Смета на ПИР
smetachelДата: Суббота, 17.06.2017, 21:13 | Сообщение # 1696
Генерал-майор
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 434
Репутация: 77
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
Цитата Elenkam ()(2045,578+0,145)х123 513,00х0,4х3,99х0,25=100 816 681 руб. Это правильный расчёт ?
нет. правильно так
Цитата Elenkam ()
(2045,578+0,145х123 513,00)х0,4х3,99х0,25=
если весь дом проектируете... ну и внешние сети дополнительно...
Elenkam, у Вас вообще-то 4 блок-секции. И именно от них зависит правильный расчет. Рекомендую все-таки прочитать задание на проектирование и 
Цитата smetachel ()
ОП  к СБЦП81-2001-03:  п.2.1.2,  п.2.1.3, п.2.1.4
 
ElenkamДата: Понедельник, 19.06.2017, 14:00 | Сообщение # 1697
Подполковник
Рязань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 112
Репутация: 0
Статус: Offline
Да, но в описании дан объём на все секции ... спасибо большое всем кто помог разобраться

Добавлено (19.06.2017, 13:59)
---------------------------------------------
Еще раз здравствуйте и снова прошу помощи, точнее пожалуйста проверьте правильно ли я посчитала, очень переживаю.
17 этажный 4-х секционный дом. 
V 1.1 секции= 46 252 м3
V 1.2 секции= 47 326 м3
V 1.3 секции = 47 326 м3
V 1.4 секции = 24297 м3
Общйй V= 165 201 м3,
Мой расчет : 
((a+b*165 201,00)*((0,2+0,8*(46 252,00/165 201,00*1+24 297,00/165 201,00*1+47 326/165 201,00*0,25+47 326/165 201,00*0,25))*0,4*3,99=22 157,32 тыс. руб.
где а = 1 662,038; в = 0,118, индекс 3,99, 0,25 коэф. на привязку к зеркальным секциям

Добавлено (19.06.2017, 14:00)
---------------------------------------------
Еще нужно посчитать наружные сети и крышную котельную, подскажите пожалуйста какими сборниками пользоваться

 
smetachelДата: Понедельник, 19.06.2017, 19:01 | Сообщение # 1698
Генерал-майор
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 434
Репутация: 77
Статус: Offline
Цитата Elenkam ()
проверьте правильно ли я посчитала, очень переживаю.
Elenkam, для проверки расчета не хватает Ваших данных. Посмотрите примеры расчетов во вложении применительно к характеристике Ваших блок-секций.

Цитата Elenkam ()
Еще нужно посчитать наружные сети и крышную котельную, подскажите пожалуйста какими сборниками пользоваться
СБЦП Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012 г. –внеплощадочные наружные сети (внутриплощадочные наружные сети учтены  расценками на проектирование основного
здания)
СБЦП Оборудование и газоснабжение промышленныхпредприятий, зданий и сооружений 2015 г  – крышная котельная
Прикрепления: -__.docx (126.2 Kb)


Сообщение отредактировал smetachel - Понедельник, 19.06.2017, 19:01
 
ElenkamДата: Среда, 21.06.2017, 12:17 | Сообщение # 1699
Подполковник
Рязань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 112
Репутация: 0
Статус: Offline
smetachel, благодарю, буду изучать. Вы не против если я выложу снова расчет на проверку?

Добавлено (21.06.2017, 12:17)
---------------------------------------------
Добрый день! у меня получился следующий расчет:
Исходные данные:
 - Строительный объем выше отм. 0.00: - 117 875 м3 в т.ч 
 - секция 1.1 - 46 252 м3
 - секция 1.2, 1.3- 47 326 м3
 - секция 1.4 -24 297 м3
 дом многоквартирный, 4- секционный, одной этажности (19), разной планировки
 (1662,038+0,118*117875)*((0,2+0,8*(46252/117875*1+(24797/117875)*0,25+(47326/117875)*0,25))*0,4*3,99 где:
  а - 1662,038 табл. 1 п.9
  в - 0,118 табл. 1 п.9
  к=0,2 и 0,8 п.2.1.3
  к = 1 и 0,25  коэффициент на привязку  - вот здесь мне не совсем понятно как разобраться какая из блок секций "базовая" поэтому опять сомневаюсь в правильности расчета

 
smetachelДата: Среда, 21.06.2017, 19:15 | Сообщение # 1700
Генерал-майор
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 434
Репутация: 77
Статус: Offline
Elenkam, я бы посчитала так:
(1662,038+0,118*117875)*((0,2+0,8*((46252/117875)*1+(23663/117875)*0,70+(23663/117875)*0,25 + (24297/117875)*0,70)))*0,4*3,99 – если в секции 1.2,1.4 –вносятся
изменения в надземную часть.

(1662,038+0,118*117875)*((0,2+0,8*((46252/117875)*1+(23663/117875)*0,25+(23663/117875)*0,25 + (24297/117875)*0,25))*0,4*3,99 – если в секции 1.2,1.4 –
не вносятся изменения в надземную часть.


Сообщение отредактировал smetachel - Среда, 21.06.2017, 19:17
 
ElenkamДата: Четверг, 22.06.2017, 09:29 | Сообщение # 1701
Подполковник
Рязань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 112
Репутация: 0
Статус: Offline
smetachel, большое спасибо
 
ElenkamДата: Четверг, 22.06.2017, 16:34 | Сообщение # 1702
Подполковник
Рязань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 112
Репутация: 0
Статус: Offline
Пожалуйста проверьте мою сметку полностью и оформление и расчет....по водопроводу. канализации правомерно ли я применила коэффициенты из тех. части: "  при наличии в зоне работ от 5 до 10 действующих или проектируемых коммуникаций к ценам применяется коэффициент до 1,05" и "при проектировании городского водопровода из "нежестких" труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, к стоимости проектирования применяется ценообразующий коэффициент до 1,1."
по эл. снабжению :"при наличии в зоне работ от 5 до 10 действующих или проектируемых коммуникаций к ценам применяется коэффициент до 1,05  ; базовыми ценами пунктов 6 - 8 таблицы N 17 настоящего Справочника учтена прокладка одной трубы. В случае необходимости прокладки нескольких труб в блоке к цене прокладки первой трубы применяется коэффициент до 0,15 на каждую последующую трубу;

Прикрепления: ___.xls (42.5 Kb)
 
smetachelДата: Четверг, 22.06.2017, 19:13 | Сообщение # 1703
Генерал-майор
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 434
Репутация: 77
Статус: Offline
ElenkamКак можно проверить смету на сети, не зная ровным счетом ничего об условиях их прокладки? Это можете знать только Вы. Невозможно проверить и протяженность сетей: какие сети Вы включили в объемы? Должны были включить только внеплощадочные, т.к. внутриплощадочные учтены основной расценкой на проектирование дома. Вызывает сомнение  п.7 сметы – блочная канализация без колодцев на отдельный участок в 324 м. Разберитесь: есть ли у Вас блочная канализация для электрокабеля. Почему нет сетей связи?


Сообщение отредактировал smetachel - Четверг, 22.06.2017, 19:14
 
ElenkamДата: Пятница, 23.06.2017, 09:18 | Сообщение # 1704
Подполковник
Рязань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 112
Репутация: 0
Статус: Offline
smetachel, я могу прикрепить проект по которому меня просили посчитать

Добавлено (23.06.2017, 09:18)
---------------------------------------------
что то не получается, объем большой

 
ElenkamДата: Пятница, 23.06.2017, 09:25 | Сообщение # 1705
Подполковник
Рязань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 112
Репутация: 0
Статус: Offline
это НВК

Добавлено (23.06.2017, 09:24)
---------------------------------------------
общая схема

Добавлено (23.06.2017, 09:25)
---------------------------------------------
$IMAGE1$

Прикрепления: 9679766.png (330.2 Kb) · 1814599.png (247.3 Kb) · 8503499.png (247.3 Kb)
 
ElenkamДата: Пятница, 23.06.2017, 09:29 | Сообщение # 1706
Подполковник
Рязань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 112
Репутация: 0
Статус: Offline
сети 0,4 кВ
Прикрепления: 2744337.png (418.5 Kb) · 4303457.png (326.9 Kb)
 
ElenkamДата: Пятница, 23.06.2017, 09:33 | Сообщение # 1707
Подполковник
Рязань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 112
Репутация: 0
Статус: Offline
эл/снабжение 6 кВ
Прикрепления: 7186614.png (457.5 Kb) · 0487326.png (354.3 Kb) · 9082223.png (431.8 Kb)
 
ElenkamДата: Пятница, 23.06.2017, 09:55 | Сообщение # 1708
Подполковник
Рязань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 112
Репутация: 0
Статус: Offline
Внесла изменения в п.7 и добавила п.8.
 по спецификации видно что в эл.снабжении 0,4 кв КЛ1.4-1 протяженности линии 2х163 и 2х161 т.е всего =(2*163)+(2*161)=322+326=648  считала по формуле табл. 17п.3 с применение коэф. 0,15   ..... "базовыми ценами пунктов 6 - 8 таблицы N 17 настоящего Справочника учтена прокладка
одной трубы. В случае необходимости прокладки нескольких труб в блоке к цене прокладки первой
трубы применяется коэффициент до 0,15 на каждую последующую трубу"
......п2.8.1.1 тех части сборника
то же самое и пункт 8 из моей  таблицы по эл. снабжению 6 кВ
Прикрепления: 9399774.xls (37.5 Kb)
 
smetachelДата: Пятница, 23.06.2017, 13:06 | Сообщение # 1709
Генерал-майор
Награды:
32  
Группа: Проверенные
Сообщений: 434
Репутация: 77
Статус: Offline
Elenkam, нет у Вас блочной кабельной канализации (участок кабеля, проложенный в ПЭ трубе - это не кабельная канализация). По поводу сетей НВК: проекта-то Вы не приложили (по приложенным заказным спецификациям смету на ПИР не сделать и, тем более не проверить - там ведь нет деления на внеплощадочные и внутриплощадочные сети).


Сообщение отредактировал smetachel - Пятница, 23.06.2017, 13:06
 
ElenkamДата: Пятница, 23.06.2017, 14:52 | Сообщение # 1710
Подполковник
Рязань
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 112
Репутация: 0
Статус: Offline
smetachel, внеплощадочные выходят за пределы границ земельного участка?

Добавлено (23.06.2017, 14:52)
---------------------------------------------
smetachel, очень большой объем у меня не получается загрузить, я могу в вашего позволения выслать Вам  на личную почту.... мне очень сложно, если честно и не у кого спросить рядом

 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.