Tanja55Дата: Воскресенье, 15.07.2012, 13:11 | Сообщение # 1
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
342  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 11323
Репутация: 339
Статус: Offline
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 14 мая 2012 года № 198
6 июля 2012 года

Об утверждении государственного сметного норматива «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты атомной энергетики»
Источник:
http://www.minregion.ru/documents/existing_documents/1898.html

На сайте Минстроя опубликованы тексты действующих СБЦ - http://www.minstroyrf.ru/trades....14
после перехода по ссылке необходимо открыть раздел "СПРАВОЧНИКИ БАЗОВЫХ ЦЕН"


Работаю в программе А0
 
ДВЧДата: Среда, 15.07.2015, 17:54 | Сообщение # 451
Рядовой
Москва
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Москва
Сообщений: 4
Репутация: 0
Статус: Offline
Новые СБЦ составлены в соответствии с "Методическими указаниями о порядке разработки государственных сметных нормативов "Справочники базовых цен..."

http://minstroyrf.ru/upload/iblock/aae/prikaz-406pr-pril.1.pdf

Удорожание связано с включением дополнительных работ, скорее всего. 

Посмотри по ссылке Приложение №2, там есть примеры расчетов.
 
toxamstrДата: Среда, 15.07.2015, 20:28 | Сообщение # 452
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Сообщений: 7
Репутация: 0
Статус: Offline
да не. не из-за этого точно. да кстати вышли новые еще СБЦ ток выложить не могу 5 метров весит файл. И в ворде не могу найти блин. если у кого есть буду признателен
 
artems563Дата: Четверг, 16.07.2015, 07:19 | Сообщение # 453
Генералиссимус
Уфа
Награды:
60  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация: 85
Статус: Offline
Цитата toxamstr ()
почему новые СБЦ дороже? (газооборудование, нефтепереработка, которые в что старые в ценах 1-го, что новые). У кого какие мысли?

Добавление спецразделов, приведение к постановлению 87.


Это "ж-ж-ж" неспроста... (Винни-Пух)
 
Andrey79Дата: Четверг, 30.07.2015, 12:56 | Сообщение # 454
Генералиссимус
Москва
Награды:
227  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 4057
Репутация: 240
Статус: Offline
Практическое пособие по применению государственного сметного норматива "Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве "Объекты авиационной промышленности".

либо скачать тут в формате PDF

http://meganorm.ru/Index2/1/4293784/4293784582.htm

Исправлено много опечаток, исправлены  заголовки работ и таблиц, более детально разбиты таблицы относительной стоимости, и еще много разных исправлений от оригинала СБЦП.
 
JazДата: Четверг, 17.09.2015, 11:48 | Сообщение # 455
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте, коллеги!
Хелп ми, плиз!
Вопросы по СБЦП "Коммунальные инж. сети и сооружения", табл. 15 "Котельные и диз.электростанции" (заранее прошу прощения, если эти вопросы кто-то уже задавал до меня):

1. Это правда, что все внутриплощадочные сети, кроме тех, о которых говорится в п. 2.7.1.3, учтены расценками?
2. Как поступать тогда с временными сетями, например, газоснабжения?
3. Считать ли при реконструкции котельной сети к вновь строящимся сооружениям (например, новая ГРП на территории реконструируемой котельной)?
4. Правомочно ли применить коэффициент на реконструкцию к тепловым сетям, если сам объект называется "Реконструкция котельной"?

Очень надеюсь на быстрый ответ, так как завершаем устранять замечания гос.экспертизы по разделам ПД, сроки "горят", а по сметам ПИР еще и "деньги горят" smile , т.к. сделано замечание: исключить стоимость проектирования внутриплощадочных сетей (кроме тепловых) и коэффициент реконструкции к т/с.

Спасибо! 

п.с. Звонила в ЦИП, но вопрос задать до понедельника некому, а мне завтра к эксперту!
 
artems563Дата: Четверг, 17.09.2015, 13:51 | Сообщение # 456
Генералиссимус
Уфа
Награды:
60  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация: 85
Статус: Offline
Цитата Jaz ()
1. Это правда, что все внутриплощадочные сети, кроме тех, о которых говорится в п. 2.7.1.3, учтены расценками?

по аналогии с СБЦ ОЖГС сети учтены до первого колодца (задвижки). Но лучше уточнить в ЦИП
Цитата Jaz ()
3. Считать ли при реконструкции котельной сети к вновь строящимся сооружениям (например, новая ГРП на территории реконструируемой котельной)?

считатать. ГРП же не в составе котельной?
Цитата Jaz ()
4. Правомочно ли применить коэффициент на реконструкцию к тепловым сетям, если сам объект называется "Реконструкция котельной"?

Если у вас выполняется реконструкция сети, т.е. есть еще демонтаж старой сети. то да.
Если только новые сети, то коэффициент не нужен.


Это "ж-ж-ж" неспроста... (Винни-Пух)
 
JazДата: Четверг, 17.09.2015, 15:22 | Сообщение # 457
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата artems563 ()
по аналогии с СБЦ ОЖГС сети учтены до первого колодца (задвижки). Но лучше уточнить в ЦИП

Вот и эксперт сказала, что в старых СБЦ было черным по-русски об этом написано, а в новых - нет, и "пишите запрос в ЦИП".
А то ведь получается странная "весч": проектирование объекта без внешних инженерных сетей стоит столько же, сколько объект с большим количеством сетей.

Цитата artems563 ()
Если у вас выполняется реконструкция сети, т.е. есть еще демонтаж старой сети. то да.Если только новые сети, то коэффициент не нужен.

То есть коэффициентом реконструкции уже учитывается демонтаж и отдельно его не считать?

Спасибо!
 
artems563Дата: Четверг, 17.09.2015, 15:45 | Сообщение # 458
Генералиссимус
Уфа
Награды:
60  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация: 85
Статус: Offline
Цитата Jaz ()
То есть коэффициентом реконструкции уже учитывается демонтаж и отдельно его не считать?

по идее да

Цитата Jaz ()
Вот и эксперт сказала, что в старых СБЦ было черным по-русски об этом написано, а в новых - нет, и "пишите запрос в ЦИП".

Вот относительно свежие по СБЦ ОЖГС 2010 г.:

Разъяснения ЦИП 2012 г., раздел I
Вопрос №10. Какие затраты на проектирование внешних инженерных
сетей в пределах площадки строительства учтены ценовыми
показателями СБЦП 81-02-02-2001?
Ответ:
Ценовыми показателями, установленными на проектирование отдельных зданий и
содержащимися в Справочнике базовых цен на проектные работы в строительстве «Объекты
жилищно-гражданского строительства» издания 2010 г. (СБЦП 81-02-02-2001), учтены затраты
на проектирование внешних инженерных сетей в пределах площадки строительства:
- водоводы – до первого колодца;
- канализация - до первого колодца;
- электроснабжение – от зданий до точки подключения в ТП;
- теплоснабжение, отопление – от здания до запорной арматуры;
- внутреннее газоснабжение – от здания до ближайшего ковера;
- слаботочные сети – от здания до ближайшего колодца на сетях телефонной канализации.


Это "ж-ж-ж" неспроста... (Винни-Пух)
 
abk63Дата: Четверг, 17.09.2015, 16:00 | Сообщение # 459
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата artems563 ()
- электроснабжение – от зданий до точки подключения в ТП;
бред. это несколько км может оказаться... biggrin
и потом доказывай, что это вне
Цитата artems563 ()
пределах площадки строительства
biggrin

Добавлено (17.09.2015, 16:00)
---------------------------------------------
похоже кризис в образовании коснулся и ЦИП...



Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
JazДата: Среда, 30.09.2015, 13:59 | Сообщение # 460
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
бред. это несколько км может оказаться... biggrin


Цитата abk63 ()
похоже кризис в образовании коснулся и ЦИП...


Вот-вот!

Добавлено (17.09.2015, 17:57)
---------------------------------------------
Цитата artems563 ()
Вот относительно свежие по СБЦ ОЖГС 2010 г.:Разъяснения ЦИП 2012 г., раздел I


Да, но эти разъяснения не годятся к сборнику 12 года.

Сейчас сижу и голову ломаю.
Теплосети: демонтаж старых и проектирование новых - то ли Крек ввести и демонтаж не считать, то ли посчитать новое строительство и отдельно демонтаж старых сетей.
А по газу вообще завал: есть демонтаж, прокладка новых к существующим сооружениям (не считать), к вновь строящимся (считать), демонтаж эстакады газопровода и новая эстакада, перекладка... считать - не считать... wacko
"здесь играем - здесь не играем - здесь жирное пятно, рыбу заворачивали" biggrin
По электрике, связи и т.д. - та же история.

Добавлено (30.09.2015, 13:59)
---------------------------------------------
*стесняется и краснеет* Прошу "пардону", но я опять с вопросом:
По какому сборнику посчитать проектирование проходного канала (коллектора) для прокладки тепловой сети?


Сообщение отредактировал Jaz - Среда, 30.09.2015, 14:00
 
artems563Дата: Среда, 30.09.2015, 15:11 | Сообщение # 461
Генералиссимус
Уфа
Награды:
60  
Группа: Проверенные
Город: Уфа
Сообщений: 1620
Репутация: 85
Статус: Offline
Цитата Jaz ()
По какому сборнику посчитать проектирование проходного канала (коллектора) для прокладки тепловой сети?

СБЦ Коммунальные инженерные сети и сооружения 2012 г., т.9 с учетом п.2.6.11/2 общих положений.


Это "ж-ж-ж" неспроста... (Винни-Пух)
 
JazДата: Среда, 30.09.2015, 15:22 | Сообщение # 462
Лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
2  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 68
Репутация: 0
Статус: Offline
Я тоже так решила. Максимальный К=1,5 и добавить совместную прокладку по п.2.6.5 К=1,1, т.к. в коллекторе проходит и другая инженерия.

Спасибо!
 
СМАЙЛИКДата: Понедельник, 05.10.2015, 15:22 | Сообщение # 463
Полковник
Киров
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 154
Репутация: 0
Статус: Offline
Подскажите, при составлении смет на проектные работы по телефонии каким сборником правильно пользоваться? сбцп 81-02-03-2001 или сбцп81-2001-02 Объекты связи.


Мария


Сообщение отредактировал СМАЙЛИК - Понедельник, 05.10.2015, 15:25
 
abk63Дата: Понедельник, 05.10.2015, 15:55 | Сообщение # 464
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата СМАЙЛИК ()
на проектные работы по телефонии правильно пользоваться
соответствующим сборником в соответствии с техзаданием...


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
СМАЙЛИКДата: Понедельник, 05.10.2015, 16:01 | Сообщение # 465
Полковник
Киров
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 154
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата abk63 ()
в соответствии с техзаданием...
Да, я согласна. Но тех.задания нет, поэтому применила сборник СБЦ 81-02-03-2001 и 3% на связь в соответствии с таблицей 42 этого сборника. Критично или нет?


Мария
 
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.