вариант но объем работ никакой на 40 отверстий 0,1 м2 ((
Дата: Пятница, 16.05.2014, 09:52 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
ReKS, после заделки какие работы по потолку выполняете?
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 10:32 | Сообщение #
Подполковник
Орёл
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Орёл
Сообщений: 112
Репутация:
Статус: Offline
Sane4ka, потолок грунтуется, красится в черный цвет и монтируется подвесной потолок "Грильято"
Дата: Понедельник, 19.05.2014, 10:51 | Сообщение #
Мисс Март 2012
Апатиты
Награды:
Группа: Модераторы
Город: Апатиты
Сообщений: 5572
Репутация:
Статус: Offline
ReKS, я думаю, надо перед грунтовкой добавить сплошное выравнивание на всю площадь потолка, это и будет ваша заделка. Ну или
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.