Подсчет количества каналов по ОПС
Игорь43Дата: Вторник, 03.07.2018, 16:39 | Сообщение # 121
Сержант
Киров
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата veronika-2 ()
при расчете числа каналов которые вы будете включать в смету smile Женя вам правильно сказал про
Извините, а вот как правильно оформить этот расчёт каналов для экспертизы?

Добавлено (03.07.2018, 16:39)
---------------------------------------------
Цитата veronika-2 ()
в этой теме покопайтесь
Спасибо! нашёл.
Вопрос:
1. Почему там просчитывается Фми=0,5 , но он ни на что в расчёте не влияет? А я думал, что датчики Кди по 2 группе нужно умножить на этот Фми, соответственно Кобщ получиться в 2 раза меньше... - это вручную поправить? или этот Фми ни на что не влияет?
2. Почему в 3 группе количество каналов с коэффициентом 0,01 как и для 4 группы?


Сообщение отредактировал Игорь43 - Вторник, 03.07.2018, 16:44
 
dozorДата: Вторник, 03.07.2018, 16:40 | Сообщение # 122
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Игорь43, Фим применяется потом к ПЗ расценки
 
Игорь43Дата: Вторник, 03.07.2018, 16:46 | Сообщение # 123
Сержант
Киров
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата dozor ()
Фим применяется потом к ПЗ расценки
Извините я не в курсе - это как?
и Почему в 3 группе количество каналов с коэффициентом 0,01 как и для 4 группы?


Сообщение отредактировал Игорь43 - Вторник, 03.07.2018, 16:47
 
dozorДата: Вторник, 03.07.2018, 17:01 | Сообщение # 124
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
Игорь43, это искусственно вводите в программе коэффициент к расценке. т.к. одна ЗП, то я и написал к ПЗ
 
julia75Дата: Вторник, 03.07.2018, 17:03 | Сообщение # 125
Генерал-майор
Москва
Награды:
61  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 314
Репутация: 100
Статус: Offline
Игорь43, так же как вы применяете другие коэффициенты. Какие то распространяются на отдельные статьи затрат, некоторые , как в данном случае, на прямые затраты в целом.
 
Игорь43Дата: Вторник, 03.07.2018, 17:07 | Сообщение # 126
Сержант
Киров
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата dozor ()
это искусственно вводите в программе коэффициент к расценке
понял - спасибо!
А вот по 3 группе всё-таки нужно применять коэффициент 0,01 вроде в ФЕРп в приложении 2.4 Группы каналов - нет такого наставления, только по 4 группе написано...
 
julia75Дата: Вторник, 03.07.2018, 17:10 | Сообщение # 127
Генерал-майор
Москва
Награды:
61  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 314
Репутация: 100
Статус: Offline
Игорь43,  к 4 группе. А где вы нашли про 3?
 
Игорь43Дата: Вторник, 03.07.2018, 17:18 | Сообщение # 128
Сержант
Киров
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Киров
Сообщений: 21
Репутация: 0
Статус: Offline
Цитата julia75 ()
А где вы нашли про 3?
скачал здесь красивую таблицу в .xls - там при расчёте коэффициент 0,01 к 3 группе тоже - это значит ошибка там?
 
julia75Дата: Вторник, 03.07.2018, 17:22 | Сообщение # 129
Генерал-майор
Москва
Награды:
61  
Группа: Проверенные
Город: Москва
Сообщений: 314
Репутация: 100
Статус: Offline
Игорь43, скорее всего ( не видя таблицу).  Ориентируйтесь на техчасть в первую очередь
 
ksjusha13Дата: Вторник, 19.02.2019, 16:13 | Сообщение # 130
Рядовой
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Здравствуйте! Мне необходимо подсчитать количество каналов в смете по АПС для ПНР: аналоговых, дискретных и информационных. Как правильно это сделать?
Имеется следующее оборудование:
Пульт контроля и управления охранно-пожарный, марка "С2000-М" - 1
Блок контроля и индикации, марка "С2000-БКИ"- 1
Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" - 9
Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" - 4
Прибор приемно-контрольный охранной сигнализации, тип Сигнал-20П SMD - 1
Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП1" исп. 01 - 1
Блок базовый переговорного устройства Рупор-ДБ - 1
Блок базовый переговорного устройства Рупор-ДТ - 8
Блок разветвительно-изолирующий БРИЗ исп. 03 - 30
Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП2" - 1
Извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А (27 шт. резерв) - 680
Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3А (4 шт. резерв) - 41
Преобразователь интерфейса, марка "С2000-ПИ" - 1
Оповещатель пожарный световой ОПОП 1-8М - 95
Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ" - 36
Модуль подключения нагрузки МПН - 131
Источник резервного питания РИП-12-6/80М3-Р-RS - 2
Источник резервного питания РИП-12-3/17М1-Р-RS - 1
Источник резервного питания РИП-24-2/7М4-Р-RS - 1
Сервер Орион-Про - 1
Оперативная задача Орион-Про исп. 127 - 1
Администратор базы данных Орион-Про - 1
Компьютер PET, Pentium G3260 3.3 ГГц/Asus Н81М Звук Видео LAN 1Gb/DDR3 4Gb/5000Gb/DVD-RW/Aerocool - 1
Монитор Philips LCD monitor 23.6" V-line 243V5 - 1
LPA-6W, Громкоговоритель настенный, белый, 80-20.000 Гц, 94 дБ, 100 В, 6/3/1,5 Вт - 205
LPA-10W3, Громкоговоритель настенный, белый, 80-20.000 Гц, 94 дБ, 100 В, 10/5 Вт - 11
LPA-20MW, Настенный звуковой монитор, белый, 2-х полосный, 40-20000 Гц, 94 дБ, 100 В, 20/10/5/2,5 Вт - 2
LPA-EVA-MA, Контроллер системы оповещения EVA, 5" LCD, touch screen, ПО в комплекте - 1
Модуль вентиляторный 19" 1U, 3 вентилятора, регул. глубина 200-310 мм с контроллером R-FAN-3K-1U - 1
LPA-EVA-MS, Коммутатор системы оповещения EVAC на 8 зон, встроенный контроль линий - 1
LPA-EVA-RM, Удаленная микрофонная консоль на 8 зон, расширение до 64 (блоками LPA-EVA-EM) - 1
LPA-EVA-4240, 4-хканальный усилитель мощности (4х240 Вт) для системы оповещения EVA, класс D - 1
LPA-EVA-BC, Блок основного и резервного питания системы EVA, подключение внешних АКБ - 1
Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый, марка "С2000-ИП" - 49

Помогите, пожалуйста.

Спасибо.
 
veronika-2Дата: Вторник, 19.02.2019, 16:43 | Сообщение # 131
Генералиссимус
Ростов-на-Дону
Награды:
449  
Группа: Модераторы
Город: Ростов-на-Дону
Сообщений: 21653
Репутация: 809
Статус: Offline
ksjusha13, помочь можно. тему почитать. там даже таблички выкладывали для подсчета каналов


Психологические консультации онлайн.
Мой телеграмм
https://t.me/psyrnd2023
Вконтакте
https://vk.com/public214093226
 
pol9111Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 10:45 | Сообщение # 132
Сержант
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем привет.Подскажите пожалуйста,я тут на некоторое время уходил из    работ по сметному делу.Тут вроде как появилась новая редакция ФЕРп/ТЕРп 2017 года и там теперь ПНР пожарки загнали  только в 1-ю категорию технической сложности,если есть АРМ,а остальные случаи в 10 монтажный сборник?
Все,посмотрел ранее что писали,разобрался


Сообщение отредактировал pol9111 - Воскресенье, 03.05.2020, 10:54
 
abk63Дата: Воскресенье, 03.05.2020, 16:40 | Сообщение # 133
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Цитата pol9111 ()
Тут вроде как появилась новая редакция ФЕРп/ТЕРп 2017 года
она уже успешно умерла от короновируса... редакция 2020 рулит... biggrin


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
maksvikДата: Воскресенье, 21.03.2021, 06:59 | Сообщение # 134
Рядовой
Петухово
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Петухово
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Offline
Доброго времени суток 
 Есть проект локальной ОПС, насколько правильно я понял тему, то:
пульт с2000м -1шт - каналы не учитываем.
сигнал 10 -1 шт - каналов нет, используются три встроенных реле
        одно на включение светомузыки уличной - ??? как его учитывать? и надо ли вообще его учитывать?
         второе на включение светомузыки внутренней- ??? как его учитывать? и надо ли вообще его учитывать?
В первую группу не включить эти реле, ведь светозвуковые оповещатели не исполнительный механизм.
Вроде как можно использовать 4 группу, но насколько это верно?
        третье на отключение вентиляции через ук-вк - 1 канал 5 группы со смежными системами.
По датчикам вопроса нет, один извещатель - один канал.
с2000-4 -1шт - управляет охранными извещателями (1 шлейф - герконы, второй - объемники и считывателем) - как канал не учитываем?
Считыватель - 1шт - используем как датчик, т.е. 1 канал - 2 группа.
Светозвуковые оповещатели - 3 шт - 4 группа.

Как быть с реле Сигнала-10?
И насколько верны мои рассуждения?
 
dozorДата: Понедельник, 22.03.2021, 09:44 | Сообщение # 135
Генералиссимус
Санкт-Петербург
Награды:
110  
Группа: Модераторы
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 4520
Репутация: 224
Статус: Offline
maksvik, ну если бы вы правильно поняли, то наверное не задавали  таких вопросов 
Цитата maksvik ()
с2000-4 -1шт - управляет охранными извещателями (1 шлейф - герконы, второй - объемники и считывателем) - как канал не учитываем?
 
Цитата maksvik ()
одно на включение светомузыки уличной - ???
вот это как понимать?  
А если по простому все извещатели как один канал, про остальное забываем.  Ну кроме смежных систем
 
  • Страница 9 из 10
  • «
  • 1
  • 2
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • »
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.