Определение объмов теплоизоляционных работ
LeojseДата: Четверг, 08.01.2015, 21:25 | Сообщение # 16
Рядовой
Волгоград
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
Хорошо... Можно привести пример? Труба наружным диаметром 32, изолируется матами прошивными, толщиной 30 мм, длина трубы 100м
Получается:
Ои=3,14*(0,032+0,03)*0,03=0,0058м3 на 1 м длины.
Итого 0,0058*100=0,58 м3 - это объем работ по изоляции.
А сколько должно уйти в матах прошивных (в м3) на эти 0,58м3 работы?
 
кодировщикДата: Четверг, 08.01.2015, 22:25 | Сообщение # 17
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
43  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 1752
Репутация: 50
Статус: Offline
Leojse, Загляните в ресурсы по расценке, там норма расхода есть...  wink


Работаю в А0
 
veronika-2Дата: Четверг, 08.01.2015, 22:26 | Сообщение # 18
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Leojse
Цитата Leojse ()
А сколько должно уйти в матах прошивных (в м3) на эти 0,58м3 работы?
вопрос как-то непонятен и требует встречного вопроса - что считаем и зачем?.
вариант 1. разрабатываем собственную норму.
вариант 2. НПРМ - нормы производственного расхода материалов. определяется исходя их условия трудноустранимого расхода и конкретного вида работ.
вариант 3. совпадает с вариантом 2, но в данном случае это нормы ГЭСН (расценки того же 26 сб, на техчасть которого вы ссылаетесь). в основном они конечно совпадают с нормами НПРМ.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
LeojseДата: Четверг, 08.01.2015, 22:36 | Сообщение # 19
Рядовой
Волгоград
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
veronika-2, никакой нормы особенной я не разрабатываю. Просто работаю в ремонтном предприятии, и мне нужно подсчитывать объемы работ по изоляции (рулонными и матами). Вот и задаю такие глупые вопросы. просто до меня раньше считали как-то по-другому. Брали коэффициенты, умножали на них длину трубы и получали м2 или м3 объема работ по изоляции.Затем еще на что-то умножали и выходили на количество материала.
 
veronika-2Дата: Четверг, 08.01.2015, 22:38 | Сообщение # 20
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Leojse
Цитата veronika-2 ()
вариант 3. совпадает с вариантом 2, но в данном случае это нормы ГЭСН (расценки того же 26 сб, на техчасть которого вы ссылаетесь)


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
LeojseДата: Четверг, 08.01.2015, 22:46 | Сообщение # 21
Рядовой
Волгоград
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
veronika-2, спасибо за разъяснения!
 
AleksejДата: Пятница, 09.01.2015, 11:14 | Сообщение # 22
Генералиссимус
Сочи
Награды:
147  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация: 240
Статус: Offline
Leojse, 2 пи r  длина круга 
2х3,14х ((0,032/2)+0,003)=0,11932 м. п (толщина стенки одной 3 мм)
0,11932х100*0,05=0,5966 м3
Это объем работ.
Смотрим  "ВСН 438-83 Общие производственные нормы расхода материалов в строительстве. Теплоизоляционные работы."
Находим привязку к расценке, применяем.
 
Galina53Дата: Пятница, 09.01.2015, 12:39 | Сообщение # 23
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Цитата Aleksej ()
0,11932х100*0,05=0,5966 м3
Откуда взялось 0.05?
 
penrДата: Пятница, 09.01.2015, 12:51 | Сообщение # 24
Генерал-лейтенант
Краснодар
Награды:
15  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 780
Репутация: 11
Статус: Offline
Цитата Leojse ()
Хорошо... Можно привести пример? Труба наружным диаметром 32, изолируется матами прошивными, толщиной 30 мм, длина трубы 100м
Прикладываю табличку для расчетов ОБЪЕМОВ тепловой изоляции и окраски труб. Объем т.и. материала - в расценке.
Прикрепления: __26.xls (21.5 Kb)
 
AleksejДата: Пятница, 09.01.2015, 12:56 | Сообщение # 25
Генералиссимус
Сочи
Награды:
147  
Группа: Проверенные
Город: Сочи
Сообщений: 3853
Репутация: 240
Статус: Offline
Galina53, толщина 5 см..
 
Galina53Дата: Пятница, 09.01.2015, 13:02 | Сообщение # 26
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Цитата Aleksej ()
2х3,14х ((0,032/2)+0,003)=0,11932 м. п (толщина стенки одной 3 мм)
А зачем +0,003, если 32мм это наружный диаметр?

Добавлено (09.01.2015, 13:02)
---------------------------------------------

Цитата Aleksej ()
Galina53, толщина 5 см..
Цитата Leojse ()
толщиной 30 мм
 
LeojseДата: Пятница, 09.01.2015, 17:43 | Сообщение # 27
Рядовой
Волгоград
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Волгоград
Сообщений: 16
Репутация: 0
Статус: Offline
А что за формула с 2пR? Ведь в 26-ом сборнике совсем не та формула... опять запутался...

Добавлено (09.01.2015, 17:43)
---------------------------------------------
А вообще, есть ли какая-то методика с примерами для расчета этой..... изоляции? Типа берем то-то, умножаем на то-то, получаем это.... Как для первоклассника?)

 
Galina53Дата: Пятница, 09.01.2015, 18:02 | Сообщение # 28
Генералиссимус
Кемерово
Награды:
242  
Группа: Проверенные
Город: Кемерово
Сообщений: 11640
Репутация: 207
Статус: Offline
Цитата Leojse ()
А что за формула с 2пR?
Это длина окружности.
 
penrДата: Пятница, 09.01.2015, 18:10 | Сообщение # 29
Генерал-лейтенант
Краснодар
Награды:
15  
Группа: Проверенные
Город: Краснодар
Сообщений: 780
Репутация: 11
Статус: Offline
Цитата Leojse ()
А вообще, есть ли какая-то методика с примерами для расчета этой..... изоляции? Типа берем то-то, умножаем на то-то, получаем это.... Как для первоклассника?)
Для первоклассника читайте сообщение #24.
А, вообще, эта тема для курилки.
 
veronika-2Дата: Пятница, 09.01.2015, 18:52 | Сообщение # 30
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
Цитата Leojse ()
А вообще, есть ли какая-то методика с примерами для расчета этой..... изоляции? Типа берем то-то, умножаем на то-то, получаем это.... Как для первоклассника?)
учебник геометрии называется.


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
  • Страница 2 из 8
  • «
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 7
  • 8
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика