Цитата Elenkam ()(2045,578+0,145)х123 513,00х0,4х3,99х0,25=100 816 681 руб. Это правильный расчёт ? нет. правильно так Цитата Elenkam () (2045,578+0,145х123 513,00)х0,4х3,99х0,25= если весь дом проектируете... ну и внешние сети дополнительно...
Elenkam, у Вас вообще-то 4 блок-секции. И именно от них зависит правильный расчет. Рекомендую все-таки прочитать задание на проектирование и
Цитатаsmetachel ()
ОП к СБЦП81-2001-03: п.2.1.2, п.2.1.3, п.2.1.4
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 14:00 | Сообщение #
Подполковник
Рязань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 112
Репутация:
Статус: Offline
Да, но в описании дан объём на все секции ... спасибо большое всем кто помог разобраться
Добавлено (19.06.2017, 13:59) --------------------------------------------- Еще раз здравствуйте и снова прошу помощи, точнее пожалуйста проверьте правильно ли я посчитала, очень переживаю. 17 этажный 4-х секционный дом. V 1.1 секции= 46 252 м3 V 1.2 секции= 47 326 м3 V 1.3 секции = 47 326 м3 V 1.4 секции = 24297 м3 Общйй V= 165 201 м3, Мой расчет : ((a+b*165 201,00)*((0,2+0,8*(46 252,00/165 201,00*1+24 297,00/165 201,00*1+47 326/165 201,00*0,25+47 326/165 201,00*0,25))*0,4*3,99=22 157,32 тыс. руб. где а = 1 662,038; в = 0,118, индекс 3,99, 0,25 коэф. на привязку к зеркальным секциям
Добавлено (19.06.2017, 14:00) --------------------------------------------- Еще нужно посчитать наружные сети и крышную котельную, подскажите пожалуйста какими сборниками пользоваться
Дата: Понедельник, 19.06.2017, 19:01 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 434
Репутация:
Статус: Offline
ЦитатаElenkam ()
проверьте правильно ли я посчитала, очень переживаю.
Elenkam, для проверки расчета не хватает Ваших данных. Посмотрите примеры расчетов во вложении применительно к характеристике Ваших блок-секций.
ЦитатаElenkam ()
Еще нужно посчитать наружные сети и крышную котельную, подскажите пожалуйста какими сборниками пользоваться
СБЦП Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012 г. –внеплощадочные наружные сети (внутриплощадочные наружные сети учтены расценками на проектирование основного здания) СБЦП Оборудование и газоснабжение промышленныхпредприятий, зданий и сооружений 2015 г – крышная котельная
Сообщение отредактировал smetachel - Понедельник, 19.06.2017, 19:01
Дата: Среда, 21.06.2017, 12:17 | Сообщение #
Подполковник
Рязань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 112
Репутация:
Статус: Offline
smetachel, благодарю, буду изучать. Вы не против если я выложу снова расчет на проверку?
Добавлено (21.06.2017, 12:17) --------------------------------------------- Добрый день! у меня получился следующий расчет: Исходные данные: - Строительный объем выше отм. 0.00: - 117 875 м3 в т.ч - секция 1.1 - 46 252 м3 - секция 1.2, 1.3- 47 326 м3 - секция 1.4 -24 297 м3 дом многоквартирный, 4- секционный, одной этажности (19), разной планировки (1662,038+0,118*117875)*((0,2+0,8*(46252/117875*1+(24797/117875)*0,25+(47326/117875)*0,25))*0,4*3,99 где: а - 1662,038 табл. 1 п.9 в - 0,118 табл. 1 п.9 к=0,2 и 0,8 п.2.1.3 к = 1 и 0,25 коэффициент на привязку - вот здесь мне не совсем понятно как разобраться какая из блок секций "базовая" поэтому опять сомневаюсь в правильности расчета
Дата: Среда, 21.06.2017, 19:15 | Сообщение #
Генерал-майор
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 434
Репутация:
Статус: Offline
Elenkam, я бы посчитала так: (1662,038+0,118*117875)*((0,2+0,8*((46252/117875)*1+(23663/117875)*0,70+(23663/117875)*0,25 + (24297/117875)*0,70)))*0,4*3,99 – если в секции 1.2,1.4 –вносятся изменения в надземную часть. (1662,038+0,118*117875)*((0,2+0,8*((46252/117875)*1+(23663/117875)*0,25+(23663/117875)*0,25 + (24297/117875)*0,25))*0,4*3,99 – если в секции 1.2,1.4 – не вносятся изменения в надземную часть.
Сообщение отредактировал smetachel - Среда, 21.06.2017, 19:17
Дата: Четверг, 22.06.2017, 09:29 | Сообщение #
Подполковник
Рязань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 112
Репутация:
Статус: Offline
smetachel, большое спасибо
Дата: Четверг, 22.06.2017, 16:34 | Сообщение #
Подполковник
Рязань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 112
Репутация:
Статус: Offline
Пожалуйста проверьте мою сметку полностью и оформление и расчет....по водопроводу. канализации правомерно ли я применила коэффициенты из тех. части: " при наличии в зоне работ от 5 до 10 действующих или проектируемых коммуникаций к ценам применяется коэффициент до 1,05" и "при проектировании городского водопровода из "нежестких" труб (полиэтилен, полипропилен, стеклопластик, поливинилхлорид), требующих проверки на статическую устойчивость в период длительной эксплуатации, к стоимости проектирования применяется ценообразующий коэффициент до 1,1." по эл. снабжению :"при наличии в зоне работ от 5 до 10 действующих или проектируемых коммуникаций к ценам применяется коэффициент до 1,05 ; базовыми ценами пунктов 6 - 8 таблицы N 17 настоящего Справочника учтена прокладка одной трубы. В случае необходимости прокладки нескольких труб в блоке к цене прокладки первой трубы применяется коэффициент до 0,15 на каждую последующую трубу;
Elenkam, Как можно проверить смету на сети, не зная ровным счетом ничего об условиях их прокладки? Это можете знать только Вы. Невозможно проверить и протяженность сетей: какие сети Вы включили в объемы? Должны были включить только внеплощадочные, т.к. внутриплощадочные учтены основной расценкой на проектирование дома. Вызывает сомнениеп.7 сметы – блочная канализация без колодцев на отдельный участок в 324 м. Разберитесь: есть ли у Вас блочная канализация для электрокабеля. Почему нет сетей связи?
Сообщение отредактировал smetachel - Четверг, 22.06.2017, 19:14
Дата: Пятница, 23.06.2017, 09:18 | Сообщение #
Подполковник
Рязань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 112
Репутация:
Статус: Offline
smetachel, я могу прикрепить проект по которому меня просили посчитать
Добавлено (23.06.2017, 09:18) --------------------------------------------- что то не получается, объем большой
Дата: Пятница, 23.06.2017, 09:25 | Сообщение #
Подполковник
Рязань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 112
Репутация:
Статус: Offline
это НВК
Добавлено (23.06.2017, 09:24) --------------------------------------------- общая схема
Внесла изменения в п.7 и добавила п.8. по спецификации видно что в эл.снабжении 0,4 кв КЛ1.4-1 протяженности линии 2х163 и 2х161 т.е всего =(2*163)+(2*161)=322+326=648 считала по формуле табл. 17п.3 с применение коэф. 0,15 ..... "базовыми ценами пунктов 6 - 8 таблицы N 17 настоящего Справочника учтена прокладка одной трубы. В случае необходимости прокладки нескольких труб в блоке к цене прокладки первой трубы применяется коэффициент до 0,15 на каждую последующую трубу" ......п2.8.1.1 тех части сборника то же самое и пункт 8 из моей таблицы по эл. снабжению 6 кВ
Elenkam, нет у Вас блочной кабельной канализации (участок кабеля, проложенный в ПЭ трубе - это не кабельная канализация). По поводу сетей НВК: проекта-то Вы не приложили (по приложенным заказным спецификациям смету на ПИР не сделать и, тем более не проверить - там ведь нет деления на внеплощадочные и внутриплощадочные сети).
Сообщение отредактировал smetachel - Пятница, 23.06.2017, 13:06
Дата: Пятница, 23.06.2017, 14:52 | Сообщение #
Подполковник
Рязань
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Рязань
Сообщений: 112
Репутация:
Статус: Offline
smetachel, внеплощадочные выходят за пределы границ земельного участка?
Добавлено (23.06.2017, 14:52) --------------------------------------------- smetachel, очень большой объем у меня не получается загрузить, я могу в вашего позволения выслать Вам на личную почту.... мне очень сложно, если честно и не у кого спросить рядом
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.