Правильно ли я понимаю, что под этими расценками подразумеваются испытания, отраженные в ПУЭ : 1.8.1 1.8.3 1.8.5 ну собсно и само испытание 1.8.34 п.4 ( по таблице 1.8.40 ) Теперь самое непонятное..., результаты испытаний в какую форму акта должны заноситься? ( в И1.13-07- отсутствует форма ), и вообще есть ли методическое пособие по проведению испытаний и наладочным работам ( с подробным описанием, с указанием приборов и технологий проведения ) подскажите, не могу найти ...., нормативные документы полного понимания не дают...
Дата: Вторник, 07.09.2010, 02:54 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Ghostspb)
ну собсно и само испытание 1.8.34 п.4 ( по таблице 1.8.40 )
Это по ПУЭ 6, по ПУЭ 7 1.8.37. Электрические аппараты, вторичные цепи и электропроводки напряжением до 1 кВ
Электрические аппараты и вторичные цепи схем защит, управления, сигнализации и измерения испытываются в объеме, предусмотренном настоящим параграфом. Электропроводки напряжением до 1 кВ от распределительных пунктов до электроприемников испытываются по п.1. 1. Измерение сопротивления изоляции. Сопротивление изоляции должно быть не менее значений, приведенных в табл. 1.8.34. 2. проверяется по расценке ФЕРп01-12-021-01 3. Проверка действия автоматических выключателей. 3.1. Проверка сопротивления изоляции. Производится у выключателей на номинальный ток 400 А и более. Значение сопротивления изоляции - не менее 1 МОм. 3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия. Выключатель должен срабатывать при токе не более 1,1 верхнего значения тока срабатывания выключателя, указанного заводом-изготовителем. В электроустановках, выполненных по требованиям раздела 6, глав 7.1 и 7.2, проверяются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 2% выключателей распределительных и групповых сетей. В других электроустановках испытываются все вводные и секционные выключатели, выключатели цепей аварийного освещения, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, а также не менее 1% остальных выключателей. Проверка производится в соответствии с указаниями заводов-изготовителей. При выявлении выключателей, не отвечающих установленным требованиям, дополнительно проверяется удвоенное количестве выключателей. 4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока. Значение напряжения срабатывания и количество операций при испытании автоматических выключателей и контакторов многократными включениями и отключениями приведены в табл. 1.8.35.
Результаты оформляются протоколом испытаний. Работы проводятся согласно Методики, разработанной и утвержденной на предприятии и согласованной с Энергонадзором при аккредитации лаборатории. Нашел в архиве.
Алексей, спасибо огромное за методику!!!! Как всегда, в трудную минуту- помогаете....
Дата: Среда, 08.09.2010, 01:39 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
На всякий случай и по просьбам трудящихся выложил весь комплект методик измерений Инструкции: Методики измерений при проведении ПНР электрооборудования Сборник содержит "Пособие по разработке методик измерений" (С-Петербург, 2001 год), а так же 13 Методик измерений различного оборудования
Дата: Среда, 08.09.2010, 19:47 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Quote (abk63)
На всякий случай и по просьбам трудящихся выложил весь комплект методик измерений
Для меня это , вообще, подарок не иначе :),причем в то время, когда очень нужен, я вот не решился уже просить весь комплект.... . Методики- очень качественные, видно, что разрабатывались серьезной организацией с серьезной эл.т. лабораторией.... . Спасибо еще раз огромное!!!!!
Дата: Четверг, 09.09.2010, 03:33 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Ghostspb)
Методики- очень качественные, видно, что разрабатывались серьезной организацией с серьезной эл.т. лабораторией.
Это результат моего неоплаченного труда для одной несерьезной организации. Поэтому имею полное право, в том числе и авторское, делать с данными материалами все что хочу. Просто раньше не думал, что материал так востребован будет.
Дата: Четверг, 09.09.2010, 20:34 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Алексей, тогда с Вашего авторского позволения, возьму на вооружение, для надзорной деятельности- идеальное пособие получается :), единственное, что хотел бы отметить, в методике №1 " визуальный осмотр... " просто физически невозможно дать определение в развернутом виде, можно лишь перечислить основные нормативные ссылки, и дать формы протоколов иначе в 15 листах- не уместиться. Тем более для эл.т. лабораторий, которые наделены полномочиями по контролю наравне с органами Ростехнадзора.... . Вам бы это в курс включить не помешало бы... , с учетом того, что состав работ не посмотреть в расценках по 01п .
Дата: Пятница, 10.09.2010, 04:35 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Ghostspb)
Алексей, тогда с Вашего авторского позволения, возьму на вооружение
Если поможет, пожалуйста. Значит свое время тратил.
Quote (Ghostspb)
Вам бы это в курс включить не помешало бы.
Что ж, включу в тему по ПНР.
Дата: Воскресенье, 12.09.2010, 20:43 | Сообщение #
Генерал-полковник
Награды:
Группа: Проверенные
Сообщений: 790
Репутация:
Статус: Offline
Алексей, помогите еще разобраться вот в чем:
Quote (abk63)
3.2. Проверка действия расцепителей. Проверяется действие расцепителя мгновенного действия
осуществляется "прогрузка" выключателей, т.е. отсоединение от сети и присоединение в испытательную схему.
Quote (abk63)
4. Проверка работы автоматических выключателей и контакторов при пониженном и номинальном напряжениях оперативного тока. Значение напряжения срабатывания и количество операций при испытании автоматических выключателей и контакторов многократными включениями и отключениями приведены в табл. 1.8.35.
опять же отсоединение от сети и присоединение к испытательной схеме...., а расценка в 01 п всего одна для проверки выключателей.... , получается . что обе проверки учитываются одной расценкой ( перечислил в первом посте )? И еще один момент, где сидят затраты эл.т.лаборатории на осмотр эл.установки и проверку на соответствие проектным данным?
Сообщение отредактировал Ghostspb - Воскресенье, 12.09.2010, 20:44
Дата: Понедельник, 13.09.2010, 04:57 | Сообщение #
Сметчик
Оренбург
Награды:
Группа: Проверенные
Город: Оренбург
Сообщений: 20512
Репутация:
Статус: Offline
Quote (Ghostspb)
где сидят затраты эл.т.лаборатории на осмотр эл.установки и проверку на соответствие проектным данным?
Я думаю в каждой расценке, согласно техчасти - подготовительные работы 10%. Другого не встречал.
Quote (Ghostspb)
получается . что обе проверки учитываются одной расценкой ( перечислил в первом посте )?
Согласно п. 4.5 запрещено размещение материалов попадающих под действие Статьи 1259 и Статьи 1270 ГК РФ, на которые распространяются авторские права правообладателя, без согласования с ним. В случае обнаружения материалов нарушающих права правообладателя просим сообщить через форму обратной связи.