Приветствую Вас Гость :: RSS :: Среда :: 05.11.2025 ::
Реклама на сайте
Меню портала

Форма входа

Мини-чат

[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]

Смета на ПИР
vladnikДата: Четверг, 10.10.2013, 11:41 | Сообщение # 601
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
ответьте сами: ЧТО защищает РЗ: источник или потребителя
далее просто прочитайте ТУТ
 
Olga_KoДата: Четверг, 10.10.2013, 11:49 | Сообщение # 602
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
3  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 79
Репутация: 3
Статус: Offline
Цитата vladnik ()
ЧТО защищает РЗ: источник или потребителя

Источник!
Спасибо за помощь
 
jadeДата: Четверг, 31.10.2013, 07:00 | Сообщение # 603
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 67
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите пожалуйста, если проект "подключение одного корпуса к осушенному воздуху низкого воздуха низкого давления от другого клрпуса. Эстакада". Расчет делать исходя из того, что в проекте "делается" эстакада? Сборник  "Искусственные сооружения" подойдет?
 
светик1225Дата: Четверг, 31.10.2013, 14:59 | Сообщение # 604
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 82
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, пожалуйста. Как считается в проектных работах объём 2-х трубной прокладки - по длине труб или по длине трассы?
 
Tanja55Дата: Четверг, 31.10.2013, 15:02 | Сообщение # 605
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Цитата светик1225 ()
Как считается в проектных работах объём 2-х трубной прокладки - по длине труб или по длине трассы?
смотрите техчасть применяемого СБЦ.
Задавая вопрос могли бы и наименование СБЦ указать и применяемую расценку


Работаю в программе А0

Сообщение отредактировал Tanja55 - Четверг, 31.10.2013, 15:03
 
светик1225Дата: Четверг, 31.10.2013, 15:11 | Сообщение # 606
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 82
Репутация: 0
Статус: Offline
СБЦ "Коммунальные инженерные сети и сооружения". Вопрос по тепловой сети - общий.  Заказчик считает, что объём 2-х трубной тепловой сети нужно брать по длине трассы, а не по длине труб.


Сообщение отредактировал светик1225 - Суббота, 23.11.2013, 22:25
 
СтрашилкаДата: Четверг, 31.10.2013, 15:42 | Сообщение # 607
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
14  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 208
Репутация: 13
Статус: Offline
по длине трассы. расценка идет уже на двухтрубное исчисление. Если больше двух труб, то коэф до 0,25 на каждую последующую


Сообщение отредактировал Страшилка - Четверг, 31.10.2013, 15:42
 
HohohoДата: Четверг, 31.10.2013, 18:40 | Сообщение # 608
Генералиссимус
Москва
Награды:
85  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация: 72
Статус: Offline
Страшилка, на каждую последующую трубу или две трубы? =) А то в МРРах, допустим, две.
Правда, там и коэффициент 0,35.
Насколько мне известно, одна труба подводит перегретую воду, а другая отводит тот же объем воды. Зачем нужна третья труба?


И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодной острой бритвой восходящие потоки....

http://www.youtube.com/watch?v=Hx_XnToouy0&feature=related


Сообщение отредактировал Hohoho - Четверг, 31.10.2013, 18:47
 
СтрашилкаДата: Пятница, 01.11.2013, 12:44 | Сообщение # 609
Полковник
Санкт-Петербург
Награды:
14  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 208
Репутация: 13
Статус: Offline
Hohoho, я так понимаю, больше 2-х, это параллельная прокладка еще 2х труб, поэтому коэфф применяется на параллельное двухтрубное исчисление)
 
HohohoДата: Пятница, 01.11.2013, 14:56 | Сообщение # 610
Генералиссимус
Москва
Награды:
85  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 1623
Репутация: 72
Статус: Offline
Страшилка, вот я про то же, а по тексту получается - на каждую дополнительную трубу.


И оборвали крик мой, и обожгли мне щеки холодной острой бритвой восходящие потоки....

http://www.youtube.com/watch?v=Hx_XnToouy0&feature=related
 
светик1225Дата: Вторник, 05.11.2013, 10:56 | Сообщение # 611
Майор
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 82
Репутация: 0
Статус: Offline
Коллеги, кто из Питера, подскажите, пожалуйста! Посёлок Шушары, который входит в состав Пушкинского района относится к Санкт-Петербургу, как и город Пушкин. Но заказчик не пропускает коэффициент 1,3 для СПб, который мы применили, говорит что посёлок Шушары не относится к Санкт-Петербургу. Как доказать, что К-1,3 взят правильно?


Сообщение отредактировал светик1225 - Суббота, 23.11.2013, 22:26
 
abk63Дата: Вторник, 05.11.2013, 11:05 | Сообщение # 612
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата светик1225 ()
говорит что посёлок Шушары не относится к Санкт-Петербургу. Как доказать, что К-1,3 взят правильно?
справку в администрации Шушар запросите, к кому они относятся


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
ГБДата: Вторник, 05.11.2013, 11:40 | Сообщение # 613
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
светик1225, Все проще. На карте ЛО http://www.oblmap.ru/ найдите границу Питера и ЛО и...
 
paolo_gДата: Вторник, 12.11.2013, 10:13 | Сообщение # 614
Лейтенант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 65
Репутация: 1
Статус: Offline
'Объекты авиационной промышленности. 2011 г. Таблица 2 Пункт 34. Кузнечно-прессовый корпус (цех) по производству штамповок и поковок из
сплавов производительностью до 10 тыс.т.в год. У меня 7 тыс. т в год.
Значение а=9781,008.
Мой подсчет: (9781,008-(9781,008/10)*(10-7)*0,4*1,5.
Верно или нет?
 
artems563Дата: Вторник, 12.11.2013, 10:30 | Сообщение # 615
Генералиссимус
Уфа
Награды:
60  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация: 85
Статус: Offline
Цитата paolo_g ()
Верно или нет?

нет
С=9781,008*0,35
а=9781,008.
Кпд=0,35
К=1,5 - это что? реконструкция?

Добавлено (12.11.2013, 10:30)
---------------------------------------------
Кинф=3,64 еще не забудьте



Это "ж-ж-ж" неспроста... (Винни-Пух)
 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика