Добрый вечер! Подскажите как правильно считается объем изоляции воздуховодов? Возник спор с подрядчиком. Воздузовод прямоугольный покрыт изоляцией матами wired mat. Подрядчик считает так: допустим воздуховод 200х200 с изоляцией 100 мм. Подрядчик берет периметр с изоляцией 400+400+400+400=1600, уиножает на длину и на 100 мм толщину. Я говорю что это неправильно. Ссылаюсь на простые геометрические расчеты, что нужно площадь воздуховода с изоляцией вычесть площадь воздуховода и умножить на длину, то есть 0,16-0,04 и на длину. Также ссылаюсь на техчасть 26 сборника пункт
2.26.4.
Периметр многоугольного и подобного сечения определяется как среднеарифметическая величина
периметров внутренней и наружной поверхности изоляции.
Но подрядчик утверждает, что я не прав, что по факту изоляции расходуется больше, так как еще остаются обрезки на склейку стыков.
Я думаю, что все склейки, стыки нахлесты, обрезки учтены в сметной расценке, так как там расход берется с запасом 1,08. Подрядчик утверждает, что этого мало, и что в эти 1,08 не все обрезки учтены, поэтому надо считать по наибольшему внешнему периметру изоляции.
Подскажите, кто как считает изоляцию? Может я реально не прав и все считают по внешнему периметру, умножая на длину и толщину?Добавлено (23.11.2023, 18:46)
---------------------------------------------
Я знаю что обычно проектировщики еще и от себя закладывают определенный запас на изоляцию