Включена ли стоимость измерений в расценки на монтаж?
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 13:04 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Ghostspb)
Попросите заказчика кроме изоляции найти в расценках 08м еще и следующие испытания, которые идут обязательным пакетом при сдаче эл.установки: 1. Изоляция 2. Замер петли ( проверка срабатывания уставок защит выбранных проектом аппаратов ) 3. Замер металлосвязей 4.Замер сопротивления контура заземления 5. Проверка коммутационной способности аппаратов защиты при номинальном и пониженном напряжении. 6. Проверка расцепителей аппаратов на отключающую способность ( прогрузка фактически поставленных аппаратов ) 7. Проверка механической части аппаратов защиты и управления 8. Проверка изоляции аппаратов защиты и управления на ном. токи выше 400 А. это- минимум, есть другие, но для 0,4 кВ- достаточно.
А где почитать, как считаются объемы при ПНР ( измерения лаборатории)?
Сообщение отредактировал alex2704 - Понедельник, 08.11.2010, 13:04
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 14:00 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (alex2704)
А где почитать, как считаются объемы при ПНР ( измерения лаборатории)?
Пока нигде. Вот новому году может созрею.
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 14:29 | Сообщение #
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация:
Статус: Offline
К которому??? Мну кажется ,что подобные разъяснения =неотделимая часть всего курса темных сил электричества,изученного на более раннем этапе.. Уже ПНР-ррим УЗО, как токовые и дифференциальные..
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 15:12 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
Будем ждать Нового Года а пока может есть под рукой смета на измерения и к ней смета на монтаж и/или спец-я проекта)?для самостоятельного осмысления
п.с.в примерах смет мне не попалось на глаза
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 15:18 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
alex2704, см. Шипулину
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 15:40 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (tulenin)
alex2704, см. Шипулину smile
Егор, у нее там все такое сложное, подстанции и т.д. А вот ПНР электрики в АБЗ - нет.
Дата: Понедельник, 08.11.2010, 15:51 | Сообщение #
Генералиссимус
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
А вот ПНР электрики в АБЗ - нет
Я всё одно не знаю, что это... Я наладчикам дал даю расценки - они мне крыжат нужные и объёмы... Это по п01. По п02 и п03 - сам считаю
Дата: Вторник, 09.11.2010, 13:24 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
Тогда более конкретные вопросы:
1.фаза-нуль -по кол-ву групп? 2. металлосвязи (кол-во соединений PE-проводников? защитные контакты розеток, светильников, КУПы, соединений со стояками водоснабжения, отопления, лотками,каркасами подвесных потолков)? 3.сопротивления изоляции (по кол-ву отрезков кабелей(из каб.журнала), например -от щита до коробки №1, от коробки №1 до розетки, от коробки №1 до коробки №2 и т.д.? 4.сопротивления заземляющих устройств- 1 контур заземления-то 1 измерение (или по кол-во верт. заземлителей или как-то по другому)? 5. проверка автоматов и узо -из всех щитов видимо?
Спасибо!
Сообщение отредактировал alex2704 - Вторник, 09.11.2010, 13:28
Дата: Среда, 10.11.2010, 20:46 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
alex2704, Алексей ( abk63 ) - немного лукавит, говоря:
и + Главу 1.8 ПУЭ ( 7изд.) и все будет понятно, сможете самостоятельно, без программ ПНР подсчитать все объемы. По Вашим конкретным вопросам:
Quote (alex2704)
1.фаза-нуль -по кол-ву групп?
Для групповых сетей, если используется методика непосредственного измерения то 1 измерение петли до наиболее удаленного потребителя эл.энергии.
Quote (alex2704)
2. металлосвязи
От шины PE до всех элементов, подлежащих заземлению (занулению ), а так же сторонних проводящих частей, подлежащих присоединению к основной системе уравнивания потенциалов и дополнительной. ( в т.ч. корпуса, контакты розеток и т.д..... )
Quote (alex2704)
3.сопротивления изоляции
Для групповых сетей- по кол-ву аппаратов защиты. ( не всегда так, надо смотреть конкретную однолинейку )
Quote (alex2704)
4.сопротивления заземляющих устройств
Замер отсоединенного от питающей линии и устройств молниезащиты совокупного контура ( со всеми горизогтальными, вертикальными заземлителями ( 1 измерение )), если еще и естественные- то совокупное сопротивление искусственного заземлителя с естественными ( второе измерение ) -тут не совсем уверен, что правильно...
Quote (alex2704)
5. проверка автоматов и узо -из всех щитов видимо?
Однозначно нельзя сказать, кол-во и виды испытаний зависят напрямую от принадлежности к сетям, категорийности эл.снабжения и т.д.... тут только ПУЭ гл. 1.8 ( примерно на 3 страницах информации по аппаратам защиты )
Дата: Пятница, 12.11.2010, 12:07 | Сообщение #
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 19
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Ghostspb)
Можно почитать его же методики : http://cmet4uk.ru/forum/35-6888-1#87607 и + Главу 1.8 ПУЭ ( 7изд.) и все будет понятно, сможете самостоятельно, без программ ПНР подсчитать все объемы.
СПАСИБО!
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 11:53 | Сообщение #
Рядовой
Липецк
Награды:
Группа: Пользователи
Город: Липецк
Сообщений: 8
Репутация:
Статус: Offline
Всем доброго утра.Будьте добры, подскажите пожалуйста, что подразумевается под 1 линией в расценке на измерение сопративления- ТЕРп01-11-028-01? За ранее, благодарю.
Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 12:20 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (mils)
под 1 линией в расценке на измерение сопративления- ТЕРп01-11-028-01
подразумевается 3-жильная кабельная линия. больше или меньше жил корректируется коэффициентами из техчасти
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.