пнр системы телемеханики
marina_panteraДата: Четверг, 03.03.2011, 13:01 | Сообщение # 1
Генерал-майор
Нижневартовск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Нижневартовск
Сообщений: 257
Репутация: 0
Статус: Offline
Составляла смету на пнр системы телемеханики для ПС35/6кВ, у меня получилось 1066 сигналов и соответственно стоимость пуско-наладки около 600 тысяч в ценах 2001 г. Скажите, пожалуйста, это много для такой работы?
Прикрепления: __.xls (148.0 Kb)
 
tuleninДата: Четверг, 03.03.2011, 13:04 | Сообщение # 2
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
а М и У зачем пересчитывали... У вас же одна группа-2... А не несколько biggrin
 
mouseДата: Четверг, 03.03.2011, 13:13 | Сообщение # 3
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
25  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 571
Репутация: 16
Статус: Offline
А чегой-то такая цифра в ТЕРп02-01-002-15 неадекватная(253642,2 руб.)? В ФЕРп эта расценка весит - 68218,78 руб. Я, конечно, понимаю - Нижневартовск, но не на порядок же...
 
marina_panteraДата: Четверг, 03.03.2011, 13:41 | Сообщение # 4
Генерал-майор
Нижневартовск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Нижневартовск
Сообщений: 257
Репутация: 0
Статус: Offline
mouse, индекс к пнр для фер за 4 кв. 10 года - 17,4 для ХМАО. еще больше получится:)

Добавлено (03.03.2011, 13:41)
---------------------------------------------
tulenin, не персчитывали из табл. выбирала

 
tuleninДата: Четверг, 03.03.2011, 13:44 | Сообщение # 5
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
marina_pantera, просто ваши формулы - это когда есть и 1, и2, и3 группы... выводят индекс общий на систему
 
mouseДата: Четверг, 03.03.2011, 13:46 | Сообщение # 6
Генерал-лейтенант
Санкт-Петербург
Награды:
25  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 571
Репутация: 16
Статус: Offline
marina_pantera, Вы же пишите в базе? И в смете и
Quote
600 тысяч в ценах 2001 г
.
И вообще, проверьтесь по трудозатратам. Ценник однозначно запредельный.
 
marina_panteraДата: Четверг, 03.03.2011, 13:47 | Сообщение # 7
Генерал-майор
Нижневартовск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Нижневартовск
Сообщений: 257
Репутация: 0
Статус: Offline
tulenin, по вашему если АСУ одной категории сложности коэффициенты Фим и Фу не расчитываются?
 
tuleninДата: Четверг, 03.03.2011, 13:54 | Сообщение # 8
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (marina_pantera)
Фим и Фу не расчитываются?

да, онм просто берутся из таблицы

Добавлено (03.03.2011, 13:54)
---------------------------------------------
или я туплю... вы просчитали не по группам, а по аналог/цифра... ??? наверное так... ГЭСН нет под рукой

 
ГБДата: Четверг, 03.03.2011, 13:56 | Сообщение # 9
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
54  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 2208
Репутация: 52
Статус: Offline
marina_pantera,
Quote (marina_pantera)
Фим и Фу не расчитываются
Рассчитываются. Зависят от числа и вида каналов.
 
abk63Дата: Четверг, 03.03.2011, 13:56 | Сообщение # 10
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
меня тоже что-то смущает 2 категория на телемеханике. Вы с АСУТП это дело не перемешали?


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
marina_panteraДата: Четверг, 03.03.2011, 13:59 | Сообщение # 11
Генерал-майор
Нижневартовск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Нижневартовск
Сообщений: 257
Репутация: 0
Статус: Offline
tulenin, значения М и значения У я и брала из таблицы и они =1. Фим и Фу - расчитывюатся по формулам, в которых и сидят М и У.

Добавлено (03.03.2011, 13:59)
---------------------------------------------
abk63, ПНР по телемеханике не по сборнику асу надо делать?!

 
abk63Дата: Четверг, 03.03.2011, 14:06 | Сообщение # 12
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (marina_pantera)
abk63, ПНР по телемеханике не по сборнику асу надо делать?!

и по асу тоже. я не знаю, что Вы еще кроме этого считаете и какие монтажные работы при этом были. но в любом случае ТЛМ в чистом виде - сборники п1 + п2 (1 категория). а вот интеграция в АСУТП - эта часть уже чаще по 3 идет.

но это из практики. утверждать и доказывать без проекта не буду.



Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
marina_panteraДата: Четверг, 03.03.2011, 14:14 | Сообщение # 13
Генерал-майор
Нижневартовск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Нижневартовск
Сообщений: 257
Репутация: 0
Статус: Offline
abk63, кроме это считаем смр и пнр КТПБ (М), ТМН и прочее прочее что входит в подстанцию.
Quote
а вот интеграция в АСУТП - эта часть уже чаще по 3 идет.
а причет тут 3 сборник?! shock

Добавлено (03.03.2011, 14:14)
---------------------------------------------
иил 3 категория сложности?!

 
marina_panteraДата: Четверг, 03.03.2011, 14:18 | Сообщение # 14
Генерал-майор
Нижневартовск
Награды:
1  
Группа: Проверенные
Город: Нижневартовск
Сообщений: 257
Репутация: 0
Статус: Offline
проектировщик еще у нас не местный по подстанции, даже вопросов задать некому. (((((((((((
в табл. сигналов есть такой столбец "кол-во объектов" и допустим 6 сигналов, т.е. я кол-во сигналов умножаю на кол-во объектов?!
Прикрепления: 8157500.pdf (181.5 Kb)
 
abk63Дата: Четверг, 03.03.2011, 14:39 | Сообщение # 15
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
чистой воды 1 категория. думал по оптике что передаете. но СЕПАМы если в составе ТЛМ считаете - по п1 надо брать. + измерения на кабелях, которые не 485.


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
  • Страница 1 из 2
  • 1
  • 2
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: andreyka_s@list.ru
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика