Включена ли стоимость измерений в расценки на монтаж?
alex2704Дата: Понедельник, 08.11.2010, 13:04 | Сообщение # 16
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Ghostspb)
Попросите заказчика кроме изоляции найти в расценках 08м еще и следующие испытания, которые идут обязательным пакетом при сдаче эл.установки:
1. Изоляция
2. Замер петли ( проверка срабатывания уставок защит выбранных проектом аппаратов )
3. Замер металлосвязей
4.Замер сопротивления контура заземления
5. Проверка коммутационной способности аппаратов защиты при номинальном и пониженном напряжении.
6. Проверка расцепителей аппаратов на отключающую способность ( прогрузка фактически поставленных аппаратов )
7. Проверка механической части аппаратов защиты и управления
8. Проверка изоляции аппаратов защиты и управления на ном. токи выше 400 А.
это- минимум, есть другие, но для 0,4 кВ- достаточно.

А где почитать, как считаются объемы при ПНР ( измерения лаборатории)?



Сообщение отредактировал alex2704 - Понедельник, 08.11.2010, 13:04
 
abk63Дата: Понедельник, 08.11.2010, 14:00 | Сообщение # 17
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (alex2704)
А где почитать, как считаются объемы при ПНР ( измерения лаборатории)?

Пока нигде. biggrin Вот новому году может созрею.



Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
vladnikДата: Понедельник, 08.11.2010, 14:29 | Сообщение # 18
Ценовой инженер
СПб-ЛО
Награды:
285  
Группа: Проверенные
Город: СПб-ЛО
Сообщений: 14460
Репутация: 349
Статус: Offline
biggrin К которому??? biggrin Мну кажется ,что подобные разъяснения =неотделимая часть всего курса темных сил электричества,изученного на более раннем этапе..
Уже ПНР-ррим УЗО, как токовые и дифференциальные.. biggrin
 
alex2704Дата: Понедельник, 08.11.2010, 15:12 | Сообщение # 19
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Будем ждать Нового Года smile а пока может есть под рукой смета на измерения и к ней смета на монтаж и/или спец-я проекта)?для самостоятельного осмысления wink

п.с.в примерах смет мне не попалось на глаза sad

 
tuleninДата: Понедельник, 08.11.2010, 15:18 | Сообщение # 20
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
alex2704, см. Шипулину smile
 
abk63Дата: Понедельник, 08.11.2010, 15:40 | Сообщение # 21
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (tulenin)
alex2704, см. Шипулину smile

Егор, у нее там все такое сложное, подстанции и т.д. А вот ПНР электрики в АБЗ - нет. biggrin



Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
tuleninДата: Понедельник, 08.11.2010, 15:51 | Сообщение # 22
Генералиссимус
Награды:
119  
Группа: Проверенные
Сообщений: 8633
Репутация: 46
Статус: Offline
Quote (abk63)
А вот ПНР электрики в АБЗ - нет

Я всё одно не знаю, что это... Я наладчикам дал даю расценки - они мне крыжат нужные и объёмы... Это по п01. По п02 и п03 - сам считаю smile
 
alex2704Дата: Вторник, 09.11.2010, 13:24 | Сообщение # 23
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Тогда более конкретные вопросы:

1.фаза-нуль -по кол-ву групп?
2. металлосвязи (кол-во соединений PE-проводников? защитные контакты розеток, светильников, КУПы, соединений со стояками водоснабжения, отопления, лотками,каркасами подвесных потолков)?
3.сопротивления изоляции (по кол-ву отрезков кабелей(из каб.журнала), например -от щита до коробки №1, от коробки №1 до розетки, от коробки №1 до коробки №2 и т.д.?
4.сопротивления заземляющих устройств- 1 контур заземления-то 1 измерение (или по кол-во верт. заземлителей или как-то по другому)?
5. проверка автоматов и узо -из всех щитов видимо?

Спасибо!



Сообщение отредактировал alex2704 - Вторник, 09.11.2010, 13:28
 
GhostspbДата: Среда, 10.11.2010, 20:46 | Сообщение # 24
Генерал-полковник
Награды:
37  
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация: 30
Статус: Offline
alex2704, Алексей ( abk63 ) - немного лукавит, говоря:
Quote (vladnik)
Пока нигде. biggrin Вот новому году может созрею.
biggrin
Можно почитать его же методики :
http://cmet4uk.ru/forum/35-6888-1#87607

и + Главу 1.8 ПУЭ ( 7изд.) и все будет понятно, сможете самостоятельно, без программ ПНР подсчитать все объемы.
По Вашим конкретным вопросам:

Quote (alex2704)
1.фаза-нуль -по кол-ву групп?

Для групповых сетей, если используется методика непосредственного измерения то 1 измерение петли до наиболее удаленного потребителя эл.энергии.
Quote (alex2704)
2. металлосвязи

От шины PE до всех элементов, подлежащих заземлению (занулению ), а так же сторонних проводящих частей, подлежащих присоединению к основной системе уравнивания потенциалов и дополнительной. ( в т.ч. корпуса, контакты розеток и т.д..... )
Quote (alex2704)
3.сопротивления изоляции

Для групповых сетей- по кол-ву аппаратов защиты. ( не всегда так, надо смотреть конкретную однолинейку )
Quote (alex2704)
4.сопротивления заземляющих устройств

Замер отсоединенного от питающей линии и устройств молниезащиты совокупного контура ( со всеми горизогтальными, вертикальными заземлителями ( 1 измерение )), если еще и естественные- то совокупное сопротивление искусственного заземлителя с естественными ( второе измерение ) -тут не совсем уверен, что правильно...
Quote (alex2704)
5. проверка автоматов и узо -из всех щитов видимо?

Однозначно нельзя сказать, кол-во и виды испытаний зависят напрямую от принадлежности к сетям, категорийности эл.снабжения и т.д.... тут только ПУЭ гл. 1.8 ( примерно на 3 страницах информации по аппаратам защиты )
 
alex2704Дата: Пятница, 12.11.2010, 12:07 | Сообщение # 25
Рядовой
Санкт-Петербург
Награды:
0  
Группа: Проверенные
Город: Санкт-Петербург
Сообщений: 19
Репутация: 0
Статус: Offline
Quote (Ghostspb)
Можно почитать его же методики :
http://cmet4uk.ru/forum/35-6888-1#87607
и + Главу 1.8 ПУЭ ( 7изд.) и все будет понятно, сможете самостоятельно, без программ ПНР подсчитать все объемы.

СПАСИБО! smile
 
milsДата: Воскресенье, 21.08.2011, 11:53 | Сообщение # 26
Рядовой
Липецк
Награды:
0  
Группа: Пользователи
Город: Липецк
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Offline
Всем доброго утра.Будьте добры, подскажите пожалуйста, что подразумевается под 1 линией в расценке на измерение сопративления- ТЕРп01-11-028-01? За ранее, благодарю.
 
abk63Дата: Воскресенье, 21.08.2011, 12:20 | Сообщение # 27
Сметчик
Оренбург
Награды:
413  
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация: 740
Статус: Offline
Quote (mils)
под 1 линией в расценке на измерение сопративления- ТЕРп01-11-028-01

подразумевается 3-жильная кабельная линия. больше или меньше жил корректируется коэффициентами из техчасти


Сметная лавка. Беседы о сметах и не только...
Сметный портал в ТГ
Сметчикам - про ПИР, ПНР и не только...
 
  • Страница 2 из 2
  • «
  • 1
  • 2
Поиск:

Сервисы



Телеграмм чат


Администратор
icq: 264-585-675
e-mail: [email protected]
web: www.semushin.name


Согласно п. 4.5 Правил Сметного портала запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.
Семушин А.А.
Яндекс.Метрика